> отвод стока с наружной установки, емкость для сбора осадков и 50% пож расхода
maob
сообщение 14.3.2016, 12:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928



Здравствуйте! проектируем наружную установку кат А на химическом предприятии.
согласно ВУПП-88 п. 6.41 "Сбор разлившихся жидкостей и атмосферных осадков должен осуществляться в специальную емкость."
также есть п.7.3 "Пропускная способность сети производственных сточных вод должна быть дополнительно рассчитана на прием 50 % пожарного расхода воды, если последний больше расчетного дождевого расхода, поступающего в канализацию".

таким образов в штатном режиме сток собирается в емкость, потом по результатам анализа перекачивается в канализацию либо обратно в технологию.
как организовать выпуск из отбортовки? получается в обычном режиме отводить в емкость, а в случае пожара нужно 50% отводить напрямую в канализацию? может быть кто-то проходил экспертизу с проектом отвода осадков с наружной установки (этажерки)?
расход на пожаротушение 170 л/с- для отвода 50% нужна труба 300 мм. насосы в емкость производительностью 85 л/с естественно не вариант. емкость объемом 50 м3.
стандартное решение (азс, сливо-наливные эстакады) когда сток постоянно идет в канализацию, а в случае "слив-налив" операций в сеть задвижка закрывается а в емкость открывается - тоже не подходит - установка работает постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maob
сообщение 14.3.2016, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928



видимо никто не сталкивался ?(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.3.2016, 17:17
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Нельзя поставить нормально закрытые задвижки? Чтобы задвижка на отводе от приямка в сеть промканализации открывалась только после дождя. И соответственно, в случае пролива - либо откачка из приямка спецмашиной в ёмкость, либо ответвление к ёмкости со второй нормально закрытой задвижкой, которая открывается только в случае пролива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maob
сообщение 14.3.2016, 17:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275928



а кто в случае пожара откроет задвижку в сеть канализации?)
сток от дождя должен накапливаться в емкости, а в случае пожара сеть должна пропустить 85 л/с, я так это понимаю) - дождь накапливается в емкости - проводится лабораторный анализ - если удовлетворяет требованиям промканализации - откачивается в нее. т.е. одна задвижка нормально открыта (которая в емкость), вторая открывается в случае пожара. нужно ли ее делать с электроприводом или нет, да и вообще защищал ли кто-нибудь такую схему в экспертизе - не знаю) а хотел бы знать)
на крайний случай электропривод - но что-то мне не нравится этот вариант.. еще рассматривал вариант с переливом в емкости - при пожаре сток через перелив емкости направляется в сеть - но тоже такое решение не встречал нигде.
не могу найти специалиста, который бы защищал решения по отводу стока с нар.уст. в экспертизе - приходится придумывать как совместить емкость и 85 л/с )

Сообщение отредактировал maob - 14.3.2016, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kapazan
сообщение 19.12.2020, 18:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141826



Цитата(maob @ 14.3.2016, 12:50) *
Здравствуйте! проектируем наружную установку кат А на химическом предприятии.
согласно ВУПП-88 п. 6.41 "Сбор разлившихся жидкостей и атмосферных осадков должен осуществляться в специальную .

Здравствуйте, подскажите, как в итоге вы сделали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных