> Расчет калорифера водяного установленного под углом в воздуховоде
экспуатант
сообщение 12.4.2016, 16:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.6.2009
Пользователь №: 34759



Прошу разъяснить как отразится на работе приточно-вытяжной установки монтаж поставщиком установки, калорифера отопления и охлаждения под углом 45 градусов в воздуховоде на корректную работу установки.
Нигде не могу найти какое то объяснение или расчет по данной теме. Поставщик принял решение по установке калорифера под углом из-за неправильно заказанного типоразмера калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.4.2016, 16:44
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что произошло в результате с сечением камеры и скоростью воздуха в сечении камеры и живом сечении теплообменника? Заказан оказался переразмеренный калорифер? Если да, то беспокоиться надо не об угле установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 13.4.2016, 4:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Оцените возможность полного слива теплоносителя из калорифера при такой установке. Остатки воды (затопление) в нижних трубках могут привести к размораживанию калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.4.2016, 7:04
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(экспуатант @ 12.4.2016, 14:33) *
Прошу разъяснить как отразится на работе приточно-вытяжной установки монтаж поставщиком установки, калорифера отопления и охлаждения под углом 45 градусов в воздуховоде на корректную работу установки.
Нигде не могу найти какое то объяснение или расчет по данной теме. Поставщик принял решение по установке калорифера под углом из-за неправильно заказанного типоразмера калорифера.

Если избыточный по мощности калорифер, нужно перекрыть его поверхность чем -нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных