Здравствуйте, проектирую канализацию пищеблока детского сада, в существующей канализации вентиляции не было, подскажите нужно ли выполнить вентиляцию канализационных стояков, и как это лучше сделать?
|
|
|
|
|
26.3.2016, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665

|
Несомненно, если есть возможность сделать, то лучше что бы сеть имела хотя бы один фановый стояк, в противном случае возможно проникновение запахов канашки, через гиидрозатвор, сан-тех приборов. Как его сделать - просто выводите выше уровня кровли на 0,2 м., а так же посмотрите СП 30.13330.2012 с п.8.2.16 по п.8.2.20, а так же п 4.29 пособие по проектированию предприятий общественного питания.
Сообщение отредактировал vezde_voda - 26.3.2016, 10:57
|
|
|
|
|
26.3.2016, 11:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(LAKI @ 26.3.2016, 8:56)  Здравствуйте, проектирую канализацию пищеблока детского сада, в существующей канализации вентиляции не было, подскажите нужно ли выполнить вентиляцию канализационных стояков, и как это лучше сделать? Можно и вентиляционной петлёй через К1 вентилировать К3. Подъём К3 под потолок выше всех приборов и присоединение к стояку К1 через косой тройник отростком вверх.
|
|
|
|
|
26.3.2016, 16:20
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.4.2010
Из: Брянск
Пользователь №: 51195

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.3.2016, 11:02)  Можно и вентиляционной петлёй через К1 вентилировать К3. Подъём К3 под потолок выше всех приборов и присоединение к стояку К1 через косой тройник отростком вверх. Уточню, для себя: выше всех приборов на сети К3 или выше всех приборов на сети К1? Т.е. если сеть К3 только по первому этажу, а стояк К1 на несколько этажей то под потолком какого этажа вентиляционную петлю делать?
|
|
|
|
|
26.3.2016, 20:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Shtirlic @ 26.3.2016, 17:20)  Уточню, для себя: выше всех приборов на сети К3 или выше всех приборов на сети К1? Т.е. если сеть К3 только по первому этажу, а стояк К1 на несколько этажей то под потолком какого этажа вентиляционную петлю делать? Выше приборов К3 на вентилируемой сети.
|
|
|
|
|
31.3.2016, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208

|
Спасибо за ответы, но вот думаю не поучится у меня вывести у меня стояк за кровлю и сделать вент петлю. Может рассмотреть возможность установки воздушного клапана?
|
|
|
|
|
31.3.2016, 15:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Т.е. вентиляции системы канализации вообще не будет?
|
|
|
|
|
31.3.2016, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208

|
Получается так, в каких то нормах читал что возможно проектирование канализации без вентиляции если нет возможности
|
|
|
|
|
31.3.2016, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
это когда маленький расход стока
|
|
|
|
|
31.3.2016, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208

|
Я понимаю, но что же делать?Даже если их тащить на крышу через групповые помещения, перед этим мне кажется их нужно как то объединить.
|
|
|
|
|
31.3.2016, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
сделайте отдельный доп стояк фановый где ни будь на начале сборного трубопровода, и тащите его на кровлю изгибаясь как нужно. в 104/105й комнате около 14 номера
Сообщение отредактировал PesPes - 31.3.2016, 17:09
|
|
|
|
|
31.3.2016, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
СП 30:
8.2.22 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализационных стояков при условии сохранения режима вентиляции наружной канализационной сети, к которой присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений.
8.3.4 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых к невентилируемому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от материала труб по таблицам 10, 11, 12.
При другой высоте затворов диаметр невентилируемого стояка следует определять расчетом в зависимости от величины расчетного секундного расхода сточной жидкости, рабочей высоты стояка, диаметра диктующего поэтажного отводного трубопровода и угла входа жидкости в стояк.
В случае невозможности устройства вытяжной части стояка и при расходе сточных вод, превышающем максимальные значения, приведенные в таблицах 10-12, следует либо увеличить диаметр стояка, либо рассредоточить расход сточных вод по нескольким невентилируемым стоякам, либо применить вентиляционный клапан, либо объединить поверху не менее 4-х канализационных стояков. При этом должна быть обеспечена вентиляция наружной канализационной сети через другие стояки в здании или в соседних зданиях в соответствии с 8.2.21.
|
|
|
|
|
31.3.2016, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208

|
Спасибо всем ответившим, будем тянуть через сан узел второго этажа.)
|
|
|
|
|
1.4.2016, 12:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(LAKI @ 31.3.2016, 18:33)  Получается так, в каких то нормах читал что возможно проектирование канализации без вентиляции если нет возможности Поищите, пожалуйста, такую норму.
|
|
|
|
|
  |