Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контроль появления росы в теплообменнике
v-david
сообщение 10.5.2016, 21:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Qwerty88 @ 19.4.2016, 8:43) *
Необходимо защитить от этого теплообменник.

судя по фото необходимости защищать теплообменник от воды нет, он с защитным покрытием. Что-то здесь не так.
Цитата(Qwerty88 @ 19.4.2016, 9:32) *
Утверждают, что в теплообменнике роса появится раньше и что нужно контролировать появление росы именно в нем.

Это вряд ли, там имеет место активное движение воздуха, которое скорее всего не способствует осаждению конденсата. В отличие от подводящих трубопроводов. Впрочем утверждать на 100% не берусь, слишком много "если".
Вообще не понятен смысл задачи, теплообменник защищен, поддон есть... на фига этот гимор? Если хотелка - понимаю и даже рад за Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 11.5.2016, 8:33
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(v-david @ 10.5.2016, 21:22) *
судя по фото необходимости защищать теплообменник от воды нет, он с защитным покрытием. Что-то здесь не так.

Это вряд ли, там имеет место активное движение воздуха, которое скорее всего не способствует осаждению конденсата. В отличие от подводящих трубопроводов. Впрочем утверждать на 100% не берусь, слишком много "если".
Вообще не понятен смысл задачи, теплообменник защищен, поддон есть... на фига этот гимор? Если хотелка - понимаю и даже рад за Вас.

Расскажите подробнее о защитном покрытии теплообменника...
Заказчик боится того, что в теплообменнике будет оседать пыль и если появится конденсат, то пыль прилипнет и её будет оттуда не вычистить.
А так эксперимент показал что роса появялется на трубе гораздо раньше чем в теплообменнике и тем более в поддоне (минут на 30-40 раньше появляения первой росы в теплообменнике).
Поэтому, думаю что я смогу заказчику это доказать. Осталось подобрать недорогой датчик наличия конденсата на трубах... Вот в этом и прошу помощи - может быть кто-нибудь использует такие датчики...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.5.2016, 10:42
Сообщение #33





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Qwerty88, у вас тяжелый случай. Заказчик думает о защите от пыли и конденсате теплообменников и совершенно не интересуется защитой конденсатора.
Объясните этому *удаку, что конденсат выделяется в больших количествах и моет теплообменник, а для конденсатора есть Керхер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey_02
сообщение 18.5.2016, 16:40
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 2.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41692



Цитата
Узел регулирования предполагает подачу теплоносителя с такой температурой, при которой не будет образования конденсата, но в аварийных ситуациях это возможно.
Опечатка? "не возможно"?

Цитата
Вообще тут появление конденсата - это аварийный режим. Его не должно быть в принципе.

Ставить дублирующие датчики (температуры теплоносителя и помещения с теплообменником + влажности в этом помещении), как бы это не было дорого.

При "АВАРИИ" в вашем алгоритме у вас так и так теплоноситель будет идти с определенной температурой и она может равняться "точке росы". И если так и будет, то чтобы вы не делали (спите, отдыхаете, бежите чинить установку) - конденсат все равно выпадет.

Цитата
Система предполагает бескондесатный режим работы.
+
Цитата
Вообще тут появление конденсата - это аварийный режим. Его не должно быть в принципе.
Интересно, как вы собираетесь это выполнить при "АВАРИИ"? Если только всю установку выключать сразу по сигналу "АВАРИЯ".

Цитата
Система предполагает бескондесатный режим работы. Т.е. в теплообменник подается теплоноситель с температурой прикоторйо не будет конденсата, НО
1. узел регулирования может при аварии или нарушении режима работы подать более низкую температуру
2. В помещении может быть излишнее влагосодрежание и точка росы появится при низкой температуре.

1. Допустим, даже если вы увидели "Авария узла" +
Цитата
Необходимо защитить от этого (конденсатора=добавлено мной) теплообменник.

что сделаете? опять выключать всё? У вас же нет 2-го клапана или регулирующего узла.
2. Ну вы же следите за точкой росы?
Цитата
Узел регулирования предполагает подачу теплоносителя с такой температурой, при которой не будет образования конденсата


А так, если ничего не ставить дополнительно, то при сигнале "АВАРИЯ", если это не датчики t теплоносителя/t в пом. /влажности, то пусть работает дальше, если важна "100% работа системы". В противном случае, выход из строя датчика t теплоносителя/t в пом. /влажности выключать все к едрени фени.

Сообщение отредактировал Alexey_02 - 18.5.2016, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных