mdimon
сообщение 23.3.2016, 16:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2016
Пользователь №: 293205



Здравствуйте уважаемые форумчане.

Имеется инвертор vacon NXS00455A2H1SSSA1A20000C3

И имеются некоторые проблемы с ним.
При включении выдает ошибки:
№3 (Измерения показали, что суммарный фазный ток двигателя не равен 0: – пробой изоляции кабеля или двигателя)
№42(Защита тормозного резистора от перегрева сработала при слишком активном торможении)
Иной раз выдает что отсутствует выходное напряжение.

Отключили двигатель от преобразователя, при включении ошибки вновь появляются.

Уже несколько частотников с одной и той же проблемой. Подскажите, может быть можно как-нибудь побороть сей недуг.

Буду благодарен за любую помощь.
Спасибо.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 23.3.2016, 17:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Напряжение на звене постоянного тока какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных