Цитата(DenisS @ 21.9.2016, 7:44)

Возник такой вопрос - есть объект с нагрузкой до 0.2 Гкал, в ТУ на подключение энергоснабжающая организация потребовала установкить УУТЭ, ссылаясь на п. 15 Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, но 261 ФЗ об энергосбережении говорит в ст.13п.1, что если нагрузка мение 0.2 Гкал, то можно и не ставить. Кто прав и каким нормативным документом руководствоваться?
Руководствоваться ФЗ190 "О теплоснабжении" ст.19 ч.4
"4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. ..."
Норма 0,2 действует для объектов УЖЕ подключенных к системе теплоснабжения.
ФЗ261 ст.13ч.1
"...Требования настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения,..."
Сообщение отредактировал KARTS - 22.9.2016, 14:29