Коттедж, проверяем, Мозговой штурм |
|
|
Гость_OVKT_*
|
2.1.2007, 12:07
|
Guest Forum

|
В приложенном чертеже предварительно разрисованы тёплые полы в индивидуальных помещениях. Расстояние между трубами тёплых полов выбрано 200мм. Окончательный расчёт не делал. Были рассмотрены многие варианты, выбрал самые комфортные исходя из расположения подающей и обратки. Правильно хоть? 273 Кб.
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
3.1.2007, 14:37
|
Guest Forum

|
Разное расстояние только между магистралями. Трубы как будто все на одинаковой дистанции. Делал так, что подающая справа, а обратка слева, так оформил кольца. Смотрел где подающая выгоднее чтоб было теплее, и выбрал варианты. Расчёт будет, учусь рассчитывать теплые полы... ОК, Allre, учту!
|
|
|
|
|
9.1.2007, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675

|
1.Я бы исключил места прохода трубы через стену - это нереально смонтировать. 2.Нет (или не показаны?) термошвов. В санузле как минимум один необходим. 3. ЛИЧНО Я БЫ большие петли разбил бы каждую на 2 поменьше, чтобы максимально выровнять длины петель. 4. По возможности выкинуть петлю в тамбуре - при +35 в подаче может прихватить зимой.
|
|
|
|
|
10.1.2007, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Пол надо изображать как можно прямолинейней, без лишних изгибов, а то монтажник забьет на ваши фильдеперсы и по месту сделает все посвоему. Пол в прихожей подвала мне режет глаз, что то там нгужно придумать более рациональное, изобразите деф швы, что такое ТЭО, не электрический пол случаем, кидайте в подвал у двери электрический пол и все, там мелочь, много не накрутит.
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
17.1.2007, 0:08
|
Guest Forum

|
Какова оптимальная дистанция от (наружной) стены до ближайшей трубы тёплого пола? Расскажите про Деформационный шов тёплого пола, наверняка многим интересно...
|
|
|
|
|
17.1.2007, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354

|
Цитата(OVKT @ Jan 2 2007, 12:07 ) Были рассмотрены многие варианты, выбрал самые комфортные исходя из расположения подающей и обратки. А какие идеи закладываются (если известно) с т.зрения экономии - не всегда и не везде нужно поддерживать нужную комфортную тмп... ночные режимы, отсутствие хозяев доме (длительное), просто по настроению... и пр. и пр...? я о своём.. об управлении...
|
|
|
|
|
19.1.2007, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675

|
Цитата(OVKT @ Jan 17 2007, 00:08 ) Какова оптимальная дистанция от (наружной) стены до ближайшей трубы тёплого пола? Расскажите про Деформационный шов тёплого пола, наверняка многим интересно... 250 мм для прокладки возможных коммуникаций. Про термошвы все сказано в любом руководстве про ТП. Один момент - если труба вяжется к арматурной сетке, то в зоне термошва сетка не укладывается.
|
|
|
|
|
6.2.2007, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Если тема все еще актуальна то есть некоторые соображения. Чертеж просмотрел!
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
7.2.2007, 19:32
|
Guest Forum

|
Чертёж конечно, устарел, но помощь всегда приветствуется, тем более, многие смотрят! Жду...
|
|
|
|
|
7.2.2007, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Я насчет равномерного разогрева пола. Хочу просто поделиться идеями которые мы используем при монтаже ТП. У Вас на чертеже в левом нижнем углу показана схема когда тянутся паралельно подача и обратка. На мой взгляд это самый удачный способ разводки с точки зрения равномерного разогрева пола. Т.к. средняя температура в полах между подачей и обраткой в любой точке одинаковая. При паралельно подключенных контурах от коллектора напольного отопления получается обычно несколько контуров различной протяженности а соответственно с разными тепловыми нагрузками и расходами. Но не зависимо от протяженности перепад температур должен быть одинаковый во всех контурах. Это достигаем ограничителем температуры на возврате RTL - Heimeier (термостатический клапан с погружным термодатчиком и термостатической головкой 10-50С. Теперь остается привязка к температуре помещения. На подаче устанавливаем клапан с термоэлектрической головкой ЕМОТ (работает в диапазоне пропорцианального регулирования) которая в свою очередь управляется комнатным термостатом Р. Конечно это не очень дешево, но когда имеешь дело с крутым Заказчиком система не подводит.
|
|
|
|
Гость_ученый_*
|
15.2.2007, 11:34
|
Guest Forum

|
Доброго.... Перед проектированием таких ответственных вещей как теплый пол. следует сначала сделать некий набросок состава,,скажем прямо конструкцию "теплого " пола, и только после этого следует приступать к такому сложному этапу проектирования. P.S. Учитывайте температурный напор на конструкцию. а так же не забывайте про тепловую инерцию, и съэкономите процентов 20 тепловой энергии. Автоматизация для тех кто неумеет как следует проектировать... Успехов!
|
|
|
|
|
12.3.2007, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Подвал - зря при обходе опор "нарезали" ступенек до самого центра, реально все сравнивается и скругляется на 2-3 трубе от края. - в центре улитки загибулины тоже лишнии. Округляйте в большую сторону т.е. шаг трубы не 200 мм а фактически 190 например. Правый пример - бильярдная и комната отдыха имеют большую площать - укладывай трубы улиткой Жилые комнаты - почему самые интимные комнаты обделили комфортом.
|
|
|
|
|
20.4.2007, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
А я года 3-4 назад делал вот так проекты
|
|
|
|
|
20.4.2007, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Цитата(ТТГВ @ Apr 20 2007, 10:42 ) А я года 3-4 назад делал вот так проекты Научите петли монолитно рисовать. Я сплайном рисую, в некоторых местах кривовато получается, хоть и реально.
|
|
|
|
|
22.4.2007, 2:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Allar Я петли рисую полилинией, потом ставлю радиус закругления.
|
|
|
|
|
  |