VasiliAK
сообщение 3.4.2016, 20:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, работаю с автоматикой для приточных машин двух производителей. От корфа и от втс. Хочется перейти на альтернативную автоматику, возможно на пикселе, но будут ли там нужные функции?
1) календарь
2) выносной пульт управления
3) 3-5 скоростей ( желательно но не обязательно)
4) смена апликаций настроек. Чтобы щит был универсальный доя любой комбинации. Чтобы требовалось только автоматы вводные поменять.
5) уменьшение частоты двигателя по канальному датчику температуры. В случае если тепла не хватает ( знаю есть у пикселя опция)

У втс есть все кроме последнего. Но не хотят они пока делать. Думал если сделать самому работать не будет. Нужно всё же разрабатывать как это все будет. Ведь уменьшение оборотов должно происходить только при 100% открытии клапана. Да и разгон в случае первого запуска с уходом аварии должен быть плавным с постепенным набором или снижением температуры и оборотов.
В общем если кто делает такие щиты напишите в личку или подскажите пожалуйста может знаете кто производит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.4.2016, 21:10
Сообщение #2





Guest Forum






Любой каприз за Ваши деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.4.2016, 21:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Это функция последовательного контура нагрева заведённого на ПЧ, сам контроллер не понимает, точнее ему просто без разницы, открывает он клапан второго калорифера или этот же сигнал снижает обороты вентилятора.

АО1-100% , АО2-ПЧ (0% - max. , 100% - min.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 4.4.2016, 9:46
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
5) уменьшение частоты двигателя по канальному датчику температуры. В случае если тепла не хватает ( знаю есть у пикселя опция)
В ваше время я тоже носился с такой идеей. Опытные люди подсказали, это недопустимо. Снижение подачи разбалансирует систему, начнутся притоки извне и уменьшится теплосъем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 4.4.2016, 17:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Для меня этот все еще актуально. Это в первую очередь защита от разморозки и будут меня меньше дергать заказчики если тепла не хватает. У нас не высокие требования к вентиляции. Работает и это уже хорошо. В 90% зданий приточных машин или нет или они не работают.потому что дорого или тепла не хватает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 4.4.2016, 18:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Личку посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 4.4.2016, 19:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



любой каприз за ваши $ пишите в личку друзья Казахи rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных