Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система ГСВ с верхей разводкой 17-ти этажного жилого дома, Расчетсекционного узла системы ГСВ
Ирина В
сообщение 18.4.2016, 9:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.1.2016
Пользователь №: 288314



Добрый день! Жилой 17-ти этажный дом. Система ГСВ с верхней разводкой, два секционных узла (по семь стояков). Я просчитала один секционный узел, определила:
1. расходы,
2.диаметры,
3.теплопотери в подающих трубопроводах, согласно потерям определила циркуляционный расход (получается для расчетного секционного узла),
4. определила потери давления в подающих трубопроводах,
5.определила диаметр циркуляционной магистрали в подвале (до ИТП от расчетного секционного узда),
6. сложила потери в подающих трубопровода и потери в циркуляционном трубопроводе.
Вопрос: Для определения напора на систему ГВС берем только потери от одного секционного узла и магистрали до ИТП или прибавляем еще потери от второго секционного узла и магистрали до ИТП? И циркуляционный расход будет считаться только от одного секционного узла?

Вопрос: система холодного водоснабжения тоже должна быть с верхней разводкой; тупиковая или кольцевой?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 43,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.4.2016, 9:37
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



3. Следует учитывать также теплопотери системы Т4.
6. Зачем? Что дает эта сумма?

Расчет системы Т3 заключается в подборе насоса, диаметров только системы Т3. Расчет ведется от точки подключения, до водоразборного прибора, до которого потери напора будут максимальными.
Секционные узлы Т4 тут вообще не при чем.

Расчет системы Т4 ведется раздельно для каждого секционного узла стояков Т3. Производится теплогидравлический расчет.
Определенные расходы в каждом секционном узле не складываются, а уравновешиваются балансиром. Для подбора циркуляционного насоса принимается максимальные потери напора в секционных узлах, а не их сумма.
Циркуляционный расход же суммируется по узлам.

Мне вообще не понятно на каком основании принята и для ХВС и ГВС верхняя разводка. Зачем лишний один огромный стояк? Я бы сделал и ХВС и ГВС с нижней разводкой.

Посмотрел картинку...У вас 2 секционных узла (левый и правый). Определяете Н и Q каждого. Н уравновешиваете балансиром. А Q суммируете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина В
сообщение 18.4.2016, 9:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.1.2016
Пользователь №: 288314



3. Получается мы принимаем диаметр циркул. трубопровода на диаметр меньше поющих стояков, считаем теплопотери с учтем Т4 и только потом считаем циркуляционный расход?
6. Эта сумма дает потери - для подбора установки повышения давления на в воде В1 в здание ( с учетом ГВС) А как еще по другому посчитать?

У меня получаются одинаковые расходы на каждом секционном стояке. Получается для подбора циркул. насоса нужны потери только от одного секционного узла + потери магистрали в подвале Т4?

Для домов свыше 12 этажей делается система ГВС с верхней разводкой, это прописано в старых книгах, эксперт сделала замечание, в СНиПах ничего этого не указано. Делается это для уменьшения давления на систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.4.2016, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



диаметр циркуляционного стояка подбирается по расчету.
потери напора при циркуляции нужны для подбора циркуляционного насоса, а не для системы В1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.4.2016, 10:20
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Согласен с Dima_UA.
3. По расчету.
6. Основной насос никогда не рассчитывается на циркуляционный водопровод. Только до потребителей.

По поводу верхней разводки ничего, кроме увеличенной стоимости и металлоемкости не вижу. Наоборот, насос должен прокачать один лишний стояк, напор насоса увеличивается.
В старых книгах 12 этажку делили на 2 зоны - верхнюю и нижнюю разводки. Вы сделал одной верхней зоной, не пойми для чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина В
сообщение 18.4.2016, 10:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.1.2016
Пользователь №: 288314



Объясните пожалуйста, для определения цирк. расхода мы определяем тепловые потери на Т3 и Т4, исходя из этих потерь определяем расход, от расхода определяем диаметр Т4?
Я поняла что потери напора при циркул. нужны для подбора циркул. насоса.
Я вам напишу алгоритм моего расчет, вы укажите что не так (счиала как в этой книге, стр.283, только мне систему надо перевернуть)
1. считаю расход на участках с учетом коэффициентов для циркуляции (СП 30)
2. определила диаметры
3. принимаю диаметр Т4
4. считаю общие тепловые потери на сети Т3 и Т4
5. Определяю циркуляционный расход
6. определяю потери давления в подающей части(они нужны будут для подбора повышающей давлении установки на вводе в1 (подбор с учетом ГВС одного секционного узла???))
7. определяю потери в Т4, подбираю циркуляционный насос?
И вопрос про систему ХВС, если ее делать с верхней разводкой, она тупиковая должна же быть?


Книга
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________.djvu ( 10,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.4.2016, 10:57
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



На стр 283 нормальная схема, как сделал бы я - нижняя разводка.
Странно, вы определили диаметры ранее расхода.
Вы подбираете диаметра системы Т3 в режиме максимального водоразбора. Одновременно с этим подбираете насос на В1. Точка. Далее расчет Т4 никак не связан с определением основного насоса и диаметры Т3 уже определены.

Идете от ИТП по системе Т3. Считаете теплопотери от ИТП до главного стояка. Считаете теплопотери этого стояка. все теплопотери суммируете.
Далее на чердаке...Считаете теплопотери от главного стояка до первого стояка Т3-1. Далее спускаетесь по стояку Т3-1 вниз, считая в нем теплопотери. По сумме теплопотерь и рассчитываете циркуляционный расход, необходимый для гарантированной температуры в стояке Т3-1. По этому расходу и подбираете диаметр трубки Т4, которая идет от этого стояка.

Аналогичным способом определяете трубки Т4 всех стояков в пределах секционного узла. Затем по сумме теплопотерь определяете общий расход циркуляции и потери напора.
Эти потери напора вешаете на циркуляционный насос, а никак не на основной. Про основной насос вообще забыть пора.

ХВС тупиковая в вашем случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина В
сообщение 18.4.2016, 11:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.1.2016
Пользователь №: 288314



Спасибо! Буду считать. Чем можно еще аргументировать систему с нижней разводкой, кроме увеличения насоса. Эксперт про систему с нижней разводкой сказала просто- она не будет у вас работать. А система с разделением на зоны в наше время применима?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.4.2016, 11:12
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Ирина В @ 18.4.2016, 13:02) *
Чем можно еще аргументировать систему с нижней разводкой, кроме увеличения насоса. Эксперт про систему с нижней разводкой сказала просто- она не будет у вас работать. А система с разделением на зоны в наше время применима?


Наоборот. Насос с системой с верхней разводкой требует насос больше. Т.к. прокачивается главный стояк.
Чем аргументировать верхнюю разводку - не знаю. И лишние стояки и мощнее насос.

Эксперт странный. У всех нижняя работает, а тут нет.

В наше время, как правило, 2 зоны при этажности от 17 этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина В
сообщение 18.4.2016, 11:15
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.1.2016
Пользователь №: 288314



Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных