Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водоснабжение посёлка, Нужен ли резервуар на сети х/п водопровода посёлка
Alexei MS
сообщение 20.10.2020, 12:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Добрый день. Чтоб не плодить темы, напишу в старой.
Отважился воспользоваться при проектировании примечанием к п. 8.4 СП 8.13130 (В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.), чтоб сэкономить на кольце, но со схемой думаю очень сильно намудрил. Подскажите, пожалуйста, как можно упростить данную схему или лучше от таких сложностей уйти на классику: скважина+резервуар+НС+кольцо с ПГ.
Ситуация следующая: необходимо переложить только часть водопровода в поселке (L=1300 м) с населением менее 5 000 чел, но по заданию необходимо предусмотреть установку ПГ. Источник водоснабжения скважина, не обеспечивающая требуемый расход - предусматриваем реконструкцию с заменой насоса. Далее по схеме водонапорная башня - предусматривается замена на 25 м3.
Схему прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_для_консультации.pdf ( 17,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.10.2020, 13:09
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 12:00) *
тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика,
Схему прилагаю.

Вам не кажется, что это не в "конце тупика" wink.gif
а если пожар в "старой сети" ? тогда как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 20.10.2020, 13:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



yozik - я с вами согласен, что не совсем тупик получается - и поэтому тоже и хочется услышать мнения. Про остальную часть - на данный момент реконструкция не предусматривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.10.2020, 16:00
Сообщение #34


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Конечно лучше уйти на классику. Сложно. В таком малом населенном пункте служба эксплуатации никакая 100%. Электрозадвижки в колодцах зло. Их никто нормально обслуживать не будет. ИМХО
Должен быть один понятный водозабор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.10.2020, 16:48
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 13:37) *
Про остальную часть - на данный момент реконструкция не предусматривается.

я имел в виду, что если "пожар в старой сети" то вы задвижкой перекроете не только резервуар, но и скважину.
откуда воду в старую сеть брать будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 20.10.2020, 17:38
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Цитата(yozik @ 20.10.2020, 16:48) *
я имел в виду, что если "пожар в старой сети" то вы задвижкой перекроете не только резервуар, но и скважину.
откуда воду в старую сеть брать будете?

При реконструкции второй части водовода с устройством на ней ПГ, пришлось схему менять существующую - в частности убирать "лишние" задвижки.

Цитата(Водяной @ 20.10.2020, 16:00) *
Конечно лучше уйти на классику. Сложно. В таком малом населенном пункте служба эксплуатации никакая 100%. Электрозадвижки в колодцах зло. Их никто нормально обслуживать не будет. ИМХО
Должен быть один понятный водозабор

Водяной, спасибо. Это примечание никогда не применял, думал возможно есть простые решения/типовые. Вообще сложно представить как в конце сети установленный резервуар при хоз-пите обеспечить обновлением воды. В книгах тоже не нашел никакого примера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2020, 18:36
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 17:38) *
Вообще сложно представить как в конце сети установленный резервуар при хоз-пите обеспечить обновлением воды. В книгах тоже не нашел никакого примера.

А не надо его присоединять к сети. Тушить забором воды мотопомпой из резервуара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 20.10.2020, 22:36
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2020, 18:36) *
А не надо его присоединять к сети. Тушить забором воды мотопомпой из резервуара.

А как же 200/150 м (длина рукава), при участке сети /улицы боле 400 м - это уже не реализуемо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2020, 9:11
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 22:36) *
А как же 200/150 м (длина рукава), при участке сети /улицы боле 400 м - это уже не реализуемо.

Я думаю тогда дешевле будет протянуть вторую нитку и закольцевать их. Если вдоль асфальтированной дороги - лучше по обеим сторонам, чтобы при подключениях не ломать асфальт. И хранить весь пожарный запас в двух 25 м3 башнях Рожновского, без насосной запитанной электричеством по первой категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 21.10.2020, 17:05
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Лучше кольцо, с павраллельной прокладкой водоводов и устройством ПГ на перемычках. Это отменяет необходимость во второй группе пожарных насосов, т.к., помимо всего прочего, это все дополнительная электрика и автоматика. Лучше побольше капитальных затрат на трубы и земляные работы в пользу упрощения схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 21.10.2020, 19:15
Сообщение #41


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5191
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 19:38) *
думал возможно есть простые решения/типовые.

Прошу прощения, Вы когда-нибудь руками щупали или глазами смотрели на водоснабжение и эксплуатацию
населенного пункта "до 5000 чел" ?

максимум, что там бывает, точка подключения для пожарной машины. И то потому, что этого требуют пожарные.

Ваш проект - благое дело, когда-то в далеком будущем в деревнях и сёлах будут кольцевые водопроводы и питьевая вода в каждом кране.

Удачи Вам в этом начинании.

Извините за флуд.
просто накипело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 21.10.2020, 22:39
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Цитата(Serg Ivanov @ 21.10.2020, 9:11) *
Я думаю тогда дешевле будет протянуть вторую нитку и закольцевать их. Если вдоль асфальтированной дороги - лучше по обеим сторонам, чтобы при подключениях не ломать асфальт. И хранить весь пожарный запас в двух 25 м3 башнях Рожновского, без насосной запитанной электричеством по первой категории.

Сергей, у меня опасения, что я не смогу при таком объеме обеспечить требуемое обновление воды - еще не проверял расчетом, но расходы на водопотребление маленькие получились.

Цитата(nick2 @ 21.10.2020, 19:15) *
Прошу прощения, Вы когда-нибудь руками щупали или глазами смотрели на водоснабжение и эксплуатацию
населенного пункта "до 5000 чел" ?

максимум, что там бывает, точка подключения для пожарной машины. И то потому, что этого требуют пожарные.

Ваш проект - благое дело, когда-то в далеком будущем в деревнях и сёлах будут кольцевые водопроводы и питьевая вода в каждом кране.

Удачи Вам в этом начинании.

Извините за флуд.
просто накипело...

Все в порядке, в определенных объемах не помешает. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2020, 15:07
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alexei MS @ 21.10.2020, 22:39) *
Сергей, у меня опасения, что я не смогу при таком объеме обеспечить требуемое обновление воды - еще не проверял расчетом, но расходы на водопотребление маленькие получились.

Сколько же там жителей? 200 человек уже обеспечивается.
Цитата
При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
и бактерицидную лампу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 22.10.2020, 15:37
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Цитата(nick2 @ 21.10.2020, 20:15) *
Прошу прощения, Вы когда-нибудь руками щупали или глазами смотрели на водоснабжение и эксплуатацию
населенного пункта "до 5000 чел" ?

максимум, что там бывает, точка подключения для пожарной машины. И то потому, что этого требуют пожарные.

Ваш проект - благое дело, когда-то в далеком будущем в деревнях и сёлах будут кольцевые водопроводы и питьевая вода в каждом кране.

Удачи Вам в этом начинании.

Извините за флуд.
просто накипело...


А вот, кстати, не флуд. У меня не так давно была такая же проблема, т.к. на пожаротушение котельной требуется 10 л/с, а поселковый водопровод может обеспечить только 5л/с. Как быть в этом варианте? Емкости закапывать негде. Пока что в ответах экспертизе мы прикинулись шлангом, ответив, что есть наружный ПК, тактично умолчав при этом про расход. Что думаете по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.10.2020, 15:54
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Думаем, что экспертиза будет вами не пройдена, зайдете на повторку, заплатите денег дважды.

Сообщение отредактировал Young - 22.10.2020, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.10.2020, 21:54
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Александр_Кузнецов @ 22.10.2020, 15:37) *
А вот, кстати, не флуд. У меня не так давно была такая же проблема, т.к. на пожаротушение котельной требуется 10 л/с, а поселковый водопровод может обеспечить только 5л/с. Как быть в этом варианте? Емкости закапывать негде. . Что думаете по этому поводу?

Думаем что в радиусе 150 м место можно найти. Не мегаполис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 22.10.2020, 22:24
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2020, 15:07) *
Сколько же там жителей? 200 человек уже обеспечивается.
и бактерицидную лампу.

78 чел проживающих + 10 чел Храм + 10 чел Дом ремесел. По расчету 14,34 м/сут; 2,52 м3/час; 1,247 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.10.2020, 22:40
Сообщение #48


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Александр_Кузнецов @ 22.10.2020, 15:37) *
А вот, кстати, не флуд. У меня не так давно была такая же проблема, т.к. на пожаротушение котельной требуется 10 л/с, а поселковый водопровод может обеспечить только 5л/с. Как быть в этом варианте? Емкости закапывать негде. Пока что в ответах экспертизе мы прикинулись шлангом, ответив, что есть наружный ПК, тактично умолчав при этом про расход. Что думаете по этому поводу?

Если система не несёт расход пожарный, делается реконструкция, либо резервуары. Это стандартная процедура. Бывает и такое, что местные эксплуатационщики выдают подложные ТУ, т.е. пишут, что сети кольцевые и расходы пишут большие возможные на пожар. Бог им судья, как говорится...Всё зависит от давления с верху (нужности объекта).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Кузнец...
сообщение 23.10.2020, 9:18
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602



Цитата(Водяной @ 22.10.2020, 23:40) *
Если система не несёт расход пожарный, делается реконструкция, либо резервуары. Это стандартная процедура. Бывает и такое, что местные эксплуатационщики выдают подложные ТУ, т.е. пишут, что сети кольцевые и расходы пишут большие возможные на пожар. Бог им судья, как говорится...Всё зависит от давления с верху (нужности объекта).


А вот, кстати да, встречался с подобным, но то было на территории промышленного предприятия. Они нам сказали написать в текстовке ТУ самим все, что нам нужно. Это, конечно, непорядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2020, 12:51
Сообщение #50


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alexei MS @ 22.10.2020, 22:24) *
78 чел проживающих + 10 чел Храм + 10 чел Дом ремесел. По расчету 14,34 м/сут; 2,52 м3/час; 1,247 л/с.

Ну в 4 суток укладывается. Циркуляционный насосик на 0,5 л/с с бактерицидной лампой и две башни Рожновского по 25 м3. Эксплуатационный период башен Рожновского составляет около 30 лет. Однако этот срок установлен при условии надлежащего обслуживания и выполнении правил использования. Как прописано в руководстве пользования, техническое обслуживание башен должно производиться каждые 3-4 года. В условия обслуживания входит: покраска емкости; устранение коррозийного налета на внутренней поверхности резервуара, после чего емкость промывается и проходит дезинфекцию; ремонт при наличии трещин и утечки воды; замена первого металлического кольца; ремонтные работы фундамента. При обнаружении каких-либо поломок и дефектов использование башни необходимо приостановить. В таком случае необходимо спустить воду и устранить все поломки.
Понятно, что за сутки этого не сделать, а даже III категория надёжности не допускает перерыв подачи воды более 24 часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.10.2020, 7:19
Сообщение #51


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5191
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Водяной @ 23.10.2020, 0:40) *
Если система не несёт расход пожарный, делается реконструкция, либо резервуары. Это стандартная процедура. Бывает и такое, что местные эксплуатационщики выдают подложные ТУ, т.е. пишут, что сети кольцевые и расходы пишут большие возможные на пожар. Бог им судья, как говорится...Всё зависит от давления с верху (нужности объекта).

сейчас в работе Программа "Чистая вода".
чистую воду - в каждый дом.
в том числе и деревенский.
какая , к черту , реконструкция, если в некоторых деревнях до сих пор из общественного пользования - один колодец. да и тот не питьевой.

А кто позволит строить полномасштабные очистные сооружения , которые соответствуют всем СП в отдельно взятой деревне?
Наша нормативная база не предусматривает локальных, компактных, полностью автоматизированных очистных сооружений.

И администрация вынуждена устанавливать всевозможные павильоны по раздаче питьевой воды на 3-5 м3/сутки, маленькие блочные установки по очистке воды для поселковой сети, производительностью на 30-300 м3/сутки.
из-за отсутствия места, блок-боксы ставят прямо на территории водозабора посреди поселка, рядом с башней, короче туда, где была 50 лет назад пробурена скважина, просто прямо на устье скважины.
сброс промывной воды - куда получится, в основном в колодцы с последующим дренированием в землю.

Народ радуется чистой воде, а Администрация ждёт, когда полетят суровые письма от всяких надзирающих и карающих органов по поводу:
- нарушения санитарной зоны скважины;
- отсутствия необходимого пожарного запаса в башне;
- отсутствие фильтров дыхания на башне;
- отсутствия необходимых помещений на станции очистки воды (хим и бак лаборатории с помещениями для хранения реактивов, комната дежурного персонала, мастерская, кабинет начальника станции, склад реагентов для 30-суточного запаса);
- сброс промывной воды не туда, куда положено;
- отсутствие санитарной зоны и ограждения на комплексе очистных;
- отсутствие необходимых габаритов проходов между оборудованием и расстояниями от трубопроводов;
- и проч., и проч., и проч. ...

Реконструкция...
одно только выделение земли на территории поселения чего стОит. Существующие земельные участки - не дают возможности организовать санитарную зону.

Тут только новое строительство, где-нибудь за деревней, с прокладкой нового трубопровода.
И делается проект, всему соответствующий.
И находятся деньги,
И строится новый памятник бюрократической глупости и упёртости.
В РЧВ - вода застаивается.
Половина фильтров - не используется.
Из реагентного хозяйства работают насос с гипохлоритом и коагулянтом.
Помещения для персонала и обслуживания - девственно чистые и пустые.
Отопление здания дикого объема здания станции жрёт бюджет.

Я специально снял для Заказчиков видео и фото станций на 100 м3/сутки.
одно - блочная установка, вторая - полноценная станция по всем нормам.

Разница в стоимости - десятки раз.

Сообщение отредактировал nick2 - 25.10.2020, 7:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.10.2020, 11:15
Сообщение #52


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nick2 @ 25.10.2020, 7:19) *
сейчас в работе Программа "Чистая вода".
чистую воду - в каждый дом.
в том числе и деревенский.
какая , к черту , реконструкция, если в некоторых деревнях до сих пор из общественного пользования - один колодец. да и тот не питьевой.

А кто позволит строить полномасштабные очистные сооружения , которые соответствуют всем СП в отдельно взятой деревне?
Наша нормативная база не предусматривает локальных, компактных, полностью автоматизированных очистных сооружений.

И администрация вынуждена устанавливать всевозможные павильоны по раздаче питьевой воды на 3-5 м3/сутки, маленькие блочные установки по очистке воды для поселковой сети, производительностью на 30-300 м3/сутки.
из-за отсутствия места, блок-боксы ставят прямо на территории водозабора посреди поселка, рядом с башней, короче туда, где была 50 лет назад пробурена скважина, просто прямо на устье скважины.
сброс промывной воды - куда получится, в основном в колодцы с последующим дренированием в землю.

Народ радуется чистой воде, а Администрация ждёт, когда полетят суровые письма от всяких надзирающих и карающих органов по поводу:
- нарушения санитарной зоны скважины;
- отсутствия необходимого пожарного запаса в башне;
- отсутствие фильтров дыхания на башне;
- отсутствия необходимых помещений на станции очистки воды (хим и бак лаборатории с помещениями для хранения реактивов, комната дежурного персонала, мастерская, кабинет начальника станции, склад реагентов для 30-суточного запаса);
- сброс промывной воды не туда, куда положено;
- отсутствие санитарной зоны и ограждения на комплексе очистных;
- отсутствие необходимых габаритов проходов между оборудованием и расстояниями от трубопроводов;
- и проч., и проч., и проч. ...

Реконструкция...
одно только выделение земли на территории поселения чего стОит. Существующие земельные участки - не дают возможности организовать санитарную зону.

Тут только новое строительство, где-нибудь за деревней, с прокладкой нового трубопровода.
И делается проект, всему соответствующий.
И находятся деньги,
И строится новый памятник бюрократической глупости и упёртости.
В РЧВ - вода застаивается.
Половина фильтров - не используется.
Из реагентного хозяйства работают насос с гипохлоритом и коагулянтом.
Помещения для персонала и обслуживания - девственно чистые и пустые.
Отопление здания дикого объема здания станции жрёт бюджет.

Я специально снял для Заказчиков видео и фото станций на 100 м3/сутки.
одно - блочная установка, вторая - полноценная станция по всем нормам.

Разница в стоимости - десятки раз.

Я делал запрос по Чистой воде в минстрой. Мне ответили, что, если населенный пункт мал, то можно рассматривать очистные установки в каждом доме (разовая закупка для частников) или привозную воду. То есть любые варианты по сути можно городить...
Конечно, еслит в деревне на 50 домов, а то и меньше, вода из скважины шлаковая, то вариант чистить её вообще под вопросом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 26.10.2020, 12:17
Сообщение #53


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5191
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Водяной @ 26.10.2020, 13:15) *
Я делал запрос по Чистой воде в минстрой. Мне ответили, что, если населенный пункт мал, то можно рассматривать очистные установки в каждом доме (разовая закупка для частников) или привозную воду. То есть любые варианты по сути можно городить...
Конечно, еслит в деревне на 50 домов, а то и меньше, вода из скважины шлаковая, то вариант чистить её вообще под вопросом

Подобное решение было выполнено в населённом пункте Свердловской области.
Раз общую очистку на город дОрого и долго, то во вновь вводимые дома предусматривают установку фильтров под мойку, с обратным осмосом.
Типа питьевой режим обеспечен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 26.10.2020, 14:32
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 13:00) *
Добрый день. Чтоб не плодить темы, напишу в старой.
Отважился воспользоваться при проектировании примечанием к п. 8.4 СП 8.13130 (В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.), чтоб сэкономить на кольце, но со схемой думаю очень сильно намудрил. Подскажите, пожалуйста, как можно упростить данную схему или лучше от таких сложностей уйти на классику: скважина+резервуар+НС+кольцо с ПГ.
Ситуация следующая: необходимо переложить только часть водопровода в поселке (L=1300 м) с населением менее 5 000 чел, но по заданию необходимо предусмотреть установку ПГ. Источник водоснабжения скважина, не обеспечивающая требуемый расход - предусматриваем реконструкцию с заменой насоса. Далее по схеме водонапорная башня - предусматривается замена на 25 м3.
Схему прилагаю.

Схема слишком сложная и непонятная. Начать с водонапорной башни, стандартная обвязка отводящих и подводящих трубы делается в камере и не эл. задвижками а обратными клапанами, также можно сделать обвязку резервуаров на 2-ом подъеме. Не вижу насосов подающих воду в существующую сеть.
Показанная схема, в первую очередь графически недостаточно информативна, нужно все участки схематично показать внутри водонапорной башни, внутри насосных и резервуаров чтобы было понятно рабочая это схема или нет.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 26.10.2020, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 22:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных