| 
	
		|  |   |  
	
	
	
	
	 |  Длины кабелей к датчикам. , Как расчитать ? |  |  |  
	
		|  | 
				  30.11.2020, 20:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 991
 Регистрация: 9.8.2009
 Из: Kiel
 Пользователь №: 37063
 
 
 
  
 | 
				Цитата(manjey73 @ 30.11.2020, 17:05)  Ka3ax непонятен вопрос. у нас допускается и 1,5 мм2 - линии освещения например в щитах подключаются данным сечением.
 вы 220В подаете на БП 220-24 тем же 1,5 мм2, а далее оно преобразовалось в напряжение 24В постоянки. При чем тут уже совокупности и придумки?
 
 Если что, в щитах так же применяют измерительные приборы с интерфейсом, всяческие анализаторы сети. Вы на интерфейс будете витую пару 2,5 мм2 тянуть потому что это совокупность электрической установки ?
 здесь речь о кабелях к датчикам идет и в теме обсуждалось, датчики это электроустановки или нет. согласно ПУЭ в 2016 датчики к электроустановкам не относились. К сожалению Михайло нет здесь и форум его закрыт, дай бог ему здоровья, намекал, что пуэ через 5 лет умрет окончательно.  есть гост, в нынешнем посту я его указал ps кабель витую пару с экранами кабеля и пар на полтора квадрата не найти. в соседней теме спрашиваю. и на 1мм2 так же. еще и нг и LS. Я по российским кабелям. Цитата вы 220В подаете на БП 220-24 тем же 1,5 мм2, а далее оно преобразовалось в напряжение 24В постоянки. это преобразование энергии, под пуэ попадает. проблем нет ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007  как бы красиво но он к электроборудованию машин относится. мне нужно процесс вести, технологические параметры считывать. Имеется на эту тему нормы?
				Сообщение отредактировал Ka3ax - 30.11.2020, 20:47 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2020, 22:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				Ka3ax правильно, подпадает, но потом то там не 220, а 24В, по этому хоть 0.75 хоть 0,35 мм2.
 Опять же, установка по силовой части, но кто сказал что установка не может включать в себя слаботочные цепи ?
 
 связь, питание 24В и так далее.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.11.2020, 23:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 991
 Регистрация: 9.8.2009
 Из: Kiel
 Пользователь №: 37063
 
 
 
  
 | 
				Цитата(manjey73 @ 30.11.2020, 23:02)  Ka3ax правильно, подпадает, но потом то там не 220, а 24В, по этому хоть 0.75 хоть 0,35 мм2.
 Опять же, установка по силовой части, но кто сказал что установка не может включать в себя слаботочные цепи ?
 
 связь, питание 24В и так далее.
 нет не может есть четкое описание, формулировка что такое электроустановка. вот датчики к электрооборудованию в соответствии с ГОСТ IEC 60079-14-2013 "подходят" Цитата 3.1.3 электрооборудование (electrical equipment): Технические устройства, применяемые целиком или по частям и предназначенные для использования электрической энергии.
 Примечание - Кроме того, такие устройства осуществляют генерирование, передачу, распределение, хранение, измерение, регулирование, преобразование и потребление электроэнергии, а также включают в себя средства для ее передачи.
 Вообщем ничего не изменилось, как трактовали не верно пуэ, так и трактуют. нет у меня времени российские нормы изучать, свои бы не забыть. придется напрягаться, раз проект в России
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.12.2020, 14:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				Ka3ax ВРУ это электроустановка ?в ВРУ может быть на двери установлен анализатор сети, либо может быть установлен счетчик Меркурий 230 например - может ?
 
 Интерфейсные кабели для чтения этих приборов должны быть 2,5 мм2 ? с пуркуа бы ?
 
 АВР в составе щита может быть? а с пуркуа бы 24В постоянки, питание контроллера, лампочек,  промежуточных реле разводить 2,5 мм2 ?
 
 Сообщение отредактировал manjey73 - 1.12.2020, 14:43
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.12.2020, 21:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 991
 Регистрация: 9.8.2009
 Из: Kiel
 Пользователь №: 37063
 
 
 
  
 | 
				Цитата Интерфейсные кабели для чтения этих приборов должны быть 2,5 мм2 не относится это к электроустановке,а относится к электрооборудованию, которое в отдельном случае потребитель электроэнергии
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.12.2020, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1975
 Регистрация: 3.10.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 23441
 
 
 
  
 | 
				Давайте вспомним самый первый вопрос. Цитата(Ka3ax @ 30.11.2020, 13:44)  Это я к тому, как 2,5 квадрата к контроллеру подключить К контроллеру 2,5 квадрата? С чего такие мысли, если.. Цитата 3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами сечением не менее: ......................
 для многопроволочных жил, присоединяемых пайкой или под винт с помощью специальных наконечников, 0,35 мм2;
 С чего это ТС потянуло кабель напрямую вести на контроллер если. Цитата 3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов...........
 К выводам измерительных трансформаторов или отдельным аппаратам кабели допускается присоединять непосредственно.
 Контроллер отдельный аппарат?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.12.2020, 20:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 991
 Регистрация: 9.8.2009
 Из: Kiel
 Пользователь №: 37063
 
 
 
  
 | 
				Цитата(yozik @ 2.12.2020, 14:09)  Давайте вспомним самый первый вопрос.
 К контроллеру 2,5 квадрата? С чего такие мысли, если..
 
 С чего это ТС потянуло кабель напрямую вести на контроллер если.
 
 Контроллер отдельный аппарат?
 вот это все приведенное не ко мне относится, но отчего-то адресовано мне о двух с половиной квадратов сечения я хотел получить объяснение. в остальном все не касается автоматизации технологических и прочих процессов принадлежащих электроустановкам про кабель тянуть было ранее, 6 лет назад. Многие экономят и на трансформаторе оперативного напряжения а здесь, какие то 24 вольта диси. мне кажется, форум деградировал. минимум никто не прочел ветку, в которой эти вопросы обсуждались Живете сегодняшним днем? Тогда мы идем к вам!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |