Цитата(Fyfcnfcbz @ 18.3.2016, 19:33)

Имеется АБК, где до смены и после работники принимают душ. Рабочие работают в две смены по 12 часов. Работники АБК работают в 1 смену. Т.е. потребители: рабочие цеха+душевые + работники абк. Имею два вопроса для расчета суточных расходов воды:
1) расхлд на душевые необходимо принимать 2 душевые сетки в сутки, т.е 500хк-во сетокх2смены?
2) в абк имеются с/у, где будут обслуживаться рабочие, но также для них есть с/у и непосредственно в цехах. Какой коэфф. принимать для абк?
1) Сетки включаются 4 раза на 45 минут. 500л/сутки * 4 раза * 0,75 * число сеток/1000 = ...м3/сут
2) О каком коэффициенте речь? Есть норма на рабочего цеха, ее и берите и умножайте на смены и число работников. А где руки помоет не важно.