> Шумят батареи (МС 140), Шумят чугунные батареи (Звук мопеда)
motor4ik24
сообщение 21.3.2016, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Есть батареи чугунные (МС140) - система отопления в доме самотечная (бак с жидокстью на верху), так же в системе есть циркуляционный насос.
В двух концевых батареях снизу вкручены ТЭНЫ (на первом и втором этажах) , а сверху пробки с кранами Маевского. На холодную включаю все хорошо. Рпоходит несколько часов, верхние трубы в системе все теплые, даже горячие, нижняя труба холодна.
Проходит время и тэны, а может и вовсе не тэны начинают гудеть. В трубах стоит ГУЛ и звук заведенного мопеда, порой звук напоминает ГОН лося в лесу во время спаривания.
Почитал на форумах, говорят, что из-за воздушных пробок. Воздух из концевых батарей я спускаю.
Есть мнение, что надо греть до тех пор пока система не прогреется снизу (т.е. пока обратка не станет теплой ) . Тэнами эт оврядли удастся сделать, т.к. КПД маловат. В процессе постройки печка с вмонитрованным котлом , т.е. котел уже стоит, осталось обложить его печькой и все это дело как следует протопить, чтобы выдавило весь воздух снизу на верх.
Какие есть соображения на этот счет ?
Всем спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 21.3.2016, 15:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Похоже, что нет циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.3.2016, 15:50
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А есть схемка? Если сразу, то нагревателю на втором этаже делать нечего. Шум это кавитация скорее всего, вода закипает и тут же схлапывается. Знакомые шумы, у самого была система на угольном котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 21.3.2016, 16:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



Что за кавитация такая ?
схема вот такая
http://cotlix.com/wp-content/uploads/2016/...irkuljaciej.jpg
соответственно ,если батарей больше то из той что на схеве выходит так же две трубы в следуюущую. т.е. две батареи соединябтся двумя трубами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.3.2016, 18:36
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(motor4ik24 @ 21.3.2016, 16:26) *
Что за кавитация такая ?
схема вот такая
http://cotlix.com/wp-content/uploads/2016/...irkuljaciej.jpg
соответственно ,если батарей больше то из той что на схеве выходит так же две трубы в следуюущую. т.е. две батареи соединябтся двумя трубами.

Офигеть я все понял. Где тэны, где второй этаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 21.3.2016, 18:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Выключив ТЭНы, лось убегает (мопед глохнет)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 22.3.2016, 9:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



Всем привет .

Да если все выключить то, тишина, все убегают и все гложнет. Но и шумят они не сразу. Если запускать на холодную все греет все хорошо, как только проходит 4 часа примерно (второй этаж при этом теплее,чем первый) начинается ДИКИЙ вой и тарахтёж.

Тэны в концевых батареях на первом и втором этаже ВНИЗУ батареи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.3.2016, 9:56
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 9:47) *
Всем привет .

Да если все выключить то, тишина, все убегают и все гложнет. Но и шумят они не сразу. Если запускать на холодную все греет все хорошо, как только проходит 4 часа примерно (второй этаж при этом теплее,чем первый) начинается ДИКИЙ вой и тарахтёж.

Тэны в концевых батареях на первом и втором этаже ВНИЗУ батареи.
Схема будет или нет? Кто посоветовал воткнуть ТЭН на второй этаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.3.2016, 10:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В схеме по ссылке вместо дальней батареи нарисуйте еще один котел и все станет понятно. Вместо системы отопления вы организовали кипящую кастрюлю с закрытой крышкой.
Дальние батареи с ТЭНами нужно отцепить отсечь кранами от системы и пусть каждая работает как автономный нагреватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 22.3.2016, 10:33
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



Схему прилагаю,но я не художник не судите строго. Тэн никто не советовал,сами поставили,чтобы на втором этаже тоже тепло было.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 22.3.2016, 10:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



А насос там некуда втыкнуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 22.3.2016, 10:51
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



Насос стоит перед котлом снизу ( на подаче), забыл нарисовать. Но там самотёк,, если без насоса, то после прошествия времени тепленький носитель доходит до котла, т.е. самотёк работает.
И еще я забыл уточнить возможно важную деталь, теплая только верхняя труба в батареях, нижняя холодная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 22.3.2016, 10:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Котел чугунный, что ли? Или чего насос не включаете сразу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 22.3.2016, 11:05
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



Котелв топку печную. Т..е. он будет замурован в печку.
Включаем, но основная идея втом чтобы был самотек, чтобы не зависеть от электричества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 22.3.2016, 11:05
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



Котелв топку печную. Т..е. он будет замурован в печку.
Включаем, но основная идея втом чтобы был самотек, чтобы не зависеть от электричества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 22.3.2016, 11:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Нет электричества - тэны не работают, система не шумит. Есть электричество - подключили насос и система не шумит. Все верно?
Короче: тены включайте вместе с насосом или отсекайте радиаторы с тенами как сообщил выше испытатель. Хотя мне кажется, что даже если отсечь радиаторы, то гул все равно останется.

Сообщение отредактировал MC-Anvil - 22.3.2016, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 22.3.2016, 11:43
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



Шумит всегда, кроме пуска на холодную.
Т.е. поработала нагрелась зашумела. Отрубили, утром врубили все равно шумит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 22.3.2016, 11:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



А какая проблема в самый "гон лося" отключить от сети ТЭНы и через пару минут понять, в ТЭНах дело или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.3.2016, 11:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 7:33) *
Схему прилагаю,но я не художник не судите строго. Тэн никто не советовал,сами поставили,чтобы на втором этаже тоже тепло было.

Дык у Вас на эскизе не так, как Вы указали в ссылке. Так, как на эскизе, гравитационная циркуляция работать не будет. Срочно переделывать! Естественно, кипит и булькает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 22.3.2016, 14:13
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



А что значит отсечь радиаторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 22.3.2016, 14:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



3 источника нагрева, расположены рандомно, потоки встречаются, откуда там циркуляция?
Выкинуть нахрен ТЭНы, посавить паралельно и последовательно основному котлу котел с ТЭнами, если последние так нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 22.3.2016, 14:22
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



а почему нельзя ставить тэн на верх?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.3.2016, 15:27
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 14:22) *
а почему нельзя ставить тэн на верх?
Вы когда чайник греете, то чайник на плиту ставите или плиту на чайник сверху?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motor4ik24
сообщение 22.3.2016, 15:35
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292959



может я не верно выразился.
На верх это на второй этаж, но в батарее он стоит внизу.
А вообще я кажется начинаю понимать почему идут эти лоси и т.п.
Батарея концевая находится выше , чем котел, который будет в печке, поэтому идет как бы встречная циркуляция, если бы батарея была на уровне котла , то тепло бы шло на подачу вверх, а так оно течет теплое вниз, но бак расширительный давит при этом сверху.
В общем надо ложить печку скорее и будет счастье, а тэны эти будут и так работать, после прогрева системы и выдавливания воздуха в расширительный бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 22.3.2016, 16:01
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(motor4ik24 @ 22.3.2016, 15:35) *
может я не верно выразился.
На верх это на второй этаж, но в батарее он стоит внизу.
А вообще я кажется начинаю понимать почему идут эти лоси и т.п.
Батарея концевая находится выше , чем котел, который будет в печке, поэтому идет как бы встречная циркуляция, если бы батарея была на уровне котла , то тепло бы шло на подачу вверх, а так оно течет теплое вниз, но бак расширительный давит при этом сверху.
В общем надо ложить печку скорее и будет счастье, а тэны эти будут и так работать, после прогрева системы и выдавливания воздуха в расширительный бак.
ТЭНы воткнули бы внизу, где котёл будет, было бы щастье. А втыкать их в концевые участки это против логики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.3.2016, 16:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Фактически у Вас двух-трубка, питающая длинные сцепки батарей. Это даже для насосной схемы "гемор", а Вы хотите гравитационную систему "раскачать". Повторяю - ломайте и делайте как любой печник- колхозник знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 22.3.2016, 17:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(HeatServ @ 22.3.2016, 15:27) *
Вы когда чайник греете, то чайник на плиту ставите или плиту на чайник сверху?

Очень доходчиво. Если позволите, присоединюсь:

В юношестве, у моего друга бабушка померла. Так он её на лёд положил, чтобы не завоняла пока не похоронят.
Посоветовал ему положить на неё лёд сверху.

Видели бы Вы его глаза, когда он спросил с ненавистью в глазах: "Ты, что же предлагаешь положить лёд сверху на бабушку?"

Сообщение отредактировал Inchin - 22.3.2016, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.3.2016, 21:09
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 21.3.2016, 18:48) *
Выключив ТЭНы, лось убегает (мопед глохнет)?


Никогда не бывал рядом с лосями, и просто призадумался о сходстве звуков - неужели, у них это так и бывает?! laugh.gif

Цитата(motor4ik24 @ 21.3.2016, 13:12) *
звук заведенного мопеда

лося в лесу во время спаривания.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 23.3.2016, 9:10
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Второй день думаю: это всё всерьёз или троллинг?
Некоторые термины употребляемые автором заставляют думать, что он понимает в сути дела больше чем должен был бы понимать человек врезающий тэны в радиаторы.
Но если это троллинг, то высшего уровня. Браво!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.3.2016, 9:20
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50376
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(A.R. @ 23.3.2016, 9:10) *
Второй день думаю: это всё всерьёз или троллинг?
Некоторые термины употребляемые автором заставляют думать, что он понимает в сути дела больше чем должен был бы понимать человек врезающий тэны в радиаторы.
Но если это троллинг, то высшего уровня. Браво!
Самое страшное, что это не троллинг, это тенденция. Вот чему учит неполживый интернет:
Нередко температура в удаленных от котла радиаторах не соответствует оптимальной. Это может быть связано с неправильно спроектированной системой или не соответствующим температурным режимом работы. Для стабилизации параметров можно сделать врезку в действующие внутренние сети трубопроводов отопления. В качестве дополнительного нагревательного элемента чаще всего используют электрические ТЭНы.

Необходимо применять только специально предназначенные для этого модели. Они монтируются непосредственно в радиатор, так как установка в трубах скажется на их проходной способности.

И, конечно же, тут же услужливо предложено само изделие. "Некогда объяснять, вкручивай ТЭН в радиатор".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 10:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных