> Возобновление подачи газа после прерывания по аварии, Как?
straus
сообщение 11.4.2016, 23:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 701
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Други, подскажите специалисту в другой области (энергетика и электроника).

У нас отключают газоснабжение по всему микрорайону на 60 часов (более 2.5 суток). В объявлениях на подъездах написано перекрыть краны на газопроводах в квартирах. Но ведь всегда найдётся кто-то, кто откроет краны и на газопроводе и на плите, и запустит воздух в распредсеть. Особенно если это 89 домов по 180 квартир где-то. То есть, после возобновления подачи газа в ГРС буден неплохая адская смесь метана и воздуха. В случае отключения одного дома газовщики перед подачей обходили все квартиры и объясняли, что делать. Но тут целый микрорайон, 3 или 4 ГРП.
Какие мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sach
сообщение 20.4.2016, 10:44
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.4.2016
Пользователь №: 295487



тоже самое - обход. дома разрешается запускать по результатам опрессовки всей внутридомовой системы при отсутствии утечек, при пуске производится продувка газом до полного вытеснения воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 21.4.2016, 7:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 701
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Ну собственно уже включили. Меняли кусок магистральной трубы на микрорайон, диаметром сантиметров 50-60, и ставили газовые счётчики на все дома.

Насколько я понимаю, вся ГРС не была завоздушена благодаря задвижкам и предохранительно-запорным клапанам. Опрессовывали ли, и как продували магистральную трубу - не знаю. А дома включали по очереди. Причём сначала включали, потом работники газовой службы шли на последний этаж и делали по их выражению "протяжку". Далее шли по всем квартирам и просили зажечь на полминуты две конфорки. Опрессовку не делали.

Вот так в реале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladim
сообщение 22.4.2016, 13:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 2.10.2006
Пользователь №: 4212



Дык а зачем было опресовывать домовые системы?Устанавливали счетчики,места установки проверили на герметичность и вперед. Магистралку прессовали обязательно. Затем продули и заполнили магистральную линию. Потом продули через свечи на последних этажах домовые системы и поехали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных