Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Плотность дымо-воздушной смеси для расчета
Злой
сообщение 10.4.2016, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Добрый вечер.
Коллеги, где может нормироваться значение плотности дымо-воздушной смеси для расчета удаления из атриумов?
Если нет нормирования, то тогда по какой формуле корректно расчитать требуемое значение плотности?
И может кто знает каким образом считается корректно W - начальная ширина струи газообразных продуктов горения.
Необходимо для расчетов по формуле (9) в МР к СП 7.
ИОВ, посмотрел твои материалы по модернизации формулы (9) согласно NFPA, но про плотность и расчет W информации я не увидел.

Сообщение отредактировал Злой - 10.4.2016, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.4.2016, 22:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ну как может плотность нормироваться? Плотность соответствует расчётной температуре дымовоздушной смеси. В МР 2013 г. в Приложении 2 есть таблица "Физические параметры дымовых газов"

По ф-ле 9 здесь обсуждали, давно было уже - плохо помню. Прочтите всю тему, она не длинная. Там есть советы и пояснения ув. NOVIK_N

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 10.4.2016, 22:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



ИОВ, про плотность спросил некорректно, имел ввиду, конечно, температуру смеси в осесимметричной струе в месте установки дымоприемного устройства..
Colius, спасибо за СИТС. Все что нужно нашел.
Разработчикам МР к СП 7 я бы настоятельно рекомендовал более детально описать атриумы - это важно.

Сообщение отредактировал Злой - 10.4.2016, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 10.4.2016, 22:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Злой @ 10.4.2016, 22:25) *
Colius, спасибо за СИТС. Все что нужно нашел.
Рад, что смог помочь.

Цитата(Злой @ 10.4.2016, 22:25) *
... это важно.
+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 19:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных