> Проблема со сдачей объекта из-за климатического исполнения, УХЛ
exanimo
сообщение 30.3.2016, 19:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293829



Добрый день. Случайно приобрели вентиляторы дымоудаления климатического исполнения У2 для жилого дома в городе Сургут. По проекту нужны были вентиляторы УХЛ 2, сейчас возникли проблемы со сдачей. Прошу вашей помощи в решения данной проблемы, как можно доказать работоспособность данных вентиляторов хотя бы в течении двух часов на которые они рассчитаны?, может состав какой либо нанести либо еще какие идеи? Зарание благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exanimo
сообщение 31.3.2016, 20:20
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293829



Очень остро стоит вопрос. Неужели нет каких-либо нормативных актов на которые можно было бы ссылаться при сдаче, что ухл движок в данном случае не является необходимостью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 1.4.2016, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(exanimo @ 31.3.2016, 2:47) *
...как можно доказать работоспособность данных вентиляторов

Посмотрите ГОСТ 15150. Там для УХЛ2 нижнее значение температуры -60, для У2 -45 градусов. Температура наиболее холодной пятидневки в Сургуте -43 градуса. Попробуйте обосновать этим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exanimo
сообщение 1.4.2016, 11:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293829



В данном ГОСТе указано что измерения нужно проводить по температуре наиболее холодной за год!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 3:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных