> ГРПШ на стене гаража, ГРПШ на стене гаража можно ли?
Надежда Валентин...
сообщение 17.4.2016, 21:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 21.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637



Здравствуйте! На земельном участке у частника стоит гараж. Т.к. ШРП от свыше 0,3 МПа не допускается вешать на жилой дом, то поступило предложение повесить его на гараж. Я против, т.к. гараж вроде как здание категории А. А вы как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я-ГИП
сообщение 18.4.2016, 7:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172



Гараж - категория В, но всё равно нельзя. См. п.40 технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления : "40. Газорегуляторные пункты шкафные разрешается размещать:
а) на отдельно стоящих опорах;
б) на наружных стенах зданий, для газификации которых они предназначены."
Т.к. гараж не газифицируется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 24.4.2016, 15:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



а вы не вешайте, а поставьте впрытык (чтобы контсрукции их были разными) к торцу дома, и все, и шляпя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я-ГИП
сообщение 26.4.2016, 7:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172



Да откуда ж "шляпя"?! А расстояние от ГРПШ до зданий и сооружений кто отменил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 26.4.2016, 9:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



sorry! я не внимательно прочитал, оказывается в вопросе ШРП с высоким давлением(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 23:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных