Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канализация пищеблока
LAKI
сообщение 26.3.2016, 7:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208



Здравствуйте, проектирую канализацию пищеблока детского сада, в существующей канализации вентиляции не было, подскажите нужно ли выполнить вентиляцию канализационных стояков, и как это лучше сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vezde_voda
сообщение 26.3.2016, 10:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665



Несомненно, если есть возможность сделать, то лучше что бы сеть имела хотя бы один фановый стояк, в противном случае возможно проникновение запахов канашки, через гиидрозатвор, сан-тех приборов.
Как его сделать - просто выводите выше уровня кровли на 0,2 м., а так же посмотрите СП 30.13330.2012 с п.8.2.16 по п.8.2.20, а так же п 4.29 пособие по проектированию предприятий общественного питания.


Сообщение отредактировал vezde_voda - 26.3.2016, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2016, 11:02
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(LAKI @ 26.3.2016, 8:56) *
Здравствуйте, проектирую канализацию пищеблока детского сада, в существующей канализации вентиляции не было, подскажите нужно ли выполнить вентиляцию канализационных стояков, и как это лучше сделать?

Можно и вентиляционной петлёй через К1 вентилировать К3. Подъём К3 под потолок выше всех приборов и присоединение к стояку К1 через косой тройник отростком вверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shtirlic
сообщение 26.3.2016, 16:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.4.2010
Из: Брянск
Пользователь №: 51195



Цитата(Serg Ivanov @ 26.3.2016, 11:02) *
Можно и вентиляционной петлёй через К1 вентилировать К3. Подъём К3 под потолок выше всех приборов и присоединение к стояку К1 через косой тройник отростком вверх.

Уточню, для себя: выше всех приборов на сети К3 или выше всех приборов на сети К1? Т.е. если сеть К3 только по первому этажу, а стояк К1 на несколько этажей то под потолком какого этажа вентиляционную петлю делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2016, 20:53
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Shtirlic @ 26.3.2016, 17:20) *
Уточню, для себя: выше всех приборов на сети К3 или выше всех приборов на сети К1? Т.е. если сеть К3 только по первому этажу, а стояк К1 на несколько этажей то под потолком какого этажа вентиляционную петлю делать?

Выше приборов К3 на вентилируемой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LAKI
сообщение 31.3.2016, 15:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208



Спасибо за ответы, но вот думаю не поучится у меня вывести у меня стояк за кровлю и сделать вент петлю. Может рассмотреть возможность установки воздушного клапана?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 148,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.3.2016, 15:51
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Т.е. вентиляции системы канализации вообще не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LAKI
сообщение 31.3.2016, 16:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208



Получается так, в каких то нормах читал что возможно проектирование канализации без вентиляции если нет возможности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 31.3.2016, 16:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



это когда маленький расход стока
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LAKI
сообщение 31.3.2016, 16:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208



Я понимаю, но что же делать?Даже если их тащить на крышу через групповые помещения, перед этим мне кажется их нужно как то объединить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 31.3.2016, 17:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



сделайте отдельный доп стояк фановый где ни будь на начале сборного трубопровода, и тащите его на кровлю изгибаясь как нужно. в 104/105й комнате около 14 номера

Сообщение отредактировал PesPes - 31.3.2016, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 31.3.2016, 17:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



СП 30:

8.2.22 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализационных стояков при условии сохранения режима вентиляции наружной канализационной сети, к которой присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений.

8.3.4 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых к невентилируемому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от материала труб по таблицам 10, 11, 12.

При другой высоте затворов диаметр невентилируемого стояка следует определять расчетом в зависимости от величины расчетного секундного расхода сточной жидкости, рабочей высоты стояка, диаметра диктующего поэтажного отводного трубопровода и угла входа жидкости в стояк.

В случае невозможности устройства вытяжной части стояка и при расходе сточных вод, превышающем максимальные значения, приведенные в таблицах 10-12, следует либо увеличить диаметр стояка, либо рассредоточить расход сточных вод по нескольким невентилируемым стоякам, либо применить вентиляционный клапан, либо объединить поверху не менее 4-х канализационных стояков. При этом должна быть обеспечена вентиляция наружной канализационной сети через другие стояки в здании или в соседних зданиях в соответствии с 8.2.21.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LAKI
сообщение 31.3.2016, 18:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2015
Пользователь №: 265208



Спасибо всем ответившим, будем тянуть через сан узел второго этажа.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.4.2016, 12:06
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(LAKI @ 31.3.2016, 18:33) *
Получается так, в каких то нормах читал что возможно проектирование канализации без вентиляции если нет возможности


Поищите, пожалуйста, такую норму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных