Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Неполадки горелки Unigas на котле ДЕ 6,5-14 (пар), Греется двигатель горелки
helios_ul
сообщение 19.4.2016, 11:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382



Заменили старый котел ДЕ 6,5-14 с горелкой ГМ на новый ДЕ 6,5-14 ГМ.О с короткофакельной газовой моноблочной горелкой Unigas R515A.VS якобы специально разработанной для данных котлов rolleyes.gif

При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А, затем происходит разогрев двигателя и срабатывание теплового реле. Движок останавливается. Почему не ясно? ток одинаков во всех обмотках двигателя.
На данный момент сделали предположение, что двигатель горелки либо не исправен, либо работает в запредельном режиме-неправильно подобран заводом изготовителем)
Горелка подключена к 400 В.

Газовая рампа шла в комплекте с горелкой.
Котел работает в паровом режиме. Под разряжением в топке, которое создается дымососом ДН-11,2 - 1000.

Кто то сталкивался с подобным? и как уберечь двигатель от перегрева? интересует мнение наладчиков) helpsmilie.gif


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 51,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  2.png ( 59,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  3.png ( 68,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 19.4.2016, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



Дымосос при продувки работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helios_ul
сообщение 19.4.2016, 13:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382



Да, дымосос новый, работает.
Движок горелки греется при открытом и закрытом направляющем аппарате...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 19.4.2016, 13:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



Вращение двигателей вентилятора
По завершении электрического подключения горелки не забудьте проверить правильность вращения двигателей
вентилятора. Двигатель должен вращаться (если смотреть на крыльчатку охлаждения двигателя) против часовой стрелки В
случае неправильного вращения, инвертируйте трехфазное питание и вновь проверьте направление вращения двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ (за исключением R525A..VS): горелки рассчитаны на трёхфазное питание 400 В; в случае
использования трёхфазного питания 230 В необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной
коробки электродвигателя и заменить термореле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helios_ul
сообщение 19.4.2016, 14:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382



Цитата(KyH @ 19.4.2016, 14:36) *
Вращение двигателей вентилятора
По завершении электрического подключения горелки не забудьте проверить правильность вращения двигателей
вентилятора. Двигатель должен вращаться (если смотреть на крыльчатку охлаждения двигателя) против часовой стрелки В
случае неправильного вращения, инвертируйте трехфазное питание и вновь проверьте направление вращения двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ (за исключением R525A..VS): горелки рассчитаны на трёхфазное питание 400 В; в случае
использования трёхфазного питания 230 В необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной
коробки электродвигателя и заменить термореле.


Спасибо, Кун, читали руководство) термореле срабатывает и ток в обмотках высокий, стало быть не в реле дело? всю голову сломал..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.4.2016, 15:53
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(helios_ul @ 19.4.2016, 11:50) *
При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А, затем происходит разогрев двигателя и срабатывание теплового реле.

А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helios_ul
сообщение 20.4.2016, 7:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382



Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 16:53) *
А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"?


Предусмотрено) горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В... Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  R525VS.pdf ( 4,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helios_ul
сообщение 20.4.2016, 8:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382



Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 8:47) *
Предусмотрено) горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В... Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить?

Или не та крыльчатка вентилятора...( сейчас проверяем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2016, 8:48
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 15:53) *
А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"?

Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47) *
Предусмотрено)

Я имел в виду "автоматическое переключение" при пуске.

Прикрепленный файл  3F2.JPG ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16


Цитата(helios_ul @ 19.4.2016, 11:50) *
При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А

Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47) *
Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить?

35 ампер - это, мягко говоря, многовато для двигателя "11 кВт".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helios_ul
сообщение 20.4.2016, 12:43
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382



Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 9:48) *
Я имел в виду "автоматическое переключение" при пуске.

Прикрепленный файл  3F2.JPG ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16




35 ампер - это, мягко говоря, многовато для двигателя "11 кВт".

незанай.. когда залезем в коробку-напишу. А на что влияет автоматическое переключение, если проблема в перегреве движка?
сам движок может быть неисправен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.4.2016, 12:46
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47) *
горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В...

Это написано на шильдике электродвигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 20.4.2016, 18:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Нет там никакого переключения “со звезды на треугольник”. Подключение треугольником, но ток не должен быть больше 20А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helios_ul
сообщение 25.4.2016, 13:24
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382



Цитата(den.mgn @ 20.4.2016, 19:26) *
Нет там никакого переключения “со звезды на треугольник”. Подключение треугольником, но ток не должен быть больше 20А.

Решили вопрос заменой двигателя по гарантии) был неисправен.
Котел растопили! Возникают пульсации в топке.
Дымосос ДН 11,2 - 1000 (22 квт) слишком мощный... проектанты молодцы!
Пришли к выводу ограничить тягу шибером или частотником. пробуем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.4.2016, 14:40
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Есть прошлогодняя тема проблема с горелкой Cib Unigas HR515A.VS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 25.4.2016, 21:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(helios_ul @ 25.4.2016, 13:24) *
Решили вопрос заменой двигателя по гарантии) был неисправен.
Котел растопили! Возникают пульсации в топке.
Дымосос ДН 11,2 - 1000 (22 квт) слишком мощный... проектанты молодцы!
Пришли к выводу ограничить тягу шибером или частотником. пробуем.

Ого! Это как у машины: "мотор оказался слишком мощным, решили тормоза приделать!" Т.е. изначально тяга в топке никак не регулировалась?
"Я валяюсь." (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных