Добрый день!

Подскажите кто сталкивался.
Возможно ли на технологическом производстве (мороженое) выход с оборудования конденсата не соответствующего по хим составу, т.е. например возможно ли смешивание сред (нагреваемой среды и пар/конденсат). Как часто такое бывает, есть же вероятность протекания теплообменников и подобного оборудования (пароструйники).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 18.3.2016, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, такое к сожалению встречается.

Решается обычно установкой системы контроля качества конденсата. Когда он грязный (по определенным критериям, которые видит соответствующий датчик), то конденсат направляется в бак грязного конденсата, когда чистый, то в котельную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных