Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Таймер на остановку контроллера
vitalikb
сообщение 1.4.2016, 11:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 25.4.2013
Пользователь №: 190795



Как можно перевести контроллер PXC 100.E.D в режим STOP через определенное время работы программы и после перезагрузки питания он оставался в режиме STOP? Ну соответственно при подключении к нему Xworksом с ноутбука уже запустить его в RUN. Существуют ли такие таймеры? Необходимо для заказчика который не платит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko_0808
сообщение 24.4.2016, 19:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154937



Можно всю логику сделать зависимой от одного бинарного сигнала, и привязать к нему хоть таймер, хоть расписание, хоть целую логику блокировки. Контроллер в RUN будет , но полезная программа исполнятся не будет, т.к. настало время платить бабки. И когда бабки переведут, можно предусмотреть способ сброса "логики" блокировки без использования XWORKS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 7:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных