|
  |
3 узла управления для одной секции!, одна секция ПТ запитана от трех узлов |
|
|
|
6.4.2016, 21:33
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227205

|
Добрый вечер! Сегодня пришел проект "на посмотреть". И такого я еще не видела. Может кто-нибудь выскажет свои комментарии по этому поводу. Есть ТРЦ. Разделен на зоны. Каждая зона представляет собой секцию системы АПТ совмещенную с пожарными кранами. На -1 этаже есть насосная станция пожаротушения. От этой НС идут трубопроводы на 1 этаж в разные помещения узлов управления. И далее самое интересное. Смотрю, например секцию АПТ с ВПВ на третьем этаже и вижу, что эта секция запитана 3 узлами управления. Есть секции, запитанные двумя узлами управления. На каждом питающем трубопроводе еще имеется СПЖ... (на каждой запитке от узла управления) Как это может сказаться на работоспособности системы? Заранее спасибо. P.S. количество оросителей соответствует СП5.
Сообщение отредактировал нютик - 6.4.2016, 21:43
|
|
|
|
|
6.4.2016, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Если бы Вы выложили схему, было бы проще понять, о чём речь.
|
|
|
|
|
6.4.2016, 21:57
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227205

|
хорошо. завтра выложу
|
|
|
|
|
7.4.2016, 8:42
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227205

|
1________.pdf красным выделена питающая магистраль. внизу - слева, справа и вверху -справа, это запитки от разных узлов управления
Сообщение отредактировал нютик - 7.4.2016, 8:44
|
|
|
|
|
7.4.2016, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Это не схема, а план. Запитка секции от 3 УУ вроде и не криминал,но не привычно. Возможно, что это сделано для обеспечения гидравлических параметров при 1 отключённом УУ. Нужно разговаривать с автором проекта. СПЖ после УУ не разглядел. Но как у нас, так и за рубежом допускается применение СПЖ в составе УУ вместо клапана.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227205

|
к сожалению, схемы нет. только это))) проект делали турки в 2007 году.... так что поговорить ни с кем не получится
|
|
|
|
|
7.4.2016, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Скорее всего это свежий взгляд на п.5.2.26, СП5.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Если проект не реализован, то он устарел и требует переработки по СП5. Возможно что-то можно сохранить, что-то поправить. Если были СТУ, следует уточнить, как долго они действительны. Принципиальной схемы тоже нет?
|
|
|
|
|
7.4.2016, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227205

|
Проект реализован и уже давно... СТУ еще со ссылкой на НПБ. Принципиалки нет. Взяли объект на обслуживание.... вот вопросы и возникли. А у насоса "крышу не сорвет", если он получит сигнал "пожар" от трех узлов? И вообще, ничего с автоматикой страшного не произойдет?
|
|
|
|
|
7.4.2016, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата нестыковочка по датам.... Это не новаторское решение. См. п.4.34 НПБ 88-2001. Цитата И вообще, ничего с автоматикой страшного не произойдет? Не произойдёт.
|
|
|
|
|
7.4.2016, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(нютик @ 7.4.2016, 12:15)  Проект реализован и уже давно... СТУ еще со ссылкой на НПБ. Принципиалки нет. Взяли объект на обслуживание.... вот вопросы и возникли. А у насоса "крышу не сорвет", если он получит сигнал "пожар" от трех узлов? И вообще, ничего с автоматикой страшного не произойдет? А есть хотя бы пояснительная записка с описанием алгоритма работы?
|
|
|
|
|
7.4.2016, 19:33
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227205

|
к сожалению, ничего ((((((((( ну, если с автоматикой ничего не произойдет, нормы не противоречат данному решению, то пусть так и остаётся....
|
|
|
|
|
7.4.2016, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(нютик @ 7.4.2016, 19:33)  к сожалению, ничего ((((((((( ну, если с автоматикой ничего не произойдет, нормы не противоречат данному решению, то пусть так и остаётся.... Организации, осуществляющей техобслуживание, необходимо знать, как система работает. Тем более что установка не самая простая. Ведь через какое-то время придётся проверять работоспособность.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|