IlyaD
сообщение 15.3.2016, 13:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 280522



Нужно ли выполнять защиту трубопровода, проложенного в непроходном канале, от воздействия блуждающих токов? Вблизи трубопровода отсутствуют линии электрифицированного транспорта, ЛЭП и др. источники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.3.2016, 16:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(IlyaD @ 15.3.2016, 14:58) *
Нужно ли выполнять защиту трубопровода, проложенного в непроходном канале, от воздействия блуждающих токов? Вблизи трубопровода отсутствуют линии электрифицированного транспорта, ЛЭП и др. источники.

если нет источников блуждающих токов, то зачем защита от блуждающих токов?
ЭХЗ делают не только при наличии блуждающих токов, но и при высокой коррозионной активности грунтов. У вас ТС в грунте (вроде как написали в канале)? канал может затопить (грунтовые воды, подтопление и пр.)? трубы предизолированные или покрыты антикоррозийной окраской и утепленные на месте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.3.2016, 20:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Опасность не от блуждающих токов, а от наведенных от потребителей. Лучше предохраняет хорошее заземление со всех сторон участка, если строите сети себе. Если заказчику - то делать по всем пунктам ТЗ и ТУ, со всеми "хотелками", вплоть до радиационной защиты...и индивидуального WEB мониторинга СОДК и датчиков затопления... за деньги заказчика. Вы чьи-то желания пытаетесь уменьшить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 16.3.2016, 5:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 280522



Мы эксплуатируем существующие сети. Участок сети проложен в непроходном канале, ЭХЗ от коррозионной активности грунта и блуждающих токов нет. При проверке Ростехнадзора выявлено нарушение: "Не проводятся электрические измерения на потенциал блуждающих токов на тепловых сетях». Пытаемся "отбить" это нарушение, опираясь на то, что трубопровод проложенный в непроходном канале не может подвергнуться воздействию блуждающих токов и воздействию коррозионно активного грунта. Источников блуждающих токов вроде как нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.3.2016, 8:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Это совсем другой вопрос. Потенциал блуждающих токов замеряется не на трубах, а на электродах, вбиваемых в грунт. Сами вы такие замеры вряд ли выполните и это оч. похоже на выжимание денег через аффилированную конторку, которая такую услугу предоставляет. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 21.3.2016, 13:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Цитата(IlyaD @ 16.3.2016, 5:11) *
Мы эксплуатируем существующие сети. Участок сети проложен в непроходном канале, ЭХЗ от коррозионной активности грунта и блуждающих токов нет. При проверке Ростехнадзора выявлено нарушение: "Не проводятся электрические измерения на потенциал блуждающих токов на тепловых сетях». Пытаемся "отбить" это нарушение, опираясь на то, что трубопровод проложенный в непроходном канале не может подвергнуться воздействию блуждающих токов и воздействию коррозионно активного грунта. Источников блуждающих токов вроде как нет.

Можно попробовать доказать отсутствие гальванической связи трубы с грунтом, проведя соответствующие замеры. В свое время "ТЕПЛОСЕТЬ СПб." даже специальные неподвижные опоры с фторопластовыми вставками разработали - Альбом313.ТС-012.000, 313.ТС-008.000 ВНИПИэнергопром для отмаз от Ростехнадзора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных