> Режим работы вентиляционной установки, нужна помощь
ingener_seb
сообщение 11.4.2016, 14:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Друзья! подскажите в каком режиме должна работать приточно-вытяжная установка для вспомогательных помещений на производстве по нормам? И где можно посмотреть категорию по пожарной безопасности для индивидуального теплового пункта?

Сообщение отредактировал ingener_seb - 11.4.2016, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.4.2016, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 124
Цитата
14.27 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов должны соответствовать категории Д по СП 12.13130.

А что Вы называете вспомогательными помещениями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 11.4.2016, 16:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(ИОВ @ 11.4.2016, 17:36) *
СП 124

А что Вы называете вспомогательными помещениями?


Делаю вентиляцию в пивоварне, там есть система для технологического оборудования и система для вспомогательных помещений (кабинеты, раздевалки и ИТП)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.4.2016, 18:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А, это Ваша тема была!
Приточно-вытяжная установка должна работать в период эксплуатации обслуживаемых помещений. Так что очень сомнительно, что сменность работы ИТР (кабинеты) и раздевалок (производственный персонал) будут совпадать. Об ИТП вообще молчу - там, если и нужна вентиляция, то круглосуточно. Так что следует обратить внимание на одновременность работы по п. 7.2.1 СП 60.
Режим работы (сменность, продолжительность) указывает в своём задании технолог. Но раз Вы уже приняли собственные решения по работе технологии для проектирования вентиляции, то и для этих вспомогательных помещений придётся опять самому принять.
Подсказка - ИТР чаще всего работают в 1-1,5 смены, а производство в 2-4 смены. А раздевалками и душевыми пользуются до начала и после окончания смены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 11.4.2016, 18:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



спасибо за информацию!

Сообщение отредактировал ingener_seb - 11.4.2016, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных