Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обратный клапан на выходе КЦКП, норматив на установку клапанов, затворов
mzi
сообщение 20.3.2016, 17:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2016
Пользователь №: 292883



Спроектирована и смонтированы система приточной вентиляции. КЦКП паралельные, 1 в работе, 1 в резерве. Не предусмотрены и отсутствуют на выходе обратные клапана. На входе в КЦКП предусмотрен клапан (Гермик). Из практики знаю, что на предыдущих объектах клапана были, здесь нет..... понимаю, что будет переток воздуха, как результат будет раскручиваться резервный вентилятор. Нужна ссылка на нормативку, для обоснования изменения проекта, в части дополнения системы клапанами (затворами).
Спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2016, 18:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 60.13330.2012
Цитата
12.15 Автоматическое блокирование следует предусматривать для:

б) открывания и закрывания клапанов систем вентиляции, соединенных воздуховодами для полной или частичной взаимозаменяемости при выходе из строя одной из систем;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mzi
сообщение 20.3.2016, 18:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2016
Пользователь №: 292883



Спасибо за участие и за информацию.

Уважаемый ИОВ, а Вами приведенный пункт относится к обычным механическим обратным клапанам? 12 раздел относится к электроснабжению и автоматике. Будет ли п12.15 в моем случае аргументом????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2016, 18:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Приведенный пункт может только подкрепить утверждение о неправильной работе 2-х установок (рабочая/резервная) на общую сеть. Обратный/перекидной клапан м.б. и механическим. Вряд ли в нормах найдёте указание об установке в таком случае клапанов - вероятно, это только в учебниках будет в разделах по конструированию систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mzi
сообщение 20.3.2016, 18:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2016
Пользователь №: 292883



Еще раз благодарю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 21.3.2016, 9:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



А клапан на входе каждого КЦКП, или один клапан на оба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mzi
сообщение 21.3.2016, 18:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.3.2016
Пользователь №: 292883



На самом деле две системы и два варианта, т.е. один клапан на 2 КЦКП и по одному на каждый в другой системе. А можно узнать причину интереса, есть мысли ??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 21.3.2016, 20:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Ну там где общий клапан на 2 установки, будет "замыкание" воздушного потока через неработающую установку, типа обратный байпас получится, в этом случае обратный клапан необходим, там где каждая установка имеет свой клапан, проблем не будет.
Мне кажется так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 23.3.2016, 12:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



если у каждого кондиционера свой клапан на входе - при включении резерва клапан у остановленной установке закроется. единственное - в остановленную установку будет некомфортно лезть - будет переток от работающей. для этого конечно лучше добавить клапан на выходе каждой установки. тем более что цена этого - сущие копейки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных