Добрый день, уважаемые специалисты.

Прошу вашей помощи.
Ситуация такая:
Купили квартиру, принимали, не приняли, от части потому, что в одном из трех помещений, предназначенных под ванну, туалет и прачечную сделана "сухая" стяжка плитами кнауф.
Причем справа и слева от этого помещения, помещения с нормальной стяжкой и гидроизоляцией, и что удивительно, в помещении, которое застройщик называет "прачечная" проходят стояки
канализации и водоснабжения.

На мой вопрос - почему вообще так, застройщик признал что сделали фигню, и из этого помещения даже туалет не сделать, но вот так запроектировали....

Теперь вопрос, можем ли мы требовать от них устранить данный недостаток, и залить нормальную стяжку с гидроизоляцией, и если да, то на основании каких документов ?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 17.4.2016, 23:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Это у на с в каких типовых квартирах, прачечные появились? Моге иное назание, типа ванная комната, душевая...
Как корабль назовете, так он и поплывет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sidko
сообщение 18.4.2016, 8:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44765



Трехкомнатная. Застройщик "Брусника". ЖК "Каменный ручей" Екатеринбург.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.4.2016, 10:29
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



п.7.1 СП 29.13330.2011, п.4.4 СП 29.13330.2011

В жилом доме в ванной средняя интенсивность воздействия на пол по п.4.4.
По п.7.1 при средней интенсивности - Гидроизоляция от проникновения сточных вод и других жидкостей должна предусматриваться при средней интенсивности воздействия на пол (4.4):
воды и нейтральных растворов - в полах на перекрытии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных