Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как посчитать КПД установки воздушного обогрева, где уходящие газы смешиваются с воздухом
sergbor
сообщение 4.4.2016, 8:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.4.2016
Пользователь №: 294141



день добрый!
Есть в наличии теплогенератор ТГН-1, для обогрева картеров автомобилей в ночное и зимнее время. В нем уходящие газы смешиваются с воздухом, образуется газовоздушная смесь и уже она идет на подогрев. Содержание кислорода в газовоздушной смеси около 19% и поэтому прямой расчет по Равичу дает КПД в районе 70%. Можен стоить учитывать при расчете КПД только потери в окружающую среду? ведь уходящие газы же совершают работу и вроде как не должны вычитаться при определении КПД? Или есть свои нюансы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.4.2016, 9:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



можно и нужно. Нюанс тока один: в газовоздушной смеси не должно быть СО. При неправильной настройке горелки при кислороде - 19-20% СО - может достигать несколько тысяч ppm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.4.2016, 9:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



если есть возможность конструкции теплогенератора- отбор газового анализа взять на выходе из топки - по специальной газозаборной трубке (температура при этом неактуальна). Вот там при правильной настройке горелки будут полученв кислород около 3 %, СО- по минимуму.
При известном расходе воздуха, создаваемого технологическим вентилятором (или, в идеале, измерения этого расхода), известной температуре холодного и горячего воздуха.... энтальпии воздуха - можно получить баланс установки

Сообщение отредактировал Valiko - 4.4.2016, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergbor
сообщение 4.4.2016, 9:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.4.2016
Пользователь №: 294141



в топке замер не сделать, нужно сверлить топку для этого, и зонд только до 500 градусов в наличии. содержание СО в пределах 100ppm. Мне видится, что КПД нужно считать по формуле: КПД=100-q5-q3, где потерями от химнедожега пренебрегаем. единственно что смущает, так это то, что нигде не могу в литературе найти обоснования, что воздушный обогрев прямого действия именно так нужно считать, понимаю, что раз уходящие газы совершают работу, то q2 считать смысла-то и нет, но вот найти бы где ссылку на это в литературе-это пока проблема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.4.2016, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



так и не нужно температуру измерять. По специально сделанной трубке - отобрать тока газовоздушную смесь. "Папу" - зонд газонализзатора в "маму" - эту самую трубку (с уплотнением, естественно). Компрессор газоанализатора откачает.
Зачем литература (кто требует) - всё и так ясно. В отчёт по испытаниям всё это написать- ну и вперёд. А "старшие товарищи" - если шо поправят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergbor
сообщение 4.4.2016, 9:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.4.2016
Пользователь №: 294141



Попробую в методике измерений и обработки результатов прописать, что q2 не учитываем, т.к. уходящие газы используем полностью, просто проверять отчет будет ООО "Газпром газнадзор", а с ними тяжко, у них знаний ноль а гонора дохрена и на каждую формулу требуют ссылку на источник. хотя должно пройти, ведь уходящих газов же по факту нет, они же и есть рабочее тело теплогенератора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.4.2016, 10:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Дарю формулировку: "Теплогенератор представляет собой топочную камеру с одной блочной горелкой типа *** с индивидуальным дутьевым вентилятором. Продукты сгорания используются в качестве сушильного агента, разбавляются наружным воздухом и при помощи технологического вентилятора подаются непосредственно на ..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergbor
сообщение 4.4.2016, 12:23
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.4.2016
Пользователь №: 294141



спасибо )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 22:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных