Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Требования к системе компенсации дымоудаления, компенсация дымоудаления
serginhoo
сообщение 4.4.2016, 16:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733



Уважаемые специалисты, прошу подсказать требование по огнезащите воздуховода и установки ПП клапанов для систем приточной противодымной вентиляции СП 7.13130.2013 п. 7.17-19 - распространяются ли на системы компенсации дымоудаления?? Т.е. надо ли компенсацию покрывать онезащитой и ставить ПП клапаны если сама система не является транзитной и находиться на одном этаже одного пожарного отсека?

Сообщение отредактировал serginhoo - 4.4.2016, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 9.4.2016, 14:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



"Системы приточной противодымной вентиляции", "системы компенсации дымоудаления", такими терминами вынуждены оперировать специалисты из-за нечеткости представлений в головах авторов нормативных документов и порождаемых, в следствии этого, ошибочных терминологических определений.

Упомянутые системы являются лишь отдельными частями вентиляционной сети единой системы противодымной вентиляции. Они не имеют самостоятельного значения и поэтому не могут называться системами.

"Система приточной противодымной вентиляции" - это участок вентиляционной сети системы противодымной вентиляции, подающей воздух в обслуживаемое помещение. Его можно пытаться называть "системой компенсации дымоудаления", от этого он не перестанет являться подающим воздух участком вентиляционной сети системы противодымной вентиляции.

Если рассматривать коридор, как одно из помещений, обслуживаемых системой противодымной вентиляции, то он является коллектором для трех ветвей вентиляционной сети противодымной вентиляции: одной - удаляющей и двух параллельных подающих (проем эвакуационного выхода с меняющимся положением двери и приточное отверстие, через которое возмещается удаляемая из коридора среда при закрытой двери эвакуационного выхода).

Исходя из такого понимания системы противодымной вентиляции и следует выстраивать огнезащиту участков её сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtgv
сообщение 20.4.2016, 10:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Разрешите присоединиться к Вашему диалогу, так как вопрос достаточно интересный.
До определенного времени обозначал воздуховод подачи воздуха на компенсацию отдельной системой. При этом побуждение движения воздуха в нем - за счет вентилятора ДУ. Прихожу к тому, что система должна иметь одно обозначение, ведь приточный воздуховод просто отдельная часть. Но здесь нужно отметить п. 3.17, 3.18 СП 7, где даны определения. Судя по окончанию п. 3.17, разработчики СП воздуховод системы компенсации выделяют в свою систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 20.4.2016, 20:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(maxtgv @ 20.4.2016, 10:18) *
...обозначал воздуховод подачи воздуха на компенсацию отдельной системой. При этом побуждение движения воздуха в нем - за счет вентилятора ДУ.
Почему вентилятор ДУ, когда подается только воздух?

Цитата(maxtgv @ 20.4.2016, 10:18) *
Судя по окончанию п. 3.17, разработчики СП воздуховод системы компенсации выделяют в свою систему
И я о том же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Solomatov_D.G
сообщение 26.4.2016, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.9.2012
Из: Сибирский Федеральный Округ
Пользователь №: 162404



Уважаемые коллеги, не могли бы Вы проконсультировать по данному вопросу: Есть дымоудаление из коридоров жилого дома, делаю естественную компенсацию, возможно ли брать воздух из тех этажа или обязательно выводить выше 1м от кровли воздуховод?
P.S. Речь идет о системе ПЕ-1
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 42,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 96,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 94,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.4.2016, 14:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Выводите куда хотите, но обязательно наружу - см. здесь ответ ББ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных