Цитата(ИОВ @ 11.3.2016, 13:08)

П. 6.10 в) справедлив и для помещений в пределах одного этажа. Но у Вас кат. В4 - где Вы увидели в этом пункте кат. В4?
Если рассматривать подпункт (в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, B1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны

, то написано обслуживающих производственные помещения и категории вообще не указаны, а категории указаны к складам. Или я не правильно понимаю данный пункт?
Сообщение отредактировал klop1987 - 11.3.2016, 13:23