> Наладка Котельной-теплогенераторной с "мнимой" гидрострелкой
Asvo
сообщение 17.3.2016, 22:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.3.2015
Пользователь №: 261635



Доброго времени суток. Кто-то сталкивался со схемой котельной-теплогенераторной приведенной ниже. Возникли некоторые трудности при наладке.
Автоматика реализована на свободнике. Каскад, модуляцию, котловую обратку вроде настроил.
Проблема в том что в сетевом трубопроводе очень маленький перепад по температуре между подачей и обраткой в межсезонье. Так думаю, что в гидравлике собака зарыта и не одна
..Прикрепленный файл  FSA.pdf ( 40,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 17.3.2016, 22:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А какой это "Маленький"? а какой должен быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.3.2016, 6:36
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Asvo @ 17.3.2016, 22:26) *
в сетевом трубопроводе очень маленький перепад по температуре между подачей и обраткой в межсезонье. Так думаю, что в гидравлике собака зарыта и не одна
..Прикрепленный файл  FSA.pdf ( 40,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

Да. Наверное, в тепловых пунктах потребителей происходит перепуск...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asvo
сообщение 18.3.2016, 9:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.3.2015
Пользователь №: 261635



По тех заданию перепад должен быть 20 градусов, а сейчас 6-7.Говорят при таком режиме идет перерасход газа. Вообще у меня получается 130 кубов газа на 1ГКал, по опыту это мого?
Есть возможность сетевыми насосами управлять частотником. Подскажите вообще есть смысл?
От котельной зипитано два ИТП первая и вторая зона. Первая зона в подвале, вторая на 27 этаже возле котельной, греет везде нормально, ГВС тоже работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-gazkombud
сообщение 19.3.2016, 21:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



130*8100*0,96=1 Гкал - перерасхода не вижу. А сетевые насосы можно немного прикрутить - > перепад t должен увеличиться. Есть смысл для экономии эл.энергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.3.2016, 21:35
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Asvo @ 17.3.2016, 22:26) *
в сетевом трубопроводе очень маленький перепад по температуре между подачей и обраткой в межсезонье.

Цитата(Asvo @ 18.3.2016, 9:32) *
По тех заданию перепад должен быть 20 градусов, а сейчас 6-7.

20 градусов - это "расчётная" величина или в межсезонье?
Если "расчётная", то не нужно ничего изменять.
Если для межсезонья, то "прижимайте" расход в ветвях потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asvo
сообщение 20.3.2016, 21:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.3.2015
Пользователь №: 261635



Был на объекте, отрегулировал сетевые насосы на минимальный перепад по давлению где-то в 0,3 бара (уменьшил производительность). Перепад увеличился где то до 15 градусов. Думаю поставить два преобразователя давления и держать перепад по давлению. Насосы все таки по 7,5 кВт. будет немного экономить. Как думаете??
Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.3.2016, 7:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Убежден, у Вас неадекватный алгоритм управления каскадом, отсюда и все проблемы. Выложите его, посмотрим вместе

Сообщение отредактировал v-david - 21.3.2016, 7:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor-gazkombud
сообщение 21.3.2016, 12:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



Цитата(Asvo @ 20.3.2016, 22:58) *
Думаю поставить два преобразователя давления и держать перепад по давлению. Насосы все таки по 7,5 кВт. будет немного экономить. Как думаете??
Спасибо за ответы.

Настройка сетевых насосов на перепад - это типовое решение, и это правильно, экономить будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.3.2016, 12:45
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 21.3.2016, 7:41) *
отсюда и все проблемы.

Какие "все проблемы"?
Пока что не видно ни одной.
Другое дело, что человек хочет их найти...

Цитата(Asvo @ 20.3.2016, 21:58) *
Думаю поставить два преобразователя давления и держать перепад по давлению.



Сообщение отредактировал tiptop - 21.3.2016, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.3.2016, 14:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Asvo @ 17.3.2016, 22:26) *
Проблема в том что в сетевом трубопроводе очень маленький перепад по температуре между подачей и обраткой в межсезонье. Так думаю, что в гидравлике собака зарыта и не одна
..Прикрепленный файл  FSA.pdf ( 40,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

Это я написал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.3.2016, 16:06
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(v-david @ 21.3.2016, 14:57) *
Это я написал?

Нет, конечно. Это написал мнительный человек. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Asvo
сообщение 27.3.2016, 19:11
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.3.2015
Пользователь №: 261635



Цитата(v-david @ 21.3.2016, 8:41) *
Убежден, у Вас неадекватный алгоритм управления каскадом, отсюда и все проблемы. Выложите его, посмотрим вместе

Каскад тут ни при чем, так как в межсезонье работает только один котел и то на первой ступени 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных