Перевод парового котла ДКВР в водогрейный режим, Можно ли адекватно рассчитать технико-экономические показатели? |
|
|
|
7.3.2016, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042

|
Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 20:17)  резюме - работать будет. Но котельная с чисто водогрейными котлами - работать будет лучше и (теоретически) дольше. ДКВРы - походу ш - не новые. А почему такое сомнение в ДКВРах? Я сталкивался с 10/13 и 20/13 в водогрейных режимах, отличные показатели выдают. Неужели выкинуть старое и поставить новое будет выгоднее, чем модернизировать старое?
|
|
|
|
|
7.3.2016, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(WVXIW @ 7.3.2016, 23:03)  А почему такое сомнение в ДКВРах? Я сталкивался с 10/13 и 20/13 в водогрейных режимах, отличные показатели выдают. Неужели выкинуть старое и поставить новое будет выгоднее, чем модернизировать старое? ДКВРы отработали лет по 20-30 и, если продолжать правильно эксплуатировать, ещё столько могут прослужить. В то же время слышал страшилки, как люди вместо ДКВРов поставили новые котлы, сократили персонал и сэкономили на новой водоподготовке. Через два года котлы не подлежали воссановлению.
|
|
|
|
|
7.3.2016, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
та да. Дквры- кроме всего - ремонтно пригодны. Считать нуно. Я ш говорю - теоретически тут у некоторых современные жаротрубники сезона не прошли - жаровые трубы сложились
Сообщение отредактировал Valiko - 7.3.2016, 22:51
|
|
|
|
|
7.3.2016, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042

|
Цитата(Valiko @ 7.3.2016, 22:48)  та да. Дквры- кроме всего - ремонтно пригодны. Считать нуно. Я ш говорю - теоретически тут у некоторых современные жаротрубники сезона не прошли - жаровые трубы сложились я думаю что современные жаротрубники надо по двухконтрной схеме подключать, видел однажды новый котел с вздутой топкой, по одноконтурной схеме работал, сезон даже не прожил - сэкономили за-то!
|
|
|
|
|
8.3.2016, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Цитата(WVXIW @ 7.3.2016, 22:24)  я думаю что современные жаротрубники надо по двухконтрной схеме подключать, видел однажды новый котел с вздутой топкой, по одноконтурной схеме работал, сезон даже не прожил - сэкономили за-то! та не. Контраргумент - это ш всё-таки единичные, немассовые случаи. С головой дружить нужно прежде всего.
|
|
|
|
|
27.4.2016, 16:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 7.3.2016, 19:33)  Мне тоже интересно. Вроде бы, до 115 контроль газоплотности клапанов уже не требуется? Пожалуй, теперь требуется ещё "больше"... Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления“<...> проверка плотности закрытия запорной арматуры перед горелками котла, включая ПЗК котла, а также автоматическая проверка плотности закрытия двух ПЗК, установленных перед каждой горелкой котла”
|
|
|
|
|
8.6.2016, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2016
Пользователь №: 298984

|
По идее, перевод котла с парового режима на водогрейный требует (раньше было так) согласование с заводом-изготовителем. Лично мне случалось переводить ДКВРы-четверки в водогрейный режим, так КПД даже повысился ! Вообще, котлы эти очень долговечные - при правильной эксплуатации. Да, если горелки - точно ГМГ, имеет смысл самим переделать в ГМГм. Эти отличаются только тем, что отверстия в газовом кольце не только по фрронту, но и внутри кольца - вертикальные. Мы это делали сами, подпольно, и расчет количества и диаметра дополнительных отверстий делали "на глазок". Сомневаюсь, что где-нибудь сейчас можно найти не то, что новую, а хотя бы б/у - шную горелку ГМГм.
|
|
|
|
|
8.6.2016, 17:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vladimir romanov @ 8.6.2016, 17:24)  Лично мне случалось переводить ДКВРы-четверки в водогрейный режим, так КПД даже повысился ! По-другому, наверное, и не бывает...
|
|
|
|
|
14.6.2016, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Valiko @ 8.3.2016, 8:11)  та не. Контраргумент - это ш всё-таки единичные, немассовые случаи. С головой дружить нужно прежде всего. Валико, это массовые. Особенно если подкл нагрузка большая ,а сети не новые.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.6.2016, 17:00
|
|
|
|
|
14.6.2016, 17:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Valiko @ 8.3.2016, 8:11)  это ш всё-таки единичные, немассовые случаи. А я с этим согласен. Случаи не "массовые", а "крупносерийные".
|
|
|
|
|
15.6.2016, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|