Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отдельный вход, Источник
ЮныйСтудент
сообщение 30.3.2016, 22:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229836



Доброго времени суток, уважаемые специалисты.

Прошу помочь в следующем вопросе:

СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", п. 7.14 гласит:

ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует проектировать с отдельным входом. Допускается совмещать ИТП с помещениями установок вентиляции и кондиционирования воздуха. Высота помещений ИТП должна быть не менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций.

Вопрос заключается в следующем:
В каком источнике описано определение "отдельный вход (выход)", или же описаны условия, при которых вход (выход) является отдельным.

З.Ы. ТЗ подписано в январе 2015 г., поэтому главенствующий документ является СНиП, а не СП, в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 2015 г. № 1033.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.3.2016, 22:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По смыслу - отдельный вход/выход в ИТП это выход непосредственно наружу, т. е. не связанный с проходом по зданию от других входов в это здание.
Для сравнения см. п. 8.2 СП 118 или п. 14.25 СНиП 41-02-2003.
Из практики - в основном для общественных зданий достаточно было выполнить указания п. 14.25 СНиП 41-02-2003 и не предусматривать отдельного наружного входа в ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮныйСтудент
сообщение 30.3.2016, 23:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2014
Пользователь №: 229836



Просто ситуация такова: проектируемый ИТП располагается в помещении, которое имеет свой отдельный вход (выход) на улицу, но при этом в проекте имеет место быть транзитный трубопровод от точки ввода трубопровода в здание до помещения ИТП.

В свою очередь СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" п. 7.13 гласит:

7.13. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП), оборудованные на вводах тепловых сетей в здание в соответствии с СП 41-101, следует предусматривать для зданий с расчетным расходом теплоты за отопительный период 1000 ГДж и более с возможностью регулирования в них отпуска теплоты на отопление по отдельным технологическим зонам и фасадам, характеризующимся однотипным влиянием внешних (солнца, ветра) и внутренних (тепловыделения) факторов.

Эксперт же указал на "недостаток", мол написано оборудованные на вводах тепловых сетей, вот и будьте добры вернуть ИТП в помещение, где расположена точка ввода в здание, но при этом это помещение не имеет своего отдельного входа (выхода).

А теперь к сути, является ли п. 7.14 СНиП 31-06-2009 (который по постановлению 1047-р является обязательным к исполнению), аргументом не принять, выставленный экспертом "недостаток" и отстаивать свою позицию по поводу размещения ИТП?! Очень интересно ваше мнение и опыт в данном вопросе.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.3.2016, 1:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ЮныйСтудент @ 30.3.2016, 23:28) *
Просто ситуация такова: проектируемый ИТП располагается в помещении, которое имеет свой отдельный вход (выход) на улицу, но при этом в проекте имеет место быть транзитный трубопровод от точки ввода трубопровода в здание до помещения ИТП.

Это не очень хорошее решение - могут возникнуть трения с ТСО.
По-хорошему, следовало согласовать такое решение с ТСО и представить это согласование в экспертизу.
Недавно тут похожий вопрос обсуждали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных