|
  |
Неполадки горелки Unigas на котле ДЕ 6,5-14 (пар), Греется двигатель горелки |
|
|
|
19.4.2016, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382

|
Заменили старый котел ДЕ 6,5-14 с горелкой ГМ на новый ДЕ 6,5-14 ГМ.О с короткофакельной газовой моноблочной горелкой Unigas R515A.VS якобы специально разработанной для данных котлов При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А, затем происходит разогрев двигателя и срабатывание теплового реле. Движок останавливается. Почему не ясно? ток одинаков во всех обмотках двигателя. На данный момент сделали предположение, что двигатель горелки либо не исправен, либо работает в запредельном режиме-неправильно подобран заводом изготовителем) Горелка подключена к 400 В. Газовая рампа шла в комплекте с горелкой. Котел работает в паровом режиме. Под разряжением в топке, которое создается дымососом ДН-11,2 - 1000. Кто то сталкивался с подобным? и как уберечь двигатель от перегрева? интересует мнение наладчиков)
Прикрепленные файлы
1.png ( 51,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
2.png ( 59,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
3.png ( 68,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
19.4.2016, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910

|
Дымосос при продувки работает?
|
|
|
|
|
19.4.2016, 13:14
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382

|
Да, дымосос новый, работает. Движок горелки греется при открытом и закрытом направляющем аппарате...
|
|
|
|
|
19.4.2016, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910

|
Вращение двигателей вентилятора По завершении электрического подключения горелки не забудьте проверить правильность вращения двигателей вентилятора. Двигатель должен вращаться (если смотреть на крыльчатку охлаждения двигателя) против часовой стрелки В случае неправильного вращения, инвертируйте трехфазное питание и вновь проверьте направление вращения двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ (за исключением R525A..VS): горелки рассчитаны на трёхфазное питание 400 В; в случае использования трёхфазного питания 230 В необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной коробки электродвигателя и заменить термореле.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 14:02
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382

|
Цитата(KyH @ 19.4.2016, 14:36)  Вращение двигателей вентилятора По завершении электрического подключения горелки не забудьте проверить правильность вращения двигателей вентилятора. Двигатель должен вращаться (если смотреть на крыльчатку охлаждения двигателя) против часовой стрелки В случае неправильного вращения, инвертируйте трехфазное питание и вновь проверьте направление вращения двигателя. ПРИМЕЧАНИЕ (за исключением R525A..VS): горелки рассчитаны на трёхфазное питание 400 В; в случае использования трёхфазного питания 230 В необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной коробки электродвигателя и заменить термореле. Спасибо, Кун, читали руководство) термореле срабатывает и ток в обмотках высокий, стало быть не в реле дело? всю голову сломал..
|
|
|
|
|
19.4.2016, 15:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(helios_ul @ 19.4.2016, 11:50)  При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А, затем происходит разогрев двигателя и срабатывание теплового реле. А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 7:47
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382

|
Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 16:53)  А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"? Предусмотрено) горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В... Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить?
Прикрепленные файлы
R525VS.pdf ( 4,44 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
20.4.2016, 8:30
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382

|
Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 8:47)  Предусмотрено) горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В... Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить? Или не та крыльчатка вентилятора...( сейчас проверяем.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 8:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 15:53)  А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"? Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47)  Предусмотрено) Я имел в виду "автоматическое переключение" при пуске.
3F2.JPG ( 1,96 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 16Цитата(helios_ul @ 19.4.2016, 11:50)  При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47)  Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить? 35 ампер - это, мягко говоря, многовато для двигателя "11 кВт".
|
|
|
|
|
20.4.2016, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382

|
Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 9:48)  Я имел в виду "автоматическое переключение" при пуске.
3F2.JPG ( 1,96 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1635 ампер - это, мягко говоря, многовато для двигателя "11 кВт". незанай.. когда залезем в коробку-напишу. А на что влияет автоматическое переключение, если проблема в перегреве движка? сам движок может быть неисправен?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 12:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47)  горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В... Это написано на шильдике электродвигателя?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Нет там никакого переключения “со звезды на треугольник”. Подключение треугольником, но ток не должен быть больше 20А.
|
|
|
|
|
25.4.2016, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.4.2016
Пользователь №: 295382

|
Цитата(den.mgn @ 20.4.2016, 19:26)  Нет там никакого переключения “со звезды на треугольник”. Подключение треугольником, но ток не должен быть больше 20А. Решили вопрос заменой двигателя по гарантии) был неисправен. Котел растопили! Возникают пульсации в топке. Дымосос ДН 11,2 - 1000 (22 квт) слишком мощный... проектанты молодцы! Пришли к выводу ограничить тягу шибером или частотником. пробуем.
|
|
|
|
|
25.4.2016, 14:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
25.4.2016, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(helios_ul @ 25.4.2016, 13:24)  Решили вопрос заменой двигателя по гарантии) был неисправен. Котел растопили! Возникают пульсации в топке. Дымосос ДН 11,2 - 1000 (22 квт) слишком мощный... проектанты молодцы! Пришли к выводу ограничить тягу шибером или частотником. пробуем. Ого! Это как у машины: "мотор оказался слишком мощным, решили тормоза приделать!" Т.е. изначально тяга в топке никак не регулировалась? "Я валяюсь." (с)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|