Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резервный вентилятор, Аварийная вентиляция
Youngman
сообщение 18.3.2016, 20:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Добрый день!
Коллеги, помогите разобраться. В производственном помещении предусмотрена общеобменная вытяжка общим расходом 18900 м3/ч (4 крышных вентилятора). По заданию технологов при аварии в помещении выделяется 140 г/ч сероводорода, расход воздуха для аварийной вентиляции 14000 м3/ч. Так как расход аварийной вентиляции меньше общеобменной, дополнительные системы аварийной вентиляции не предусматриваются.
Получил замечание эксперта со ссылкой на п 7.6.4 СП 60.13330, о том что в вытяжной системе не предусмотрен резервный вентилятор. Можно ли не предусматривать резервный вентилятор в данном случае и сослаться на п 12.16 СП 60.13330 об автоматической блокировке вентиляторов с технологическим оборудованием и аварийной сигнализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 19.3.2016, 11:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Ну эксперт не совсем прав. У Вас сероводород - тяжелый газ.
Удалять его нужно из нижней зоны. А у Вас предусмотрены крышные вентиляторы.
И вообще лучше пересмотреть вентиляцию при наличии в выбросах веществ сероводорода
общеобменка должна быть предусмотрена и из нижней зоны причем больший ее %.
Для примера посмотрите приложение в ВСН 21-77.
Там есть разные варианты для тяжелых и легких газов для помещений со значительными и незначительными избытками
теплоты.

Сообщение отредактировал vadimk - 19.3.2016, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youngman
сообщение 20.3.2016, 16:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174620



Удаление из нижней зоны можно решить предусмотрев вытяжные воздуховоды к крышным вентиляторам с опусками в рабочую зону. У меня вопрос всё-таки: нужно ли предусматривать дополнительно резервный вентилятор (вентиляторы?) и на какой расход воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 20.3.2016, 17:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Yongman, напишите хоть какое производство. Насосная, компрессорная или просто производственное помещение. Площадь пола- высота помещения. Сколько планируете общеобменкой удалять из нижней зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2016, 17:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Youngman @ 18.3.2016, 20:36) *
В производственном помещении предусмотрена общеобменная вытяжка общим расходом 18900 м3/ч (4 крышных вентилятора). По заданию технологов при аварии в помещении выделяется 140 г/ч сероводорода, расход воздуха для аварийной вентиляции 14000 м3/ч. Так как расход аварийной вентиляции меньше общеобменной, дополнительные системы аварийной вентиляции не предусматриваются.
Получил замечание эксперта со ссылкой на п 7.6.4 СП 60.13330, о том что в вытяжной системе не предусмотрен резервный вентилятор. Можно ли не предусматривать резервный вентилятор в данном случае и сослаться на п 12.16 СП 60.13330 об автоматической блокировке вентиляторов с технологическим оборудованием и аварийной сигнализации?

1. Читайте внимательно п 12.16 СП 60.13330 - там речь только о системах, описанных в п.п. 7.2.10 и 7.2.11 - насколько понимаю, Ваши системы не подпадают под эти пункты. При этом пункт говорит только об автоматизации указанных в нём систем, а требования к проектированию систем указаны в разделе 7.2
2. Согласно п. 7.6.5 а) СП 60 аварийная вентиляция в Ваших условиях д.б. из нижней зоны.
3. Если вытяжные вентиляторы подобраны по расчёту на ассимиляцию вредностей, то однозначно придётся предусматривать резерв по п. 7.6.4. Если воздухообмен был принят по теплу (по лету) - сравнивайте воздухообмен по вредностям в штатных условиях, аварийный воздухообмен и производительность вентилятора - возможно, часть вентиляторов получится рассматривать как резервные для воздухообмена по вредностям. Но надо ещё смотреть обязательно ведомственные/отраслевые нормы и задание ТХ - м.б. для этого помещения требуется аварийная вентиляция в дополнение к общеобменной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных