Цитата(niko2105 @ 19.4.2016, 12:17)

Проект капремонта 5-этажного общежития.
1. Советую обратить внимание на п. 7.1.10 СП 60 при расчёте ест. вентиляции, а также на СП 44
Цитата
7.8 ... В душевых и уборных при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не рекомендуется.
Как Вы себе представляете горизонтальный коллектор системы ВЕ в холодном техническом этаже, а также проведение работ по теплоизоляции этого коллектора в техэтаже высотой 1 м?
2. Уточните у архитекторов по комнате отдыха - не показаны двери в коридор (только дверные проёмы) - больше всего похоже на световой карман/холл в коридоре.
3. Если в буфете не предусматривать мех. приток, то следует обеспечить нагрев приточного воздуха в объёме 400 м3/ч системой отопления в постоянном режиме - будут, полагаю, проблемы
4. Для постирочной и сушильной нельзя предусматривать мех приток и ест. вытяжку - это уже будет выдавливание, т.е. запахи будут попадать в смежный коридор и распространяться по зданию
Цитата(Зольников Михаил @ 19.4.2016, 14:21)

В комнате собраний на 16 человек, наверно, можно обойтись открыванием окна.
Не понятно, как это согласуется с п. 7.1.9 СП 60? Сомневаюсь, что в этом помещении приходится 40 м3 объёма помещения на человека.