Отопление после капремонта общежития |
|
|
|
19.4.2016, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Выполняется проект капитального ремонта 5-эт. общежития, есть только архитектурные планы. Существующая система отопления демонтируется (узел с элеватором, однотрубка). Принято решение применить двухтрубную зависимую систему с циркуляционным насосом и с вертикальными стояками, на кажлом этаже к стояку будет присоединяться по 1 отопительному прибору с двух сторон. Стоит выбор между системами с верхней и нижней разводкой. Подскажите какая система лучше проявит себя в данных условиях? Заранее благодарен)
|
|
|
|
|
19.4.2016, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
И еще вдогонку, какие лучше приборы - конветоры или биметалл? Будет ли играть роль боковое подключение? Слышал, что при нижней разводке и боковом подключении возможны проблемы с приборами, или к двухтрубке это не относится?
|
|
|
|
|
19.4.2016, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(niko2105 @ 19.4.2016, 10:54)  Принято решение применить двухтрубную зависимую систему с циркуляционным насосом и с вертикальными стояками. ... Стоит выбор между системами с верхней и нижней разводкой. Подскажите какая система лучше проявит себя в данных условиях? Заранее благодарен) Попутная двухтрубная с верхним рОзливом. Цитата(niko2105 @ 19.4.2016, 12:24)  И еще вдогонку, какие лучше приборы - конветоры или биметалл? Будет ли играть роль боковое подключение? Слышал, что при нижней разводке и боковом подключении возможны проблемы с приборами, или к двухтрубке это не относится? Можно и то, и другое. Что правильно будет гидравлически рассчитано, то и будет правильно работать. Подавайте теплоноситель в верхнюю часть ОП - и не будет проблем.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
А чем была плоха демонтированная однотрубная вертикальная с нижней разводкой элеваторная?
|
|
|
|
|
19.4.2016, 19:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(niko2105 @ 19.4.2016, 12:24)  И еще вдогонку, какие лучше приборы - конветоры или биметалл? Будет ли играть роль боковое подключение? Слышал, что при нижней разводке и боковом подключении возможны проблемы с приборами, или к двухтрубке это не относится? Для общежития хорош чугун радиаторы и да однотрубка, чтоб вообще без арматуры, трубы сталью.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 13:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Inchin @ 19.4.2016, 17:52)  Попутная двухтрубная с верхним рОзливом. а киньте аксонометрию поглядеть
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2016, 13:57)  а киньте аксонометрию поглядеть Что именно в аксонометрии-то хотели увидеть? Чем не устраивает, например, развертка гидравлической схемы на плоскости, например, из Аудитор СО?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Inchin @ 20.4.2016, 16:03)  Что именно в аксонометрии-то хотели увидеть? Чем не устраивает, например, развертка гидравлической схемы на плоскости, например, из Аудитор СО? Так а где посмотреть развертку?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2016, 16:07)  Так а где посмотреть развертку? Могу только свою схему дать, на которой экспериментировал. -
___2_________.____.___._5__.___._02_________________.pdf ( 81,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 330Других не видел в открытом доступе. Анализировал процесс опрокидывания циркуляции на средних этажах. И с авторитетами термоклапанов экспериментировал. Еще для сталинки 5 этажки могу выложить такую же "рыбу". Смотрел какие будут невязки колец без балансировочной арматуры на ОП. В общем прекрасно можно увязать не используя балансировочную арматуру, используя шайбирование. Как раз бюджетый и противовандальный вариант для общежития.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.4.2016, 16:36
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:39
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Как вы думаете я просто так спросил? Ну и где она попутная?
и мне вот интересно ка у вас так вышло с рпд?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.4.2016, 16:41
|
|
|
|
|
20.4.2016, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2016, 16:39)  Как вы думаете я просто так спросил? Действительно, для чего спрашивали? Странно было изначально, что техник ОВ основных схем СО не знает. А раз знает, но такой вопрос задаёт, значит потроллить хочет. Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2016, 16:39)  Ну и где она попутная? Не докапывайтесь до терминологии. Всё было понятно, что имелось в виду. А кому было не понятно - нашел бы на любом поисковике эти схемы. Уж не говоря об учебных пособиях. Цитата(ivan-l-ing @ 20.4.2016, 16:39)  и мне вот интересно ка у вас так вышло с рпд? Неплохо было бы научиться формировать свои мысли и вопросы, чтобы они были понятны окружающим. Да и орфографию с пунктуацией русского языка соблюдать. Уж не говоря, про логику.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.4.2016, 16:58
|
|
|
|
|
20.4.2016, 17:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
ню-ню))) вы даёте совет другому при этом с ошибкой типа в терминологии и прикладываете экспериментальные рисунки типа данфосс со а чувак может быть строителем и ему по твоим экспериментам дом сдавать я кншна техник, но свои идеи и экспериментальные я за них и выдаю, а не за советы
|
|
|
|
|
20.4.2016, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Троллизм игнорирую. "Собака лает - караван идёт"
|
|
|
|
|
20.4.2016, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Vano @ 19.4.2016, 19:24)  Для общежития хорош чугун радиаторы и да однотрубка, чтоб вообще без арматуры, трубы сталью. Согласен, чугун или конвекторы, без арматуры и трубы сталью. А как думаете (советуюсь с Вами), а если двухтрубку с верхним рОзливом, но без арматуры? А кольца с ОП увязать шайбированием (отверстия просто насверлить в стояках расчетным диаметром перед приваркой отводов к ОП). В принципе даже без шайбирования, реальный расход относительно расчетного расхода через ОП не будет превышать более, чем на 20-50% на втором уровне увязки, (но это с шайбированием стояков или с установкой ручных балансировочных клапанов, т.е. на первом уровне увязки). Ведь, насколько понимаю, в сталинские времена, системы и были так спроектированы (рассчитаны)? Получается, что суммарно система обеспечивает устойчивость, обеспечивает нужную дельту Т, а дисбаланс расхода в допустимых пределах? Система ведь будет в статике без термоголовок работать. Тогда и стояки увязать тоже шайбированием можно, без применения АРП (авторегуляторов перепада) и без применения ручных балансировочных клапанов. Вот делал для себя такой пример расчета -
___2_______________________._5__._5__.___.____.0___20_______________.pdf ( 46,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 282Ручные балансировочные клапаны по схеме в подвале, можно заменить на дроссельные шайбы. Что скажете?
Сообщение отредактировал Inchin - 20.4.2016, 18:15
|
|
|
|
|
20.4.2016, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Inchin @ 19.4.2016, 17:52)  Попутная двухтрубная ... Мне тоже не понятно, почему Вы пишете о попутной системе, а выкладываете развёртку тупиковой разводки. Цитата(Inchin @ 20.4.2016, 17:01)  Не докапывайтесь до терминологии. Всё было понятно, что имелось в виду. А кому было не понятно - нашел бы на любом поисковике эти схемы. Уж не говоря об учебных пособиях.
Неплохо было бы научиться формировать свои мысли и вопросы, чтобы они были понятны окружающим. Ещё более непонятно - Вы даёте совет по формированию понятных окружающим мыслей самому себе? И как догадаться, какую схему разводки Вы рекомендуете ТС, если знаете о пособиях, но не дружите с применяемой в них терминологией? Цитата(Inchin @ 20.4.2016, 17:59)  Ручные балансировочные клапаны по схеме в подвале, можно заменить на дроссельные шайбы.
Что скажете? Скажу, что нужно читать и выполнять при проектировании действующие нормы, тем более обяз. в них пункты по ПП РФ № 1521 - в первую очередь родной профильный СП 60: 1. п. 6.1.3 - обязательныйЦитата 6.1.3 ... В системах центрального отопления следует предусматривать, как правило, автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с учетом 6.4.9. 2. п. 6.4.9 - обязательныйЦитата 6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании. Вот мне и не понятно - как осуществить требуемые обяз. нормами положения при применении для гидравлической увязки дроссельных шайб?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
Проектировать систему отопления даже для общежития (хотя, почему даже?) без регулировочной арматуры возле отопительных приборов я бы не стал. Работа системы "в статике" должна допускать снижение подачи теплоты в помещениях, где людям жарко.
Насчет шайб для балансировки в основании стояков можно согласиться. Не в "сталинские" времена, а вполне в 70-е и 80-е годы машинный расчет систем отопления выдавал по несколько шайб на стояк, которые опытный проектировщик просто удалял в законченном проекте, оставляя лишь одну. Только имейте ввиду: шайба и отверстие в трубе - далеко не одно и то же.
Посмотрел бегло на последнюю схему. При расчете теплоотдачи труб в помещениях у Вас будет ошибка. Подающий стояк проходит в одних комнатах, а обратный через стену в соседних. На практике проход через перекрытия выполнят обоими стояками через одно отверстие, слева или справа от перегородки.
Маленькая просьба. На профессиональном форуме не употребляйте жаргонные слова "верхний рОзлив" по отношению к системе отопления С ВЕРХНЕЙ РАЗВОДКОЙ МАГИСТРАЛЕЙ. Вы так и не отписались по поводу систем с попутным движением теплоносителя и тупиковой, на что Вам указал ivan-I-ing.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ИОВ @ 20.4.2016, 18:40)  Мне тоже не понятно, почему Вы пишете о попутной системе, а выкладываете развёртку тупиковой разводки. Извините, вы в неадекват пьяны что-ли, чтобы не видеть разницу между "попуткой" и "тупиковой"? Или вы такой "проектировщик" как "всем так делаем и никто не жаловался"? Который не видит разницы между "попуткой" и "тупиковой"?  Цитата(ИОВ @ 20.4.2016, 18:40)  Ещё более непонятно - Вы даёте совет по формированию понятных окружающим мыслей самому себе? И как догадаться, какую схему разводки Вы рекомендуете ТС, если знаете о пособиях, но не дружите с применяемой в них терминологией? Ещё более непонятно, дружите ли вы вообще с логикой. Если вы путаете причину со следствием. вы сами не дружите даже со своей собственной головой. Вот поэтому СССР и смогли развалить мерзости, потому, что были такие "не дружащие со своей головой"! Цитата(ИОВ @ 20.4.2016, 18:40)  Скажу, что нужно читать и выполнять при проектировании действующие нормы... Видимо, вам это никогда не будет доступно понять логически, потому, что вы не владеете логикой. И пока вы будете уверены, что ветер образуется от того, что деревья раскачиваются, с вами разговаривать не о чем.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Inchin @ 20.4.2016, 19:46)  Извините, вы в неадекват пьяны что-ли, чтобы не видеть разницу между "попуткой" и "тупиковой"? открыл ваш файл. Вы его видели? Покажете попутку там? И еще. Вы несколько увлеклись. Не стоит входить в раж и писать ..в таком тоне людям. А некоторые из них весьма квалифицированы,хоть и не заняты монтажем на коттеджах и квартирах. Откройте таки учебники, да и нормативку тоже. Хоть и с чугуниной и сталью согласен тоже, но с термостатами на каждом ОП и без балансировочников на стояках. Двухтрубка с верхней разводкой подающей и попутным движением теплоносителя в магистралях увяжется чуть ли не на глаз в габаритах этого здания( правда фото его в такой же теме,но дубле в другом разделе). да и однотрубка увяжется без дорогой арматуры в неуемных колвах, но с термостатами.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(Putivets @ 20.4.2016, 19:12)  Маленькая просьба. На профессиональном форуме не употребляйте жаргонные слова "верхний рОзлив" по отношению к системе отопления С ВЕРХНЕЙ РАЗВОДКОЙ МАГИСТРАЛЕЙ. Вы так и не отписались по поводу систем с попутным движением теплоносителя и тупиковой, на что Вам указал ivan-I-ing. Для начала сами не употребляйте, тех технических терминов о тех системах, которые вы лично никогда не рассчитывали, и где, скорее всего, ваша квалификация не позволяет их рассчитывать. Да, скорее всего, и логический аппарат ваш слабоват. И, тоже думал несколько лет назад, что это исключительно профессиональный форум, пока не убедился, что этот форум в основном песочница, для ленивцев читать учебники (таких как вы), если на нём пишут такие как вы. Да, грамотные специлисты на этом форуме присутствуют (в большинстве случаев молчат и правильно), но вы к их числу, и к жалости к вам, не относитесь.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 93117

|
Конечно верхняя. Теплоноситель кроме циркуляции будет сам остывать и опускаться вниз.
Схема сгодится.
Жаль что теплообменник не поставили...
Да, на чердаке сбросники воздуха поставьте...
|
|
|
|
|
20.4.2016, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(инж323 @ 20.4.2016, 19:58)  открыл ваш файл. Вы его видели? Покажете попутку там?
Двухтрубка с верхней разводкой подающей и попутным движением теплоносителя в магистралях ... У вас когнитивный диссонанс, что-ли, что "ваша левая рука противоречит правой руке?" Сначала, вы пишите, что "попутки" - нет. Потом, пишете, что есть... Вы вообще в своем уме?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Inchin @ 20.4.2016, 20:09)  У вас когнитивный диссонанс, что-ли, что "ваша левая рука противоречит правой руке?"
Сначала, вы пишите, что "попутки" - нет. Потом, пишете, что есть... Вы вообще в своем уме? Беда! Здесь вся рота "не в ногу" - один Вы, с самоизобретённой терминологией и многоэтажным хамством, "в ногу" Вы даже не понимаете, что в Вашем файле показана тупиковая разводка, хотя Вам об этом написАли уже 4 участника обсуждения темы. Кроме того, Вы также не понимаете., что ув. инж323 пишет Вам, что выложенная схема не попутная. А вот для ТС советует применить именно попутную схему
|
|
|
|
|
20.4.2016, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Inchin @ 20.4.2016, 20:09)  У вас когнитивный диссонанс, что-ли, что "ваша левая рука противоречит правой руке?"
Сначала, вы пишите, что "попутки" - нет. Потом, пишете, что есть... Вы вообще в своем уме? Вы, молодой человек, с своими "что ли" разберитесь сперва, а потом здесь что либо пишите. Я в своем, а вы с своим встречается хоть когда либо?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(ИОВ @ 20.4.2016, 20:48)  Беда! Здесь вся рота "не в ногу" - один Вы, с самоизобретённой терминологией и многоэтажным хамством, "в ногу" Вы даже не понимаете, что в Вашем файле показана тупиковая разводка, хотя Вам об этом написАли уже 4 участника обсуждения темы. Кроме того, Вы также не понимаете., что ув. инж323 пишет Вам, что выложенная схема не попутная. А вот для ТС советует применить именно попутную схемуБеда-то только исключительно у вас, с непониманием русского языка, а также беда с логическим мышлением! Вы хоть вспомните школьные уроки русского языка и включите мозги и осознайте логический смысл, что такое "попутка"! Это движение теплоносителя в магистралях двухтрубки в ПОПУТНОМ НАПРАВЛЕНИИ! Не случайно, не специалисты называют "тупиковую" - "встречкой", потому, что у них логика включена, в отличие от вас. И они понимают, что в "тупиковой" потоки теплоносителя идут во встречном направлении. Цитата(ИОВ @ 20.4.2016, 20:48)  Вы даже не понимаете, что в Вашем файле показана тупиковая разводка, хотя Вам об этом написАли уже 4 участника обсуждения темы. Кроме того, Вы также не понимаете., что ув. инж323 пишет Вам, что выложенная схема не попутная. А вот для ТС советует применить именно попутную схему Вы, извините, вообще с головой не дружите что-ли? Можете отличить попутное направлениен движения теплоносителя в магистралях двухтрубки от встречного? Лево то от право, отличить сможете? Или опять обвините меня в хамстве, из-за того, что лево с правым путаете? У Вас в голове каша, а другие, когда вынуждены это констатировать - типа хамы. Ну и насмешили!
|
|
|
|
|
20.4.2016, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(инж323 @ 20.4.2016, 21:02)  Вы, молодой человек, с своими "что ли" разберитесь сперва, а потом здесь что либо пишите. Я в своем, а вы с своим встречается хоть когда либо? Хорошо, если вы хоть и глубоко престарелый человек, но еще смогли сохранить ясность мысли. Радует, если старческий маразм, вас еще не поразил! Что же в профиле своём постеснялись указать свой возраст? Обычно свой возраст, своё реальное имя и свою фамилию, стыдятся указывать только сами себя не уважающие людишки и тролли. Извините, должен вас разочаровать. Могу доказать на основе Ваших же слов, что во всяком случае логики, в ваших рассуждениях не присутствует. И ясности мысли тоже. И противоречите сами себе, что является диагнозом когнитивного диссонанса (раздвоения личности например). Путаете причину и следствие, прошедшее, настоящее и будущее. Просто душераздирующее зрелище!
Сообщение отредактировал Inchin - 20.4.2016, 21:36
|
|
|
|
|
20.4.2016, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Мдя. светило!!!! Открой учебник про .. как движение теплоносителя в магистралях терминологически и правильно называют и не позорься тут. В размещеном файле нет с попутным движением воды в магистралях схемы- там тупиковая. Беда у вас и с русским и с специальностью. освоение программ расчета не сделало вас специалистом. Потроллить что ль? Инч, хотите картиночку размещу из учебника, что б вам поплохело от той дури что вы тут понаписали?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Inchin @ 20.4.2016, 21:10)  Не случайно, не специалисты называют "тупиковую" - "встречкой", потому, что у них логика включена, в отличие от вас. И они понимают, что в "тупиковой" потоки теплоносителя идут во встречном направлении. Они (даже не специалисты!) понимают - а Вы точно нет! На Вашей схеме даже показаны стрелки направления движения воды в магистралях - и эти стрелки направлены навстречу друг другу. Хотя, подозреваю, Вы сейчас обвините всех остальных в проблемах ещё и со зрением
Сообщение отредактировал ИОВ - 20.4.2016, 21:50
|
|
|
|
|
20.4.2016, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Inchin @ 20.4.2016, 20:09)  У вас когнитивный диссонанс, что-ли, что "ваша левая рука противоречит правой руке?"
Сначала, вы пишите, что "попутки" - нет. Потом, пишете, что есть... Вы вообще в своем уме? В вашем файле попутки нет, а для дома она б была неплоха и с термостатами. У вас то с головой и с абзацами как, в порядке? Так что там у вас с своим умом? так и не можете показать попутку в своем файле? Может его продублировать "раскрытым", пока вы его сообразив не удалили?
Сообщение отредактировал инж323 - 20.4.2016, 21:58
|
|
|
|
|
20.4.2016, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 20.4.2016, 21:56)  ... вы ... сообразив .. Это, полагаю, гипербола?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074

|
Я немного вмешаюсь)
_________.pdf ( 95,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 142А заказчик в итоге наотрез отказался от верхней разводки, в итоге выбор остановился на двухтрубной системе. 1 Так как система с нижней разводкой, то лучше ставить воздухоотводчики на каждом радиаторе(как на схемке) или достаточно на верхних двух? 1 Как я понял, идеальным был бы вариант с попутным движением, т.е. вариант 1? Так как система стабильне по гидравлике. 2 В случае если заказчик для экономии денег выберет вариант 2, то необходимо балансировочная арматура на каждом стояке? Или и в системе с попутным движением баланисровочная на стояках также необходима? 3 И еще раз уточнить, для лучшей теплоотдачи прибора подачу в него делать вверх, а обратку снизу с этой же стороны(как на схемке) или по диагонали(правда это выглядит не очень, а это для заказчика как оказалось важно)?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|