Вентиляция насосной по перекачки нефти, Организация воздухообмена |
|
|
|
8.3.2016, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Добрый день. Подскажите как правильно организовать воздухообмен в нефтенасосной. В насосной установлены 5 насосных агрегатов (4 раб., 1 рез.). Тепловыделения составляют 174кВт. Если принять температуру уходящего воздуха 35С, приточного 5С, то необходимый объем для борьбы с теплоизбытками будет составлять 17400м3/ч. Температура в месте строительства насосной составляет -55С. Если нагревать такой большой объем воздуха -55 до 5С, то получаются сильно уж мощные калориферы.
У меня вопрос, возможно ли подавать холодный воздух? У каждого насосного агрегата установить утепленный клапан с электроприводом и подавать по 3480м3/ч.
|
|
|
|
|
8.3.2016, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188

|
Коллега, добрый день. При таких раскладах попробуйте установку без нагревателя но с рециркуляцией.
|
|
|
|
|
8.3.2016, 11:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Секундочку. В холодный период цифра теплоизбытков остаётся такой же? И их, при наружной -55, нужно удалять?
|
|
|
|
|
8.3.2016, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
О какой рециркуляции речь? Это помещение кат. А или Б ! Вызывают большое сомнение теплоизбытки вообще, и зимой в частности. Какой воздухообмен получился по вредностям (задание ТХ)?
|
|
|
|
|
8.3.2016, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188

|
Цитата(ИОВ @ 8.3.2016, 11:30)  О какой рециркуляции речь? Это помещение кат. А или Б ! Вызывают большое сомнение теплоизбытки вообще, и зимой в частности. Какой воздухообмен получился по вредностям (задание ТХ)? Ну тогда для принятия решения нужны все данные. Категория, теплопотери, теплопритоки, вредности и т.п.
|
|
|
|
|
8.3.2016, 11:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ИОВ @ 8.3.2016, 12:30)  О какой рециркуляции речь? Это помещение кат. А или Б ! Вызывают большое сомнение теплоизбытки вообще, и зимой в частности. Какой воздухообмен получился по вредностям (задание ТХ)? По категории - не факт. Зал электродвигателей может быть категории "Д" при наличии перегородки с воздушными сальниками на подпоре.
|
|
|
|
|
8.3.2016, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Категория помещения А, где установлены насосы с электродвигателями - А. Теплоизбытки с учетом теплопотерь здания. Теплопотери составляют около 30кВт. Циркуляция воздуха невозможно, как правильно написали кат.А. Электродвигатели установленные на насосах 1000кВт, коэф. загр 0,77. Вредности - тепло от мощных электродвигателей, еще и при работе 4 одновременно
Сообщение отредактировал ARTEM - 8.3.2016, 12:15
|
|
|
|
|
8.3.2016, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Явно технологи что-то напортачили с насосами. Есть такая старенькая инструкция СН 433-79. Посмотрите там таблицу в Приложении 7 по организации вентиляции в нефтенасосных http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/d.../9109/index.php
|
|
|
|
|
8.3.2016, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Не думаю. В приложение 7 ВСН, мне подходит первый пункт, где говориться о подачи воздуха с механическим побуждением, но тогда надо подогревать наружный воздух
|
|
|
|
|
8.3.2016, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
А с другой-то стороны - ну чудес же не бывает. Раз наставили двигателей по 1000 кВт в помещение - получите ОВ по полной программе. Могли бы и укрытий с обогреваемыми площадками запроектировать, я так думайю. -55 - это, видимо, Ямал?
|
|
|
|
|
8.3.2016, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ARTEM @ 8.3.2016, 12:12)  Вредности - тепло от мощных электродвигателей, еще и при работе 4 одновременно Странно такое читать для нефтенасосной кат. А. Д.б. заданы технологами вредности для расчёта воздухообмена, или указаны кратности, или принимается по прилож. 3 ВСН 21-77. А вентиляция электродвигателей в этом помещении предусматривается?
|
|
|
|
|
9.3.2016, 3:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Цитата(ИОВ @ 8.3.2016, 20:27)  Странно такое читать для нефтенасосной кат. А. Д.б. заданы технологами вредности для расчёта воздухообмена, или указаны кратности, или принимается по прилож. 3 ВСН 21-77. А вентиляция электродвигателей в этом помещении предусматривается? Электродвигатели установлены в одном помещении с насосными агрегатами. Согласно ВСН 3-85, воздухообмен рассчитывается по количеству выделяющихся в помещении вредных вечеств, тепла и влаги. В моем случае максимальный воздухообмен получается по избыткам тепла.
Сообщение отредактировал ARTEM - 9.3.2016, 3:14
|
|
|
|
|
9.3.2016, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ARTEM @ 8.3.2016, 9:42)  В насосной установлены 5 насосных агрегатов (4 раб., 1 рез.). Тепловыделения составляют 174кВт. Если принять температуру уходящего воздуха 35С, приточного 5С, то необходимый объем для борьбы с теплоизбытками будет составлять 17400м3/ч. Температура в месте строительства насосной составляет -55С. Если нагревать такой большой объем воздуха -55 до 5С, то получаются сильно уж мощные калориферы.
У меня вопрос, возможно ли подавать холодный воздух? У каждого насосного агрегата установить утепленный клапан с электроприводом и подавать по 3480м3/ч. 1. Почему Вы задались т-рой притока +5 град - это по заданию ТХ? 2. Почему при подаче наружного неподогретого воздуха Вы не пересчитываете воздухообмен на совсем другой перепад температур? 3. У Вас 4 рабочих насоса, а Вы делите приток на 5 ? 4. Если по заданию ТХ нет ограничений по температуре притока, то можно подавать наружный воздух, но надо учитывать СП 60: Цитата 13.1 Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха в теплый период года, следует размещать на высоте не более 1,8 м от пола или рабочей площадки до низа проема, а для притока воздуха в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м.
|
|
|
|
|
9.3.2016, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Цитата(ИОВ @ 9.3.2016, 10:16)  1. Почему Вы задались т-рой притока +5 град - это по заданию ТХ? 2. Почему при подаче наружного неподогретого воздуха Вы не пересчитываете воздухообмен на совсем другой перепад температур? 3. У Вас 4 рабочих насоса, а Вы делите приток на 5 ? 4. Если по заданию ТХ нет ограничений по температуре притока, то можно подавать наружный воздух, но надо учитывать СП 60: Отвечаю на Ваши вопросы: 1. Температура воздуха внутри помещения должна составлять +5град. 2. Да действительно Вы правы, надо пересчитать на перепад -55 и +5 град. Получается 8700м3/ч. 3. Ошибся конечно надо было делить на 4 шт. 4. Вот здесь я все равно сомневаюсь, можно ли подавать такой объем холодного воздуха в помещение. Не будет ли выпадения конденсата на стенках здания?
|
|
|
|
|
9.3.2016, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
ARTEM, а какой объем помещения? Электродвигатели установленные на насосах 1000кВт, коэф. загр 0,77. Если брать формулу в разделе 2.2 ВСН 21-77 Q=860*1000*(1-0.961)/0.961*0.77=26873ккал/ч=31,25кВт 0,961 КПД при мощности двигателя 1000кВт и выше. Данную величину проверьте.
31,25*4 = 125кВт - теплопотери 30кВт= 95кВт на ассимиляцию. Если принимать по п.5.5 СП 60 при избытках тепла в холодный период года "экономически целесообразную температуру", т.е. по п."б" как для теплого периода года 29гр. Получите 95000/1,163/0,288/(29-10)= 14930м3/ч расход воздуха. Какая кратность у Вас получится? Определяющим у Вас будет все равно теплый период года.
|
|
|
|
|
9.3.2016, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ARTEM @ 9.3.2016, 11:01)  1. Температура воздуха внутри помещения должна составлять +5град. 2. Да действительно Вы правы, надо пересчитать на перепад -55 и +5 град. Получается 8700м3/ч. Температура д.б. не +5, а не менее +5 град! Постоянного присутствия персонала нет, так что можно принимать по заданию ТХ для лета (по условиям норм. эксплуатации оборудования и автоматики). При этом воздухообмен будет ещё меньше. Не забудьте, что теплопотери также увеличатся (считайте методом приближений). Полученный расчётный воздухообмен по теплу сравнивайте с воздухообменом по вредностям - принимаете бОльшее значение. Для переходного и летнего режимов - свои расчёты/системы.
Сообщение отредактировал ИОВ - 9.3.2016, 12:42
|
|
|
|
|
9.3.2016, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
И по тому СН, который я указывала, из вредностей там может быть не только тепло, но и всяческие взрывоопасные газы. Вы это тоже разъясните с технологами. Там и аварийная вентиляция на 8 крат должна быть
|
|
|
|
|
9.3.2016, 17:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
...В том числе и водород...
|
|
|
|
|
10.3.2016, 2:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Цитата(vadimk @ 9.3.2016, 13:07)  ARTEM, а какой объем помещения? Электродвигатели установленные на насосах 1000кВт, коэф. загр 0,77. Если брать формулу в разделе 2.2 ВСН 21-77 Q=860*1000*(1-0.961)/0.961*0.77=26873ккал/ч=31,25кВт 0,961 КПД при мощности двигателя 1000кВт и выше. Данную величину проверьте.
31,25*4 = 125кВт - теплопотери 30кВт= 95кВт на ассимиляцию. Если принимать по п.5.5 СП 60 при избытках тепла в холодный период года "экономически целесообразную температуру", т.е. по п."б" как для теплого периода года 29гр. Получите 95000/1,163/0,288/(29-10)= 14930м3/ч расход воздуха. Какая кратность у Вас получится? Определяющим у Вас будет все равно теплый период года. Если точнее мощность эл.двигателя 1250Вт, коэф. загр.0,86, к.п.д. 96% Q=860*1250*(1-0,96)/0,96*0,86*1,163=44,8кВт 44,8*4=179,2кВт С учетом теплопоступления от трубопроводов Q=179,2+6,2*4=204кВт и теплопотери 30кВт, получается 174кВт. А почему в расчетах Вы приняли температуру 10С?
|
|
|
|
|
10.3.2016, 3:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Цитата(ИОВ @ 9.3.2016, 13:40)  Температура д.б. не +5, а не менее +5 град! Постоянного присутствия персонала нет, так что можно принимать по заданию ТХ для лета (по условиям норм. эксплуатации оборудования и автоматики). При этом воздухообмен будет ещё меньше. Не забудьте, что теплопотери также увеличатся (считайте методом приближений). Полученный расчётный воздухообмен по теплу сравнивайте с воздухообменом по вредностям - принимаете бОльшее значение. Для переходного и летнего режимов - свои расчёты/системы. Температуру 5 град, принимаю для расчета калорифера. Уже сам запутался. Воздухообмен я принимаю при tу=35С и tп=5С L=3,6*174000/(1,2*(35-5))=17400м3/ч Чтобы нагреть воздух от температуры -55 до 5С Q=17400*0,24*1,27*(5+55)*1,163=370кВт
|
|
|
|
|
10.3.2016, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ARTEM @ 10.3.2016, 3:43)  С учетом теплопоступления от трубопроводов Q=179,2+6,2*4=204кВт и теплопотери 30кВт, получается 174кВт. А почему в расчетах Вы приняли температуру 10С? 10C- температура на выходе из водяного воздухонагревателя, и то при регулировании по датчику в воздуховоде. 5С - на выходе из воздухонагревателя очень низкая температура. Или у Вас гликоль? Хорошо все-таки расход воздуха при 174кВт и объему, какая кратность получается. И в теплопотерях уверены? Инфильтрация и легкосбрасываемые конструкции - одинарное остекление?
|
|
|
|
|
10.3.2016, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ARTEM @ 10.3.2016, 3:11)  Температуру 5 град, принимаю для расчета калорифера. Уже сам запутался. Воздухообмен я принимаю при tу=35С и tп=5С L=3,6*174000/(1,2*(35-5))=17400м3/ч Чтобы нагреть воздух от температуры -55 до 5С Q=17400*0,24*1,27*(5+55)*1,163=370кВт 1. Если в задании ТХ/нормах указана Твн = 5 °С, это вовсе не означает, что минимальная температура притока д.б. +5 °С ! Если в задании ТХ/нормах не указана минимально допустимая температура притока, в помещении нет пост. присутствия персонала, то можно подавать наружный воздух для ассимиляции теплоизбытков (с учётом указаний СП 60 по расположению проёмов для ест. притока зимой). Если по заданию ТХ/нормам указана макс. температура в зоне установки насосов и автоматики +35 °С, то это и нужно учитывать в расчётах - обычно принимают на 1-2 градуса ниже (с учётом точности поддержания макс. температуры). Если помещение высокое, то поддерживать нормируемую температуру нужно именно в РЗ, а Тух будет выше (это и учитывается ф-лой И.1 СП 60) 2. Вызывает сомнение, что в холодный период воздухообмен определяется по теплу, а не по вредностям. Вы упорно не озвучиваете ни объём помещения, ни воздухообмен по вредностям - прежде чем что-то рассчитывать, нужно чётко представлять что считаем
|
|
|
|
|
10.3.2016, 10:00
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Уважаемые, коллеги. Дайте ссылку, что в помещениях категории А, запрещена рециркуляция воздуха. Кто такое ввел, это техническая глупость, не имеющая ничего общего с технической безопасностью.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 10.3.2016, 10:10
|
|
|
|
|
10.3.2016, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
п.7.4.4 СП60 7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается: г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
|
|
|
|
|
10.3.2016, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
СП 60.13330.2012Цитата 7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается: г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
7.4.6 Рециркуляция воздуха ограничивается: г) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаковые вредные вещества 1-го, 2-го, 3-го или 4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4 и 7.4.5.
|
|
|
|
|
10.3.2016, 10:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Таратыркин @ 10.3.2016, 11:00)  Уважаемые, коллеги. Дайте ссылку, что в помещениях категории А, запрещена рециркуляция воздуха. Кто такое ввел, это техническая глупость, не имеющая ничего общего с технической безопасностью. СП60.13330-2012, п. 7.4.4 подпункт "г"
|
|
|
|
|
10.3.2016, 10:22
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается: г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
Рециркуляция разрешена, если есть приточная установка и отдельно работающая на рециркуляцию вентиляционная установка (завеса), ссылка на двери и завесы, только уточняют, что ничего страшного в рециркуляции нет. В данном случае происходит перестраховка, которая ведет к удорожанию вентиляции, а значит и стоимости продукта, не влияя на безопасность. Мне так видится с технической точки зрения.
Завеса у наружных дверей с забором воздуха по всему помещению, подача воздуха, приточная установка с изменяющимся расходом воздуха в зависимости от температуры и концентрации вредностей и вытяжная установка. Приточка без подогрева. Экономное решение. А так надо переписывать пункт 7.4.4 г)
Сообщение отредактировал Таратыркин - 10.3.2016, 10:28
|
|
|
|
|
10.3.2016, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Ну припустим если принять рециркуляцию из помещения категории "А" в нарушение п.7.4.4 СП60 приточная венткамера переходит в категорию А из Д + всего вентиляционное оборудование, щиты управления, насосы и привода регулирующих клапанов узлов регулирования (всех вентсистем установленных в венткамере) надо делать взрывобезопасным. А если приточная венткамера в категории "А" то все невзрывоопасные помещения примыкающие к ней должны будут иметь подпор.
Тут даже если посмотреть на п.7.9.12 СП60 "Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих помещения категорий В1, В2, В3 и В4, не допускается размещать в общих помещениях для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других категорий взрывопожарной опасности".
Мороки и замечаний куча.
Сообщение отредактировал vadimk - 10.3.2016, 10:47
|
|
|
|
|
10.3.2016, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 10.3.2016, 10:34)  Ну припустим если принять рециркуляцию из помещения категории "А" в нарушение п.7.4.4 СП60 ... Не стОит даже вдаваться в физику и в размышления - п.п. 7.4.4 и 7.4.6 являются обязательными по ПП РФ № 1521, т.е. именно для безопасности зданий.
|
|
|
|
|
10.3.2016, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Таратыркин @ 10.3.2016, 10:22)  7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается: г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей); не пойму, зачем вообще это уточнение по завесам, если выше из определения термина следует, что их работа по сути перемешивание, а не рециркуляция.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 10.3.2016, 10:58
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|