> Нужно ли спринклерное пожаротушение
Инженер ОВК
сообщение 16.3.2016, 6:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Проектируется здание - Спортивно-оздоровительный центр. Рассениваю его как Здание общественного назначения и считаю что АУП не требуется. Правильно ли я мыслю, или нет? Если 1 этаж бассейн, хамам, джакуззи, ИК сауна, помещения для персонала, комната массажа, маникюра, педикюра, врача, гардероб. 2этаж - спортивные залы для детей, фито-бар, соляная комната. 3 этаж - спортивные залы для взрослых.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.3.2016, 14:39
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Инженер ОВК @ 16.3.2016, 6:00) *
Добрый день. Проектируется здание - Спортивно-оздоровительный центр. Рассениваю его как Здание общественного назначения и считаю что АУП не требуется. Правильно ли я мыслю, или нет? Если 1 этаж бассейн, хамам, джакуззи, ИК сауна, помещения для персонала, комната массажа, маникюра, педикюра, врача, гардероб. 2этаж - спортивные залы для детей, фито-бар, соляная комната. 3 этаж - спортивные залы для взрослых.

Таблица А.1 п.9 СП5. Не требуется.

Сообщение отредактировал Водяной - 16.3.2016, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 17.3.2016, 7:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



[quote name='Водяной' date='16.3.2016, 15:39' post='1193730']
Таблица А.1 п.9 СП5. Не требуется.
[/q

Спасибо. Хотела удостоверится, что правильно принимаю все эти помещения как общественные. И не надо отдельных ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных