> Противодымная защита, дымоудаление, механическая и естественная система подачи воздуха.
andri1206
сообщение 20.3.2016, 0:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



Так как никогда в жизни не занимался системами вентиляции. Нужна помощь в создании проекта стадии П. Здание находится на реконструкции и внутренней перепланировке. Возникли следующие вопросы:
- что входит в состав проекта стадии П;
- расчет систем дымоудаления. есть много методик расчета но возникает путаница какую принять во внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2016, 8:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(andri1206 @ 20.3.2016, 0:35) *
- расчет систем дымоудаления. есть много методик расчета но возникает путаница какую принять во внимание.

1. Стадии П давно не существует, есть ПД. На реконструкцию распространяются требования ПП РФ № 87 - см. п. 1 б) раздела I.
2. По-Вашему, 2 - это много? Полистайте тему Новая методика расчета противодымной вентиляции , начиная с начала 2013 г. - там обсуждаются 2 существующие методики. Вот здесь мнение ВНИИПО об одной их них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andri1206
сообщение 20.3.2016, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 8:53) *
2. По-Вашему, 2 - это много?


но видимо я путаю еще и автостоянки подземные, приписывая их сюда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2016, 10:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(andri1206 @ 20.3.2016, 9:59) *
но видимо я путаю еще и автостоянки подземные, приписывая их сюда.

Наименование/функциональное назначение помещения не влияют на законы физики развития пожара.
А что это за отдельная методика исключительно для подземных автостоянок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andri1206
сообщение 20.3.2016, 14:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 10:31) *
А что это за отдельная методика исключительно для подземных автостоянок?

Я прекрасно понимаю "физику процесса" касаемо пожара.
Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91 - это, пособие, касаемо подземных автостоянок. Возможно я вчем - то заблуждаюсь. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2016, 15:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(andri1206 @ 20.3.2016, 14:57) *
Я прекрасно понимаю "физику процесса" касаемо пожара.
Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91 - это, пособие, касаемо подземных автостоянок. Возможно я вчем - то заблуждаюсь. helpsmilie.gif

Ну, если понимаете - Пособие 15.91 было не отдельной методикой, а указаниями согласно методике СНиП 2.04.05-91 применительно к конкретным помещениям (автостоянкам). Т.е. Пособие привязано к давно отменённому СНиП (и методики в нём) и не соответствует указаниям действующего СП 7
Цитата
7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1-7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.

Указанное Вами Пособие не учитывает ни одного из факторов, перечисленных в п. 7.4 СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andri1206
сообщение 20.3.2016, 16:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 15:30) *
Указанное Вами Пособие не учитывает ни одного из факторов, перечисленных в п. 7.4 СП 7


Благодарю, за направление мыслей и действий, но дискусия наша с Вами не закончена на этом. Это мой первый проект. Так что прошу не ругаться как говорится : ПРОСТИТЬ И ПОНЯТЬ. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andri1206
сообщение 23.4.2016, 14:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 5.4.2014
Пользователь №: 229476



В полной ситуации с проектом разобрался. Пришлось мучаться с техзаданием. Но довольно таки сложная архитектура и неординарные решения. Скоро на экспертизу. Отпишусь по замечаниям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных