> Огнезадерживающие клапана - размещений
klop1987
сообщение 11.3.2016, 12:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215425



Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с установкой противопожарных клапанов. В прикрепленном файле схематично показана планировка с воздуховодом. Ситуация следующая по СП 7 п 6.10 подпункту В) клапан противопожарный устанавливать как бы нужно, т.к. производственное помещение и воздуховод проходит стену (стена венткамеры) с нормируемым пределом огнестойкости, но если читать начало пункта т.е. 6.10 там сказано что данный пункт распространяется только на межэтажные проходы. Вопрос такой, нужно ли ставить противопожарные клапана при переходе стен если категории одинаковые ?
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 15,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.3.2016, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(klop1987 @ 11.3.2016, 12:49) *
...если читать начало пункта т.е. 6.10 там сказано что данный пункт распространяется только на межэтажные проходы. Вопрос такой, нужно ли ставить противопожарные клапана при переходе стен если категории одинаковые ?

П. 6.10 в) справедлив и для помещений в пределах одного этажа. Но у Вас кат. В4 - где Вы увидели в этом пункте кат. В4?
Цитата
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:

- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, B1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klop1987
сообщение 11.3.2016, 13:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215425



Цитата(ИОВ @ 11.3.2016, 13:08) *
П. 6.10 в) справедлив и для помещений в пределах одного этажа. Но у Вас кат. В4 - где Вы увидели в этом пункте кат. В4?


Если рассматривать подпункт (в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:

- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, B1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауныwink.gif, то написано обслуживающих производственные помещения и категории вообще не указаны, а категории указаны к складам. Или я не правильно понимаю данный пункт?

Сообщение отредактировал klop1987 - 11.3.2016, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.3.2016, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Неправильно понимаете, недавно тут обсуждали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klop1987
сообщение 11.3.2016, 13:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215425



Цитата(ИОВ @ 11.3.2016, 13:37) *
Неправильно понимаете, недавно тут обсуждали

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных