Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Длины кабелей к датчикам., Как расчитать ?
WRybkin
сообщение 24.3.2016, 7:18
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Михайло @ 24.3.2016, 5:37) *
Глава 3.4. Вторичные цепи

http://normative_reference_dictionary.acad...%B2%D0%BA%D0%B0

Под какое количество предложенных определений электроустановок попадает щит автоматики? Если тянуть за уши, то под 1-2 определения. На предприятии электроустановка - это то, что обслуживает дежурный электрик. Киповская часть для него- потребитель электроэнергии, типа компьютера шкафного исполнения. Граница проходит по автомату питания. Или монитор это тоже электроустановка, причём передвижная?
Кстати, по любому определению зарядка телефона - это именно передвижная электроустановка. А там провод питания тоньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.3.2016, 7:24
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 24.3.2016, 8:58
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(WRybkin @ 24.3.2016, 7:18) *
http://normative_reference_dictionary.acad...%B2%D0%BA%D0%B0

Под какое количество предложенных определений электроустановок попадает щит автоматики? Если тянуть за уши, то под 1-2 определения. На предприятии электроустановка - это то, что обслуживает дежурный электрик. Киповская часть для него- потребитель электроэнергии, типа компьютера шкафного исполнения. Граница проходит по автомату питания. Или монитор это тоже электроустановка, причём передвижная?
Кстати, по любому определению зарядка телефона - это именно передвижная электроустановка. А там провод питания тоньше.

Граница не проходит, она на замке. smile.gif Киповцы точно также получают группу по электробезопасности и выполняют требования ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТ Р М-016-2001.

Цитата(Михайло @ 24.3.2016, 5:37) *
Глава 3.4. Вторичные цепи

Правильно. Теперь открываем документацию, например на Симатик:
Таблица 2-3 Правила для электромонтажа
Правило для гибкая линия гибкая линия с жильной конечной гильзой
Попер.сеч. линии max. 0,25...1,5 mm2 0,25...1,5 mm2
Кол-во на соединение 1 max. 2 (в конечной гильзе)
Лично я не вижу коренных противоречий при выполнении требований ПУЭ и рекомендаций производителя. Хоть 1 квадрат бери, хоть 1,5.
А вот те кто кричал об эзернетовском кабеле, пробовали сами AWG 24 под винт посадить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.3.2016, 9:05
Сообщение #64





Guest Forum






Так и до компа с сечением дорожек 1,5 мм2 и гильзами в корпусе .дойти можно

Сообщение отредактировал Blade runner - 24.3.2016, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 24.3.2016, 10:25
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



"А вот те кто кричал об эзернетовском кабеле, пробовали сами AWG 24 под винт посадить? "

Пробовали. Сажали не единожды, и, как правило, именно контрольные кабели с сечением 0.5 - 1.0 применяем для всех внешних сигнальных цепей. Никаких проблем ни разу в глаза не видели, особенно по части "посадить под винт". У многих контроллеров и периферийного оборудования больше ничего и не посадишь.
P.S. Кстати, и упомянутые "24" никаких особых забот не вызывают, обжимаются наконечником, и делов-то.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 24.3.2016, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 24.3.2016, 12:20
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Мне интересно как сторонники минимального сечения от 1,5 мм.кв. витую пару в RJ45 опрессовывают blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 24.3.2016, 15:37
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(libra @ 24.3.2016, 8:58) *
Киповцы точно также получают группу по электробезопасности и выполняют требования ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТ Р М-016-2001.

У меня 4 группа административно-технического персонала без права оперативных переключений в действующих электроустановках. Я с такими правами делаю что считаю нужным в шкафу автоматики, но в электрощитовую без дежурного электрика не хожу, а с ним только говорю ему, что мне нужно и наблюдаю, как он выполняет. Потому, что так написано в правилах безопасности. Как только я соглашусь с Вами, что щит автоматики - действующая электроустановка, я перестану самостоятельно работать в щите автоматики и буду вызывать для этого дежурного электрика. Хотя у него и своих дел по горло и в автоматике он не разбирается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 24.3.2016, 15:59
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Михайло @ 24.3.2016, 5:37) *
Глава 3.4. Вторичные цепи
3.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок.


У меня по молодости постоянно возникало неприятие того, что релейная защита- это не защита, собранная на реле, а комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Микропроцессорный прибор в электроэнергетической защите - это релейная защита, а релейная схема аварийной защиты котла - это просто релейная схема. Понять это нельзя, можно только привыкнуть. Также и электроустановка - не любое электротехническое изделие, а только то, которое предназначено для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 24.3.2016, 17:06
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Только не смейтесь.

С производителями телевизоров, станков и прочего всё просто. Если сгорел дом из-за телевизора, отвечает производитель (если не докажет что качество эл.энергии далеко вне стандарта)
---------------------
А если дом сгорел, из-за КЗ проводки, тут крайнего хрен найдёшь, подрядчик на субподрядчике и субсубподрядчиком погоняет, причём у вех СРО, лицензии и прочие медальки.
Такое впечатление что строители специально так всё запутали, чтобы виновного среди найти не смогли...
newconfus.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 24.3.2016, 17:48
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(Alexander_I @ 24.3.2016, 10:25) *
P.S. Кстати, и упомянутые "24" никаких особых забот не вызывают, обжимаются наконечником, и делов-то.

Вместо зачистки зажигалка и ногти. (гемор, согласен, но одна моя старая зачистка не повреждает жилы)
Для НШВИ 0.5 сгибаю пополам, стараюсь чтобы гильза обжала часть изоляции. (только многожильный мягкий пользую) Обжимка на четыре губки (квадрат) из Китая.
НШВИ 0.35 вообще без проблем всю мелочь обжимает.
оказывается существуют 0.24, но в руках такие не держал.
http://kvt.su/production/sleeve-connectors/nsvi/

Для подключения к управляющим клеммам частотника (от контроллера) почти всегда использую телефонный плоский на 4 жилы, иногда подобный круглый с большим числом жил. Чистить и обжимать конечно не так удобно как 0.5, но зато не нужно заморачиваться с прокладкой в спиральке вне короба, и выглядит аккуратнее.

RS485 на дельтовский частотник, только телефонные удлинители (кто в курсе тот поймёт), иногда несколько проводов от разных частотников в один наконечник подходящий по размеру, 485 позволяет ветки по метру, два метра...

Сообщение отредактировал Олег_ - 24.3.2016, 17:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 25.3.2016, 8:50
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Blade runner @ 24.3.2016, 9:05) *
Так и до компа с сечением дорожек 1,5 мм2 и гильзами в корпусе .дойти можно

Давно в компьютере кабеля под винт расключаете ? smile.gif Или лень читать о чем пишут?

Цитата(Nitc @ 24.3.2016, 12:20) *
Мне интересно как сторонники минимального сечения от 1,5 мм.кв. витую пару в RJ45 опрессовывают blink.gif

Опрессовку и под винт различаете?

Цитата(Alexander_I @ 24.3.2016, 10:25) *
"А вот те кто кричал об эзернетовском кабеле, пробовали сами AWG 24 под винт посадить? "

Пробовали. Сажали не единожды, и, как правило, именно контрольные кабели с сечением 0.5 - 1.0 применяем для всех внешних сигнальных цепей. Никаких проблем ни разу в глаза не видели, особенно по части "посадить под винт". У многих контроллеров и периферийного оборудования больше ничего и не посадишь.
P.S. Кстати, и упомянутые "24" никаких особых забот не вызывают, обжимаются наконечником, и делов-то.

Так то AWG24 наружный диаметр 0,51 мм, сечение 0,2 . Откуда у Вас то 1мм? Сказочник.

Цитата(WRybkin @ 24.3.2016, 15:37) *
У меня 4 группа административно-технического персонала без права оперативных переключений в действующих электроустановках. Я с такими правами делаю что считаю нужным в шкафу автоматики, но в электрощитовую без дежурного электрика не хожу, а с ним только говорю ему, что мне нужно и наблюдаю, как он выполняет. Потому, что так написано в правилах безопасности. Как только я соглашусь с Вами, что щит автоматики - действующая электроустановка, я перестану самостоятельно работать в щите автоматики и буду вызывать для этого дежурного электрика. Хотя у него и своих дел по горло и в автоматике он не разбирается.

На "гайки" есть оперативный и ремонтный персонал. Правила совмещение обязанностей допускающего и производителя работ вы должны знать

Цитата(WRybkin @ 24.3.2016, 15:59) *
У меня по молодости постоянно возникало неприятие того, что релейная защита- это не защита, собранная на реле, а комплекс автоматических устройств, предназначенных для быстрого выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы. Микропроцессорный прибор в электроэнергетической защите - это релейная защита, а релейная схема аварийной защиты котла - это просто релейная схема. Понять это нельзя, можно только привыкнуть. Также и электроустановка - не любое электротехническое изделие, а только то, которое предназначено для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии.

Любое электротехническое изделие. Назовите, то которое не потребляет электроэнергию.

Сообщение отредактировал libra - 25.3.2016, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 25.3.2016, 9:15
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(libra @ 25.3.2016, 8:50) *
Так то AWG24 наружный диаметр 0,51 мм, сечение 0,2 . Откуда у Вас то 1мм? Сказочник.

Вообще то в посте Александра написано о том что он использует "контрольные кабели с сечением 0.5 - 1.0" и "и упомянутые "24" никаких особых забот не вызывают" т.е. витую пару тоже использует, вероятно для RS485.

Вы же libra прочитали не то что написано, а то что сами придумали.
ПУЭ так же читаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 25.3.2016, 9:24
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Да уважаемый товарищ libra, похоже, кроме ПУЭ и не читает ничего. Заклинило его на ПУЭ, видимо настольная, и единственная книга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 25.3.2016, 11:35
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Цитата(libra @ 25.3.2016, 8:50) *
Опрессовку и под винт различаете?


Прекрасно различаю. И еще раз акцентирую Ваше внимание. Как опрессовать в разъем RJ45 сечение 1,5мм.кв.?

Что бы не было "я тебе про Фому, ты мне про Ерему". Я спрашиваю именно про разъем. Под винт можете сети TCP монтировать, пожалуйста, это уже проблемы заказчика, ему мучатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 25.3.2016, 12:19
Сообщение #75


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Nitc @ 25.3.2016, 14:35) *
Прекрасно различаю. И еще раз акцентирую Ваше внимание. Как опрессовать в разъем RJ45 сечение 1,5мм.кв.?


Что-то я упустил нить спора...
Кто-то может сформулировать внятно - о чем спорим?
Каким минимальным сечением можно прокладывать цепи управления в электроустановках?
Относится ли шкаф управления (шкаф автоматики) к электроустановке?
Относится ли квартира к электроустановке?
Относится ли компьютер к электроустановке?
Есть ли в ПУЭ разграничения для проводок напряжений 220В, 380В
и более низких напряжений - 48В, 24В, 12В ?
Действует ли ПУЭ на сети связи ?

А то вот этот вопрос
Как опрессовать в разъем RJ45 сечение 1,5мм.кв.?
вообще странный...
Кому надо прессовать 1,5 кв в RJ45 ?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitc
сообщение 25.3.2016, 13:00
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Цитата(Lex @ 25.3.2016, 12:19) *
Что-то я упустил нить спора...
Кто-то может сформулировать внятно - о чем спорим?
Каким минимальным сечением можно прокладывать цепи управления в электроустановках?
Относится ли шкаф управления (шкаф автоматики) к электроустановке?
Относится ли квартира к электроустановке?
Относится ли компьютер к электроустановке?
Есть ли в ПУЭ разграничения для проводок напряжений 220В, 380В
и более низких напряжений - 48В, 24В, 12В ?
Действует ли ПУЭ на сети связи ?

А то вот этот вопрос
Как опрессовать в разъем RJ45 сечение 1,5мм.кв.?
вообще странный...
Кому надо прессовать 1,5 кв в RJ45 ?


Изначально вопрос был о длине кабелей до датчиков и кто-то сказал, что электроустановке по нормативным документам минимальное сечение 1,5мм.кв. даже для кабелей управления...
Ну а дальше понеслось, относится или нет все кабельные сети под действия тех или иных нормативов, вот в этом и спор.

А вот кому надо использовать минимальное сечение 1,5 я задал вопрос, как они его опрессуют. Путаница теплого с мягким
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 25.3.2016, 14:44
Сообщение #77


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



На эти вопросы аргументировано и практически полно ответил Михайло в посте №61.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.3.2016, 17:38
Сообщение #78


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Lex @ 25.3.2016, 17:44) *
На эти вопросы аргументировано и практически полно ответил Михайло в посте №61.

вот только некоторые все эти пункты трактуют как угодно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 25.3.2016, 23:02
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Лично я трактую их как в хлам устаревшие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.3.2016, 8:05
Сообщение #80


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



любые правила по тб пишутся чьим-то здоровьем. пуэ это тоже тб по сути. а люди не меняются в лучшую сторону никогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 26.3.2016, 22:06
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(LordN @ 26.3.2016, 8:05) *
любые правила по тб пишутся чьим-то здоровьем. пуэ это тоже тб по сути.

С точки зрения известного Гарри Дасько, ссылку на статью я приводил выше, ПУЭ безнадёжно отстал от стандартов и современности.
Вторая проблема, с точки зрения ПУЭ квартира это электроустановка, машина в гараже это тоже электроустановка.
-------------
Лень копать, фонарик или калькулятор это электроустановка? Кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 26.3.2016, 23:49
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Олег_ @ 26.3.2016, 22:06) *
с точки зрения ПУЭ квартира это электроустановка, машина в гараже это тоже электроустановка.

Не все квартиры и машины, а только те, которые предназначены для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 27.3.2016, 0:45
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(WRybkin @ 26.3.2016, 23:49) *
Не все квартиры и машины,

Ну как с этим поспорить, конечно только некоторые. clap.gif но только энергетик и проверяющий в этом вопросе разбираются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 27.3.2016, 0:50
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



"ПУЭ-7 в разделе 1.1 дает такое определение:

1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

А отсюда можно сделать вывод, что электроустановкой можно считать любое помещение, в которое проведено электрическое освещение или в котором есть хотя бы одна действующая электрическая розетка, вентилятор, или хотя бы даже просто через которое проходят электрические провода. Кто-то не согласен? Пожалуйста, возражайте."
http://pue7.ru/news.php?readmore=1
Т.е. к электроустановкам не относятся только квартиры и машины, в которых нет проводов.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 27.3.2016, 1:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.3.2016, 7:47
Сообщение #85





Guest Forum






Это просто квартира с электропроводкой, а не электроустановка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 27.3.2016, 8:55
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(Kotlovoy @ 27.3.2016, 0:50) *
"ПУЭ-7 в разделе 1.1 дает такое определение:

1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

А отсюда можно сделать вывод, что электроустановкой можно считать любое помещение, в которое проведено электрическое освещение или в котором есть хотя бы одна действующая электрическая розетка, вентилятор, или хотя бы даже просто через которое проходят электрические провода. Кто-то не согласен? Пожалуйста, возражайте."
http://pue7.ru/news.php?readmore=1
Т.е. к электроустановкам не относятся только квартиры и машины, в которых нет проводов.

Моя квартира предназначена для проживания в ней людей, поэтому она не электроустановка. Лестничная площадка, где стоят счётчик и автоматы, предназначена для доступа людей у квартирам, поэтому она не электроустановка. Трансформаторная будка, которая стоит рядом с домом, предназначена для трансформации и распределения электроэнергии, поэтому она заперта, обслуживается специально подготовленными людьми и является электроустановкой. Чтобы это понять, достаточно немного логики и знания русского языка.
А электропроводка в моей квартире предназначена не для распределения электроэнергии - это самоцель, а для удовлетворения моих бытовых и культурных потребностей. Вот электрочайник - это электроустановка, но у меня его нет, чтобы не признали квартиру вспомогательным помещением для него и не закрыли в неё мой доступ. smile.gif

Сообщение отредактировал WRybkin - 27.3.2016, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.3.2016, 10:19
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



rolleyes.gif

Здравый смыс всегда уступает уверенному, агрессивному маразму, это мне открылось ещё в студенческие годы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.3.2016, 11:46
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.3.2016, 10:19) *
rolleyes.gif

Здравый смысл всегда уступает уверенному, агрессивному маразму, это мне открылось ещё в студенческие годы.

Это как бы анонсом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 27.3.2016, 15:13
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



ГОСТ 30331.15-2001 "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" таблица 52J.

ПУЭ, табл. 2.1.1.

Сам лично не закладываю проводки ниже 0.5 кв.мм. никогда. Слишком высокий риск повредить даже при прокладке, не говоря уже о том, что ваш кабель два раза прибьют гипсокартонщики и плиточники.

Одно время (до кризиса) для всех датчиков и приводов закладывал ВВГ 2х1.5 и 4х1.5 (кроме чувствительных к наводкам, в основном это российские контроллеры). Прекрасный кабель, срок годности 15 лет. Обжимать не надо. Однозначная цветовая маркировка. Можно заодно подключить насос и вентилятор. В спецификации 2 строчки, плавно переходящие от одного объекта к другому. Не лезет только в некоторые частотники (в неумелых руках). Щас заказчик пошёл нервный, судорожно листающий сметы, поэтому иногда беру КСПВ(Э)(В) для сигналки. У этих кабелей жёсткое кидалово - берёшь 0.5 - это оказывается 0.2 (продают по диаметру).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________2_1_1.jpg ( 603,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  tabl._52J.doc ( 33,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.3.2016, 15:18
Сообщение #90





Guest Forum






В проектах Олдскул проектировщиков всегда КВВГ.

Сообщение отредактировал Blade runner - 27.3.2016, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных