> Принципиальная схема теплового узла, Помогите с замечаниями схемы ИТП
Fish.ka
сообщение 14.3.2016, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Пришли замечания, помогите разобраться с местом установки:
1. Предусмотреть установку балансировочного клапана.
2. Предусмотреть установку регулятора расхода воды.
3. Обозначить место установки и диаметр дроссельной шайбы на элеваторном узле.
4. Предусмотреть установку обратного клапана.
с уважением smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________Model.pdf ( 102,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.3.2016, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



ни температур, ни давлений, ни марок арматуры. не, мало замечаний выдали, можно на порядок больше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 15.3.2016, 8:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



это все в спецификации написано, с местом расположения прошу помочь.
с местом установки дроссельной шайбы и обратными клапанами разобралась

Сообщение отредактировал Fish.ka - 15.3.2016, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.3.2016, 11:43
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Балансировочники в обратку вентиляции, втз и отопления (и вентиляционщика который втз не на прямых сделал на кол) они же и п 2 будут снимать
ОК в байпас
ваще зря втз на элеватор присунули
всё таки на кол ов-шника

регуляторы температуры прямого действия вообще выкиньте со схемы
и грязевик на обратке перенесите до УУТ
кипа мало
фланцевую арматуру лучше тока на вводе, остальное приварить

P.S. а так вам с экспертом повезло

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 16.3.2016, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.3.2016, 13:20
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



узнаю свою графику ))) в смысле обозначения.
а по схеме конечно лучше ещё раз посмотреть схемы из СП по ИТП, ну или медодички данфоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 16.3.2016, 13:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



А почему на схеме только один расходомер (счетчик)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 16.3.2016, 14:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



С фирмы попросили замечания снять. это не экспертиза, тех. отдел уже проверял после экспертизы, свое что-то говорил поставить-сделали, теперь вот еще другие.
Всем большое спасибо за ответы и замечания! smile.gif Все справедливо
с Уважением!

Сообщение отредактировал Fish.ka - 16.3.2016, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных