Цитата(Михаил I @ 2.4.2016, 13:09)

СНиП 2.04.01-85* раздел 8.
Потери тепла от котла до водоразбора не более 10 градусов.
Ваша задача системой циркуляции обеспечить жильцов температурой, которая подается на вводе в здание.
Перезаключайте договор или делайте перерасчет на недостающие 1-2 градуса.
+1
Корень зла у проектировщика - это котельные теплосетей. У нас до сих пор выдают техусловия на присоединения к ГВС на 50 градусов. Доходит до смешного. Звонишь, объясняешь про СанПиН. Корректируют ТУ на 60 градусов (выше идут в отказку, типа не выдаст в таком режиме на все дома, нужно реконструкция). На следующем объекте опять 50 градусов при подключении дают.
Но, 60 градусов в котельной, от которой до дома сотни метров, это 100% гарантия не выполнения температурного режима у водопотребителя.
А ради одного дома, они не будут котельную реконструировать. Там целая цепочка тянется за повышением нормы температуры в тепловой схеме. А так же увеличивать лимиты по газу.
Это дело не проектировщика, а системы. На котельщиков должен кто-то сверху наехать, чтобы дело стронулось по цепочке...
PS: да, и 10 градусов не от котельной падение, а от ввода в дом. СНиП 2.04.01-85* раздел 8 регламентирует только расчет внутренней системы ГВС. Внешние тепловые сети - это уже другой СНиП (СП)...
Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2016, 17:08