Водоснабжение и канализация 12-этажного жилого дома, с 1 нежилым этажом |
|
|
|
18.4.2016, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Добрый день, уважаемые специалисты!!! я начинающий специалист в сфере ВК.. Разработала свой первый проект.. 12 этажный жилой дом..1 этаж нежилой.. Прошу Вас просмотреть и указать на мои ошибки и недачеты..Заранее всем Спасибо)
|
|
|
|
|
18.4.2016, 15:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Начнем с того, что не разработана насосная станция. Ни расчетов, ни марки, ни пояснений в записке. План, схема, экспликация итд для насосов нужна.
|
|
|
|
|
18.4.2016, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
мм.. Буду дорабатывать..Спасибо.. Что еще заметили?
|
|
|
|
|
18.4.2016, 15:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
1. Расход на К1 более чем на В1. Жильцы сливают привозную воду? 2. Диаметры расставить на планах. 3. Выполнить 2 ввода. Закольцевать. 4. Насосы в насосной развернуть. 5. Для помещения насосной обеспечить выход непосредственно на лестничную клетку, а не через тамбур. 6. Расставить ПК в подвале, раз применяете горючие трубы. 7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде. 8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного. 9. Исключить лишние стояки Т4. 10. Установить противопожарные муфты на К1. 11. Предусмотреть внутриквартирное пожаротушение. 12. Предусмотреть полотенцесушители. 13. Предусмотреть нормативные уклоны системы К1. 14. оформить спецификацию в соответствии с ГОСТ. Исключить фасонину.
Продолжение следует. Проект плох даже для студента.
|
|
|
|
|
18.4.2016, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
3,6 м2 для насосной это сильно. Архитектор прекрасен.
|
|
|
|
|
18.4.2016, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
оформление нужно- как минимум по ГОСТ 21.1101-2013. и общедомовой и по квартирный счетчик Ду25 (для поквартирного кстати, перебор) стояки как в банке селедки напиханы, без учета СП 73.13330.2012 и без жалости к монтажникам и жильцам, которым в будущем необходимо делать ремонт (замену). разводка труб по кровле на открытом воздухе нет канализации для производственных (горячих) стоков котельной
|
|
|
|
|
19.4.2016, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(timofeyprof @ 18.4.2016, 17:31)  оформление нужно- как минимум по ГОСТ 21.1101-2013. и общедомовой и по квартирный счетчик Ду25 (для поквартирного кстати, перебор) стояки как в банке селедки напиханы, без учета СП 73.13330.2012 и без жалости к монтажникам и жильцам, которым в будущем необходимо делать ремонт (замену). разводка труб по кровле на открытом воздухе нет канализации для производственных (горячих) стоков котельной Какие конкретные замечания по графике...? Исходя из каких соображений нужно применять диаметр общедомового и поквартирного счетчика? Разводку Т3 как лучше сделать? Подскажите пожалуйста.. Это первый проект и я выполняла его самостоятельно, без помощи специалистов и преподавателей, поэтому , конечно , предполагала, что будет много замечаний.. Буду признательна всем кто поможет и направит в нужное русло...
|
|
|
|
|
19.4.2016, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Жаннета @ 19.4.2016, 11:00)  Какие конкретные замечания по графике...? Например, основная надпись на листах заполнена не верно.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(nagger @ 19.4.2016, 12:35)  Например, основная надпись на листах заполнена не верно. Можно конкретней?! Если у меня не верно, то как Нужно сделать, чтоб было верно???
|
|
|
|
|
19.4.2016, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Можно конкретней?! гост р 21.1101-2013 Конкретнее чем в ГОСТе невозможно. В остальном поищите в разделе "Проекты" труды господина Янга (Young). Берите это за образец.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401

|
1. Насосы качают не в ту сторону. Треугольник поверните в другую сторону. 2. Я делаю раздельно план подвала с водой и с канальей. 3. Штамп. одно и тоже везде. 4. Компановочная схема на листах - оси здания, подписать где какой блок. 5. В такую маленькую дырочку все стояки не влезут - это однозначно. Прописаны всё таи расстояние которые надо отступать трубами от конструкций. 6. В некоторых с/у трубы проходят от ванны посередине помещения?? Мне кажется при распечатке эти полилинии сольются в одну жирную непонятную линию.
Напишите мне свою почту в ЛС.
|
|
|
|
|
22.4.2016, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.4.2016, 14:57)  гост р 21.1101-2013
Конкретнее чем в ГОСТе невозможно.
В остальном поищите в разделе "Проекты" труды господина Янга (Young). Берите это за образец. Что-то никак не могу найти данный образец.. можно ссылочку?
|
|
|
|
|
23.4.2016, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ну что ж поделать... Значит не судьба...
|
|
|
|
|
23.4.2016, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
|
|
|
|
|
23.4.2016, 22:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ну да, самое главное же штамп по ГОСТ...
|
|
|
|
|
25.4.2016, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Жаннета @ 19.4.2016, 11:00)  Исходя из каких соображений нужно применять диаметр общедомового и поквартирного счетчика? Разводку Т3 как лучше сделать? Подскажите пожалуйста.. диаметры по расходу и гидравлическим потерям на узле учета. По кровле только трубы к котельной, остальное на последнем этаже в помещениях общего пользования (коридоры) или на чердаке (если есть). Все что на кровле в теплоизоляции, а при риске замерзания еще и с греющим кабелем.
|
|
|
|
|
26.4.2016, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
[quote name='Михаил I' date='18.4.2016, 16:57' post='1203294']
7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде. 8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного. Если предусматриваются не сухотрубы, то патрубки выводить все равно необходимо?? Разъясните пункт 8 пожалуйста
|
|
|
|
|
26.4.2016, 20:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Жаннета @ 26.4.2016, 15:48)  7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде. 8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного. Если предусматриваются не сухотрубы, то патрубки выводить все равно необходимо?? Разъясните пункт 8 пожалуйста 7.Это я поспешил, патрубки для 17эт и выше. Вам не надо. 8. У вас на внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Т.е. из двух кранов должны потушить любую точку на этаже. У вас правый ПК не тушит квартиры слева, а левый ПК не тушит квартиры справа (не дотягиваются). Вам нужно поставить по два ПК слева и справа. Итого 4ПК на этаж. Два ПК тушат все справа, 2ПК тушат все слева.
|
|
|
|
|
26.4.2016, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Цитата(Михаил I @ 26.4.2016, 21:36)  7.Это я поспешил, патрубки для 17эт и выше. Вам не надо. 8. У вас на внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Т.е. из двух кранов должны потушить любую точку на этаже. У вас правый ПК не тушит квартиры слева, а левый ПК не тушит квартиры справа (не дотягиваются). Вам нужно поставить по два ПК слева и справа. Итого 4ПК на этаж. Два ПК тушат все справа, 2ПК тушат все слева. спасибо..  теперь понятно
|
|
|
|
|
26.4.2016, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
а что на счет водомерного узла для Т3.. Где его ставить? на крыше?
|
|
|
|
|
27.4.2016, 0:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
А теперь Схема ПК и ГВС верна?
|
|
|
|
|
27.4.2016, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец? Цитата(Михаил I @ 18.4.2016, 16:57)  10. Установить противопожарные муфты на К1. Имеется в виду установить ПК в квартирах?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 5:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401

|
Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 16:39)  Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец?
Имеется в виду установить ПК в квартирах? ПК в квартире не ставится. Там кран шаровый для поключения устройства первичного пожаротушения ("Роса" к примеру). Узел прохода стояка через перекрытие нарисуй, там и покажи противопожарную муфту.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
11. Предусмотреть внутриквартирное пожаротушение.
Можно схемку или образец?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 13:39)  Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 15:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 14:39)  Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме? Можно образец? Имеется в виду установить ПК в квартирах? Ставятся в перекрытия на трубе К1. Описать в записке и заложить в спецификацию. Никак не показывается графически.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737

|
Цитата(Жаннета @ 28.4.2016, 13:39)  11. Предусмотреть внутриквартирное пожаротушение.
Можно схемку или образец? На планировке в с.у. ставлю символ ПК и подписываю ПК/∅15, на аксонометрии отвод с шар.краном - подписываю к ПК/∅15. Соответственно - в спецификации.
|
|
|
|
|
28.4.2016, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Михаил , Bogdan73 Спасибо ) Буду исправлять и добавлять Цитата(Жаннета @ 27.4.2016, 1:43)  А теперь Схема ПК и ГВС верна? а что на счет этого?
|
|
|
|
|
28.4.2016, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Мои трубы К1 проходят в шахте.. А противопожарные муфты крепятся к перекрытию.. Каким образом мне их устанавливать?
|
|
|
|
|
29.4.2016, 3:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295401

|
Цитата(Жаннета @ 29.4.2016, 1:30)  Мои трубы К1 проходят в шахте.. А противопожарные муфты крепятся к перекрытию.. Каким образом мне их устанавливать? стояк смонтируют потом шахту доделают.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|