> Установка вытяжного вентилятора..., марка 2В 112 М6 У2,5 внутри производственного помещения
венто
сообщение 6.4.2016, 9:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82451



Возможно ли установка вытяжного вентилятора марка 2В 112 М6 У2,5 взрыво защищенного 1300 об/мин внутри производственного помещения,
Имееться большое производственный цех где ведуться различные работы, внутри цеха сделали покрасочную камеру объемом 142 куб. м. и прям в цеху установили вытяжной взрыво защищенный вентилятор, правильно ли это? Имеються какие нибудь требования по установке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.4.2016, 9:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нормам не противоречит - см. п. 7.9.2 СП 60 - не допускается только в складах.
Требования - см. ПУЭ, глава 7.3 - в первую очередь п. 7.3.39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных