> Нужен совет по ИТП
gula1812
сообщение 31.3.2016, 14:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293906



Здравствуйте, подскажите как можно установить элеваторную схему с нач. параметрами:Температурный график источника 150/70, температурный график системы отопления 95/70, сопротивление системы 1 м, статическое давление в системе отопления 0.15 МПа, Тепловая мощность 163000 Вт. давление в подающем 8,2 атм и в обратном 5,5 атм. Внутри здания стоят чугунные радиаторы. На насосную схему с автоматикой начальство не согласится.
Если я правильно понимаю при чугунных радиаторах максимальное давление 6 атм, то есть остается напор 0,5 атм, недостаточный для работы элеватора. Может кто подскажет, что тут можно придумать. как
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 31.3.2016, 14:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Пример как из институтского задания и для расчета элеватора, данные, прям идеальные. Обратка высоковата конечно, но допустима и для чугунины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gula1812
сообщение 31.3.2016, 21:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293906



Вопрос у меня в том что, если на чугунку больше 6 давать нельзя , мне придется гасить на вводе напор до 6 атм. а на обратке 5.5 атм., а для работы элеватора даже при условии что к дому подойдут не 150 а 125 ( цтп на срезке 130/70) то получаем что u=(125-95)/(95-70)=1,2 и минимальный напор для работы элеватора 1,4*1*(1+1,2)^2=6,7 метров. Мне не понятно , где взять еще 2 метра напора ( можно подать 6,2 атм на вводе в элеватор, но разве я не нарушу условие чугунных труб с 6 атм.)?

Сообщение отредактировал gula1812 - 31.3.2016, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 31.3.2016, 23:23
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Зачем на вводе что-то ещё гасить, если вам сам элеватор почти всё и погасит? сами же пишете - обратка 5,5, сопротивление системы 1 метр, значит за элеватором 5,6. Шайбочку ещё впендюрить, по расчету. ph34r.gif Ну или навал-трим, щас это модно.
И правильно начальство не согласится на насосную схему, сто лет жили не тужили, только форточки по весне открывать приходилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 31.3.2016, 23:43
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а потом кто то умный подожмёт обратку и получат разрыв батарей на первых этажах.
я считаю верно опасаетесь. что бы применить элеватор надо поменять отопительные приборы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gula1812
сообщение 1.4.2016, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293906



Спасибо за ответы. Надеюсь мое первое ИТП будет работать. И еще хотел уточнить такой момент, если в ИТП сейчас стоит уже УАКУ (сейчас отапливаются от котельной 95/70, но мы их переводим на свои сети 150/70), но там нет узла промывки на Т2, надо ли мне его предусматривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.4.2016, 21:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Машинист @ 31.3.2016, 20:23) *
Зачем на вводе что-то ещё гасить, если вам сам элеватор почти всё и погасит? сами же пишете - обратка 5,5, сопротивление системы 1 метр, значит за элеватором

Гасить нужно 12 метров, чтобы получить заданный коэффициент смешения. Это не экзотический перминдокль, а обычная диафрагма 8.5 мм между фланцами на входной задвижке. Чтобы избежать неприятностей возможного порыва чугунины ОП - переходите на независимую схему, насос не спасет от появления "Опасных превышений давления".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных