ylia697466
сообщение 6.3.2016, 17:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2016
Пользователь №: 291756



Подскажите пожалуйста.
Возможно ли обойтись без сбросного колодца
при спуске воды из трубопровода в малом объёме (0,053 м3)?
Возможно ли заложить приямок большего объёма,
чем объём воды в трубопроводе, и откачку из камеры
переносным погружным насосом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 7.3.2016, 21:30
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Ориентируйтесь на регион.
В Москве нельзя.
И чьи деньги экономиим?)

Сообщение отредактировал nik4t - 7.3.2016, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ylia697466
сообщение 8.3.2016, 11:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2016
Пользователь №: 291756



Деньги свои экономим как заказчика.
Не хочется строить мокрый колодец из-за 5 вёдер воды.
В СНИПе "Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей ... не допускается"
А в приямок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.3.2016, 11:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ylia697466 @ 8.3.2016, 11:08) *
В СНИПе "Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей ... не допускается"
А в приямок?

А приямок будет в камере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 8.3.2016, 13:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



1. Куда скидывать. В помещении ИТП особо колодец делать? Мне тоже думается что это крайние меры. В помещении ИТП воды отводятся в хозяйственно-бытовую или ливневую канализацию. Точно не помню как вторая называется "ливневая", но тепловая сеть считается условно чистым стоком. Так что в приямок или трап в ИТП и далее в Хоз-быт или в Ливневую. Но там уже вопросы другие становятся. Ливневая напорная, там клапан надо ставить. Клапана надо предусматривать на высокую температуру.
2. Что касается температуры. Вообще, если мы все строим хорошо, сбросов горячей воды от тепловых сетей быть не должно. Т.е. когда мы воду спускаем - в период пусковых работ после лета, или в период ухода на ремонт. Тогда температуру в трубах можно безболезненно остудить еще в самих трубах. Далее вопрос, если это все таки сбросы внештатные. Тогда это является внештаной ситуацией, которая неописана в ПТЭ и СП и все. Т.е. горячая вода не должна по идее попадать в канализацию.
3. Таким образом, исходя из общей практики проектирования и сдачи тепловых пунктов, обычно воду сливают либо в трап, либо в приямок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilya4190
сообщение 8.3.2016, 17:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37948



Прошу извинить, почему то прочитал камера, а подумалось про теплоцентр. Я еще думаю, в чем вопрос то))) К сожалению, пока не разбирался с подобным вопросом о спуске вод прямо в камеры досконально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных