Здравствуйте, столкнулся с расчетом обьёма утраченной воды при аварии.

Пользуясь "Приказ Минстроя России от 17.10.2014 N 640/пр
"Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке"

НАшел такой раздел:

W -обьем воды, м3
H - Допустим напор в метрах, значит H=25 метров
w - Площадь живого сечения в квадратных метрах, и судя по формуле берётся, 5% от полного сечения трубы
Время утечки, часы

в Итоге формула
W=9600*w*i*корень(H) если по размерностям смотреть то - 9600*ч*м^2*м^1/2 = ч*м^2.5 (глупость какая-то)

Прикрепленный файл  _____.jpg ( 34,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90




А в источнике от 2004 года (Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172))

Говорится, что напор вообще в метрах квадратных, тогда в итоге мы получаем ч*м^3, а 9600 это скорее всего коэф. ухода от часов(может быть), но все же мутно как-то. Где и чего я недопонимю?

Прикрепленный файл  ______.jpg ( 57,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BHBP
сообщение 15.4.2016, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 12.3.2016
Пользователь №: 292150



В 9600 запрятан sqrt(2g), коэффициент расхода и переводной 3,6 для времени, тогда по размерности получится с*м²*sqrt( (м/c²)*м)=м³, соответственно по размерности все верно.
Не совсем понятно почему выбрали µ=0,602, но для подобных расчетов пойдет.
Для дополнительной информации лучше почитать Фенкеля параграфы про истечение жидкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных