сообщение 14.4.2016, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294536



Господа подскажите, есть ли резон устанавливать терморегулятор RTD-N на регистр отопления???? Установку кранов двойной регулировки экспертиза забраковала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.4.2016, 11:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



все зависит от пожеланий заказчика. В большинстве рациональнее что то вроде регулилируемой дроссельной шайбы. А что на счет кранов сказала экспертиза то?

Сообщение отредактировал Composter - 14.4.2016, 11:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image002.jpg ( 31,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.4.2016, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В каких помещениях (назначение) предусмотрены регистры?
Как выглядит замечание экспертизы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingenir ОВ
сообщение 14.4.2016, 13:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294536



Помещения - подсобные в одноэтажном гараже. Экспертиза ссылается на пункт 6.7.22 ДБН В.2.5-67:2013.

6.7.22 Отопительный прибор (в том числе отопительную панель, а также
полотенцесушитель, присоединенный к системе отопления) следует оснащать
автоматическим регулятором температуры воздуха помещения (терморегулятор или
электронный регулятор расхода теплоносителя).
Автоматические регуляторы температуры воздуха допускается не устанавливать на
отопительных приборах в помещениях, где есть вероятность замерзания теплоносителя
(лестничная клетка, вестибюль, мусоросборная камера жилого здания). Рекомендуется в
таких помещениях применять автоматические терморегуляторы без запорной функции (с
защитой от замерзания теплоносителя) и защитой от несанкционированного
вмешательства.

Ну это по Украине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.4.2016, 13:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ingenir ОВ @ 14.4.2016, 13:07) *
Ну это по Украине.

С этого и вопрос надо было начинать ...
У нас другие, менее жёсткие формулировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.4.2016, 13:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



странно конечно, пункт
6.4.7.12 Следует обеспечивать возможность наладки системы (достижение тепловых и гидравлических параметров согласно проектной документации) путем применения ручных или автоматических балансировочных клапанов в соответствии с выбранным и указанным в проектной документации методом наладки.
говорит что можно ручную балансировку
попробуйте экспертизе этот пункт предоставить

Сообщение отредактировал Composter - 14.4.2016, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingenir ОВ
сообщение 14.4.2016, 13:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294536



6.4.7.12 Следует обеспечивать возможность наладки системы (достижение тепловых и гидравлических параметров согласно проектной документации) путем применения ручных или автоматических балансировочных клапанов в соответствии с выбранным и указанным в проектной документации методом наладки.
говорит что можно ручную балансировку
попробуйте экспертизе этот пункт предоставить

Данный пункт не имеет ключевого слова "отопительный прибор", я думаю сдесь имеется ввиду возможность установки ручных клапанов на стояках системы в виде диафрагм или автоматических регуляторов.

Сообщение отредактировал Ingenir ОВ - 14.4.2016, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.4.2016, 13:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 14.4.2016, 13:33) *
странно конечно, пункт
6.4.7.12 ... говорит что можно ручную балансировку

Как я понимаю, вопрос у экспертизы не по балансировке (гидравлический режим) при расчётной теплоотдаче нагр. приборов по п. 6.4.7.12, а о невозможности регулирования теплоотдачи ОП. Хотя, конечно, обязательность авт. терморегуляторов и допустимость ручных баланс. клапанов вызывает удивление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ingenir ОВ
сообщение 14.4.2016, 14:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.4.2016
Пользователь №: 294536



Цитата(ИОВ @ 14.4.2016, 13:52) *
Как я понимаю, вопрос у экспертизы не по балансировке (гидравлический режим) при расчётной теплоотдаче нагр. приборов по п. 6.4.7.12, а о невозможности регулирования теплоотдачи ОП. Хотя, конечно, обязательность авт. терморегуляторов и допустимость ручных баланс. клапанов вызывает удивление


Совершенно с вами согласен. Ну приняли данфоссовские RTD-N, будем ждать замечаний)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.4.2016, 14:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Полагаю, это Ваше решение снимет вопрос эксперта. Ну, а Заказчик на деле просто не поставит в подсобках гаража! на регистрах! RTD-N - очень похоже на требование к каждому бомжу одеваться только от кутюр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных