Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Полипропиленовые фитинги. Условное обозначение.
Kaluga-2
сообщение 5.3.2016, 22:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 207651



Вопрос. Как на узле ввода В1 обозначить полипропиленовый переход наружним диаметром 63 на резьбу 2 дюйма. Не могу найти.

Сообщение отредактировал Kaluga-2 - 5.3.2016, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 7.3.2016, 3:26
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



в спецификацию запишите. а на схеме - квадратик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 9.3.2016, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



я бы переход треугольником обозначил (подписал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных