|
  |
отопление вентамеры |
|
|
|
13.4.2016, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Коллеги, возник вопрос который поставил в тупик. А нужно ли делать по закону (а не по здравому смыслу) отопление венткамеры. Отказ циркуляционного насоса и трындец, это понятно. Но вот в нормах где прописана температура внутри приточной венткамеры? Заказчик убивает
Сообщение отредактировал MAverick - 13.4.2016, 16:12
|
|
|
|
|
13.4.2016, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
посмотрите п.5.5 СП60.13330.2012 +10гр.Ц. в холодный период года
Ну и по ведомственным нормам можно поискать, например, ВСН 21-77 п.2.4 2.4. При проектировании систем отопления расчетные температуры воздуха в производственных помещениях принимать следующими, если особенности производства не требуют более высоких температур: - при длительном пребывании обслуживающего персонала - допустимую по санитарным нормам для категории работы средней тяжести; - при пребывании не более 30 минут, а также при проектировании систем дежурного отопления - плюс 5 °С.
Ну так как п.5.5 СП 60 более жесткий обычно принимаем 10гр.Ц.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Цитата(vadimk @ 13.4.2016, 16:25)  посмотрите п.5.5 СП60.13330.2012 +10гр.Ц. в холодный период года
Ну и по ведомственным нормам можно поискать, например, ВСН 21-77 п.2.4 2.4. При проектировании систем отопления расчетные температуры воздуха в производственных помещениях принимать следующими, если особенности производства не требуют более высоких температур: - при длительном пребывании обслуживающего персонала - допустимую по санитарным нормам для категории работы средней тяжести; - при пребывании не более 30 минут, а также при проектировании систем дежурного отопления - плюс 5 °С.
Ну так как п.5.5 СП 60 более жесткий обычно принимаем 10гр.Ц. 5.5 говорит о производственных, а не технологических помещениях, это проблема. Заказчик не поймет разницу. ВСН вообще не является обязательным к применению по ПП №1521 и не подходит для нас...
Сообщение отредактировал MAverick - 13.4.2016, 16:32
|
|
|
|
|
13.4.2016, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Так, а что он конкретно пишет? Что поддержание температуры в ПВК не требуется? Кстати посмотрите http://www.proektant.org/index.php?topic=973.0
Сообщение отредактировал vadimk - 13.4.2016, 16:36
|
|
|
|
|
13.4.2016, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Цитата(vadimk @ 13.4.2016, 16:33)  Так, а что он конкретно пишет? Что поддержание температуры в ПВК не требуется? Почти. Просят не выполнять или обосновать это нормами. Проблема в том, что по ту сторону, акционеры, считающие деньги, но не понимающие процессов во всех нюансах. Чем квадрат дешевле, тем прибыль больше...
|
|
|
|
|
13.4.2016, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Чтобы вода (если есть), и автоматика не замерзли +10. А вообще, если он такой умный и вам не верит, отличный ответ - ты Заказчик, вот ты мне и скажи, сколько тебе надо градусов зимой в твоей венткамере. В письме напишет пусть. А то привыкли там сидеть и ждать, что за них техзадание напишут, и что в СНиПах все есть.
Я еще говорю, кто тут инженер, вашу мать?! И кулаком по столу хрясть!
Сообщение отредактировал Странная Белка - 13.4.2016, 16:39
|
|
|
|
|
13.4.2016, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Цитата(vadimk @ 13.4.2016, 16:33)  Поучительно, но не для РФ Цитата(Странная Белка @ 13.4.2016, 16:37)  Чтобы вода (если есть), и автоматика не замерзли +10. А вообще, если он такой умный и вам не верит, отличный ответ - ты Заказчик, вот ты мне и скажи, сколько тебе надо градусов зимой в твоей венткамере. В письме напишет пусть. А то привыкли там сидеть и ждать, что за них техзадание напишут, и что в СНиПах все есть.
Я еще говорю, кто тут инженер, вашу мать?! И кулаком по столу хрясть! они заказчики, я ген.проектант. Блин, у них ни кого нет, но есть хочу.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
На самом деле все просто. Звоните производителю вентустановок и автоматики, и просите от них письмишко, с параметрами установки их оборудования по ГОСТу. Что мол внутреннее исполнение, минимальная температура окружающего воздуха такая-то. Сертификатик могут приложить какой-нибудь. Им не жалко и вам хорошо.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Тепловой пункт или узел ввода теплоносителя в венткамере есть? Приток воздуха?
Согласен со Странной белкой по климатическому исполнению вентоборудования можно обосновать.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(vadimk @ 13.4.2016, 16:51)  Тепловой пункт или узел ввода теплоносителя в венткамере есть? Недостаточно узла регулирования? У нас венткамера с ПУ = тепловой пункт. По требованию энергонадзора даже табличку на дверях вешаем "Венткамера/тепловой пункт". И остальные требования соответствующие, иначе не сдадим.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Цитата(zaharov63 @ 13.4.2016, 17:00)  Недостаточно узла регулирования? У нас венткамера с ПУ = тепловой пункт. По требованию энергонадзора даже табличку на дверях вешаем "Венткамера/тепловой пункт". И остальные требования соответствующие, иначе не сдадим. Большойй квартал, свая низкотемпературная котельная. Кому сдавать?
|
|
|
|
|
13.4.2016, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Нам Заказчик написал на одном обьекте - для отопления венткамеры - хватает, мол, калорифера и узла обвязки - радиатор не нужен! Ответили - калорифер - в аентустановке, узел обвязки заизолирован, наружная стена есть, а оборудование должно располагаться в отапливаемом помещениии с температурой не менее 10 С.
Нам Заказчик написал на одном обьекте - для отопления венткамеры - хватает, мол, калорифера и узла обвязки - радиатор не нужен! Ответили - калорифер - в аентустановке, узел обвязки заизолирован, наружная стена есть, а оборудование должно располагаться в отапливаемом помещениии с температурой не менее 10 С.
|
|
|
|
|
13.4.2016, 20:08
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А заказчик не ответил - снимите изоляцию с обратки - вот вам и радиатор?
|
|
|
|
|
13.4.2016, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
В этом случае - не ответил, но, действительно, были обьекты, на которых радиаторы в венткамере подключали к обратке системы теплоснабжения - но, в любом случае, радиатор был.
|
|
|
|
|
14.4.2016, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Цитата(Барабан @ 13.4.2016, 20:24)  В этом случае - не ответил, но, действительно, были обьекты, на которых радиаторы в венткамере подключали к обратке системы теплоснабжения - но, в любом случае, радиатор был. Заказчик кроме умножить, сложить вычесть и разделить ни чего не умеет, в степень возводит только метры, фраза секунды в квадрате для него бред... А что Н=кг*м/с2 вообще фантастика...
|
|
|
|
|
14.4.2016, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Напишите ему письмо, уведомьте о последствиях. Снимете с себя ответственность. Если Ваше письмо будет официально зафиксировано, поставлен входящий номер, то можете об этом забыть и это будет его головная боль. Всегда так делаем, когда не можем достучаться до людей.
|
|
|
|
|
3.8.2021, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Дано: неотапливаемый паркинг на 121 машиноместо. Приток без подогрева. Комнаты охраны, КУИ, санузлов - нет. Расчетная температура для зимы -35 С. Заказчик считает деньги.
Климатическое исполнение оборудования - УХЛ3 (УХЛ – объединение умеренного и холодного макроклиматических районов (включая территорию Украины); 3 – эксплуатация в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли). Рабочая температура для УХЛ3: минимальная — минус 60 С°; максимальная — плюс 40 С°.
Вопрос: надо ли отапливать приточную и вытяжную венткамеры электроконвектором? Спрашиваю потому, что - по логике, отапливать венткамеры в таких условиях не надо, но, может, где в нормах прописано обратное?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|