Здравствуйте! Вопрос возможно глупый, но помогите разобраться. В СП 60 есть пункт 7.3.2, согласно которому приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать на расстоянии менее 8м по горизонтали от мест выброса вытяжного воздуха. И также есть пункт 10.5, согласно которому выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать от приемных устройств на расстоянии 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии между ними менее 10м. В моем случае - выброс аварийной вентиляции из производственного помещения В4, приемное устройство - для помещения ИТП. Расстояние между ними - 1,5 м по горизонтали и 6 м по вертикали. Возможен такой вариант или нет?
Сообщение отредактировал elizar89 - 12.4.2016, 9:50
|