> Вентиляция насосной по перекачки нефти, Организация воздухообмена
Таратыркин
сообщение 10.3.2016, 10:53
Сообщение #31


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Мы рассматриваем нефтянку, и на мой взгляд избыточное требование по безопасности, что в наших конкретных условиях сильно удорожает вентиляцию. Нефтянка в Ираке, с такими ми же требованиями как у нас, в разы дешевле, при наших -55 градусов и их постоянном +. Чисто техническое бродяжничество мысли. Времени и желания менять данные правила у меня нет, а нашим нефтяникам пофигу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 10.3.2016, 11:25
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Ну ту на примере этой насосной.
Закрытая отапливаемая насосная. Насосы стоят внутри. Здание построить + вентиляция +аварийка+ воздушное отопление.
А могли б и снаружи насосы поставить на этажерке - взрывобезопасное исполнение + соответствующее исполнение УХЛ2 + обогрев полов.

Сообщение отредактировал vadimk - 10.3.2016, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.3.2016, 11:37
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44739
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



А могли бы насосы в одном помещении, далее вал через сальники электродвигатели в другом помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.3.2016, 15:00
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadimk @ 10.3.2016, 11:25) *
А могли б и снаружи насосы поставить на этажерке - взрывобезопасное исполнение + соответствующее исполнение УХЛ2 + обогрев полов.

Цитата(Vano @ 10.3.2016, 11:37) *
А могли бы насосы в одном помещении, далее вал через сальники электродвигатели в другом помещении.

Как могли бы, вряд ли стОит обсуждать - это уже определили по своим соображениям/нормам технологи. У меня вообще подозрение, что перекачивают подогретые нефтепродукты, но ТС очень невнятен и не понимает, что без информации советовать что-то бессмысленно.

По обогреву полов - согласно ВНТП 3-85
Цитата
4.22. Обогрев полов открытых насосных не предусматривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 10.3.2016, 15:43
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Понятно, что определяют технологи.
Просто речь пошла об "что в наших конкретных условиях сильно удорожает вентиляцию".
А при определенных условиях ее может не быть вообще.
Особенно если рассматривать Ирак с его плюсовыми температурами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 14.3.2016, 4:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Цитата(vadimk @ 10.3.2016, 9:26) *
10C- температура на выходе из водяного воздухонагревателя, и то при регулировании по датчику в воздуховоде.
5С - на выходе из воздухонагревателя очень низкая температура. Или у Вас гликоль?
Хорошо все-таки расход воздуха при 174кВт и объему, какая кратность получается.
И в теплопотерях уверены? Инфильтрация и легкосбрасываемые конструкции - одинарное остекление?

Объем насосной составляет 1174,5м3. Кратность при объеме воздуха 17200 м3/я составляет 14,6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.3.2016, 8:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



К сожалению, Вы так и не поняли, что Вы неправильно рассчитываете воздухообмен по теплу зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных